kospel bonus elektronik 9kw(trójfazowy)

autor: zbyszekr114 » 10 paź 2009, 21:39

Witam.Panowie jaki powinien byc przewód podlączony pod podgrzewacz wody 9kw.w danych tech. jest 4x1.5mm(minimalny)nominalny pobór prądu 3x13A,zabezpieczenie 16A.a może dac większy 4x2.5mm. przewód.dziekuje

elpapiotr
Re: kospel bonus elektronik 9kw(trójfazowy)

autor: elpapiotr » 10 paź 2009, 21:53

Witam.

Kolego, nie napisałeś wszystko - jaki odcinek przewodu będzie zasilał podgrzewacz. Chodzi o spadek napięcia.
Policzyłem - pobór prądu to ok. 14 A.
Mimo wszystko radzę dać 2,5 mm2. Druga sprawa to ilość żył przewodu.
Z opisu wnioskuję, że podgrzewacz ma grzałki pracujące na napięcie międzyfazowe 400 V (bez przewodu N),
dlatego mamy 3 fazy oraz przewód PE podłączany do obudowy podgrzewacza.

zbyszekr114
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 62
Rejestracja: 22 sie 2009, 10:59
Re: kospel bonus elektronik 9kw(trójfazowy)

autor: zbyszekr114 » 10 paź 2009, 22:04

DANE TECHNICZNE:

- moc znamionowa: 9 kW
- napięcie znamionowe: 400V 3~
- nominalny pobór prądu: 3x13,0 A
- prąd znamionowy wyłącznika nadprądowego: 16 A
- minimalny przekrój elektrycznych przewodów przyłączeniowych: 4x1,5 mm
- wydajność przy przyroście temperatury wody o 30 stopni: 4,3 l/min
- ciśnienie wody zasilającej: 0,15 ÷ 0,6 MPa
- wymiary: 440 x 245 x 120
- przyłącze wodne: G 1/2''
- rozstaw króćców: ~110 mm
- stopień ochrony: IP 25

długośc przewodu od bezpiecznika do podgrzewacza ok.10m

elpapiotr
Re: kospel bonus elektronik 9kw(trójfazowy)

autor: elpapiotr » 10 paź 2009, 22:33

Witam ponownie.

Powtarzam radę - dać 2,5 mm2.
Dlaczego ?
Ponieważ napisano minimalny, nie dodając takich spraw jak
- wymagania dla przewodów układanych w wiązkach,
- obciążalność długotrwała przewodów układanych na różnych podłożach.
O tym mówi norma PN-IEC 60364-5-523. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.

Co do stopnia ochrony IP 25 - trochę dziwny, chociaż wspomina o tym norma EN-60335-2-35
Natomiast stopień ochrony IP 25 umożliwia montaż wewnątrz kabiny prysznicowej.
Dziwne, że stopień ochrony przed dotknięciem i przedostaniem się obcych ciał stałych jest 2 przy stopniu ochrony od wody 5
(muszą tam być otwory o średnicy większej od 2,5 mm lub szczeliny o szerokości większej niż 2,5 mm).
Ale skoro producent wykonał taki wyrób, musiał dołączyć CE oraz dopuszczenie do sprzedaży.

Ten mój wywód był na marginesie, podstawowe pytanie to przekrój przewodu zasilającego.
A przekrój przewodu dobieramy stosownie do :
- dopuszczalna maksymalna temperatura
- dopuszczalny spadek napiecia
- oddziaływania elektromechaniczne mogące powstać podczas zwarć
- inne oddziaływania mechaniczne na które przewody mogą zostać narażone
- maksymalna impedancja zapewniająca zadziałanie zabezpieczeń zwarciowych

zbyszekr114
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 62
Rejestracja: 22 sie 2009, 10:59
Re: kospel bonus elektronik 9kw(trójfazowy)

autor: zbyszekr114 » 10 paź 2009, 23:01

Dziekuje za podpowiedz pytałem dlatego bo czytałem w podobnym podgrzewaczu pisało.minimalny przewód 4x1.5mm ale nie większy niz 4x1.6mm i szczena mi opadła.

elpapiotr
Re: kospel bonus elektronik 9kw(trójfazowy)

autor: elpapiotr » 10 paź 2009, 23:16

Witam.
bo czytałem w podobnym podgrzewaczu pisało.minimalny przewód 4x1.5mm ale nie większy niz 4x1.6mm i szczena mi opadła.
Teraz to i mnie opadła.
A nie chodziło przypadkiem o przekrój 16 mm2 ?

PS. Dla elektrycznych pieców kuchennych (moc podobna) również producent podaje przekrój
1,5 mm2 , jako wystarczający.
Mimo tego kładziemy nie mniejszy niż 2,5 mm2 lub 4 mm2.
Coś w tym jest - i piszę to z własnego doświadczenia.

Awatar użytkownika
piotrkam1982
Aktywny
Aktywny
Posty: 110
Rejestracja: 28 kwie 2009, 19:45
Lokalizacja: Poznań-Kórnik
Kontaktowanie:
Re: kospel bonus elektronik 9kw(trójfazowy)

autor: piotrkam1982 » 11 paź 2009, 23:04

Popieram poprzednią wypowiedź:

pamiętajmy o długotrwałych poborach mocy - lecz przepływówka to nie najlepszy przykład.... zastosowałbym jednak przewód 4x2,5 mm2 dla komfortu psychicznego...

Pozdrawiam
...praktyk wie jak zrobić, ale nie wie jak to działa... ...teoretyk wie jak to działa ale nie wie jak to zrobić....