Re: kospel bonus elektronik 9kw(trójfazowy)
autor: elpapiotr » 10 paź 2009, 22:33
Witam ponownie.
Powtarzam radę - dać 2,5 mm2.
Dlaczego ?
Ponieważ napisano minimalny, nie dodając takich spraw jak
- wymagania dla przewodów układanych w wiązkach,
- obciążalność długotrwała przewodów układanych na różnych podłożach.
O tym mówi norma PN-IEC 60364-5-523. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.
Co do stopnia ochrony IP 25 - trochę dziwny, chociaż wspomina o tym norma EN-60335-2-35
Natomiast stopień ochrony IP 25 umożliwia montaż wewnątrz kabiny prysznicowej.
Dziwne, że stopień ochrony przed dotknięciem i przedostaniem się obcych ciał stałych jest 2 przy stopniu ochrony od wody 5
(muszą tam być otwory o średnicy większej od 2,5 mm lub szczeliny o szerokości większej niż 2,5 mm).
Ale skoro producent wykonał taki wyrób, musiał dołączyć CE oraz dopuszczenie do sprzedaży.
Ten mój wywód był na marginesie, podstawowe pytanie to przekrój przewodu zasilającego.
A przekrój przewodu dobieramy stosownie do :
- dopuszczalna maksymalna temperatura
- dopuszczalny spadek napiecia
- oddziaływania elektromechaniczne mogące powstać podczas zwarć
- inne oddziaływania mechaniczne na które przewody mogą zostać narażone
- maksymalna impedancja zapewniająca zadziałanie zabezpieczeń zwarciowych