Re: Kolektor próżniowy cisnieniowy czy grawitacyjny?
autor: Sonergo » 11 paź 2009, 2:33
Grawitacyjne uklady kolektorow słonecznych raczej nie beda dzialaly poprawnie, ze wzgledu na problem odpowietrzenia wężownicy w zbiorniku.
W zbiornikach np. Galmetu, dolna część wężownicy zagięta jest praktycznie na samo dno (tam zbiera się powietrze) i nawet w ukladach ciśnieniowych, aby dobrze odpowietrzyć układ, nalezy instalacje napełniac w obydwie strony (wspolprądowo i przeciwprądowo).
Wszystkie małe instalacje ktore robilem, są oparte na galmetowskich zbiornikach i nieraz mialem problemy aby odpowietrzyć dokładnie instalacje.
Potrzebna jest pompa z duża wydajnością i ciśnieniem roboczym min. 3bar, wtedy da rade odpowietrzyć.
Takze uwazam, podobnie jak kolega Witold, ze uklady grawitacyjne, to troche poroniony pomysł, chyba ze kolektor podłączyć w objętość zbiornika, czyli przez kolektor przepływa czynnik, który zuzywamy bezposrednio, ale ja takiego rozwiązania nie polecałbym ze wzgledu na ryzyko zamarzniecia czynnika (wody) w kolektorze, lub na względy higieniczne.
Pozdrawiam
Maciej Płokarz
SonErgo