Ile paneli płaskich do 300 litrowego wymiennika?

Kolektory słoneczną pochłaniają energię słoneczną i w inteligentny sposób i zamieniają ją na energię cieplną w naszych domach. Dowiedz się o wadach i zaletach kolektorów.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

jogi
Początkujący
Początkujący
Posty: 18
Rejestracja: 02 lip 2008, 12:38
Lokalizacja: Nisko
Ile paneli płaskich do 300 litrowego wymiennika?

autor: jogi » 04 paź 2009, 19:35

Witam serdecznie użytkowników forum.

Moje pytanie skierowane jest do teoretyków i praktyków instalacji solarnych. Zamierzam zainwestować w zestaw solarny. Optuję za zbiornikiem o pojemności 300 litrów dla 4-ro osobowej rodziny i w zestawach z 300-setkami są 2 lub 3 kolektory płaskie. Które rozwiązanie wybrać tak aby nie przesadzić, ale i nie dogrzewać "letniej" wody?
Dodam, że wybór padł na płaskie, bo w zimie wodę grzeje piec CO.
Pozdrawiam

jogi
Początkujący
Początkujący
Posty: 18
Rejestracja: 02 lip 2008, 12:38
Lokalizacja: Nisko
Re: Ile paneli płaskich do 300 litrowego wymiennika?

autor: jogi » 04 paź 2009, 19:42

Dodam, że myślę o zestawie takim:

allegro.pl/item758124946_hewalex_zestaw_solarny_2tlp300h_kolektory_rzeszow.html

lub takim:

allegro.pl/item758124948_hewalex_zestaw_solarny_3tlp300h_kolektory_rzeszow.html


Pozdrawiam i czekam na komentarze.

suntomek
Początkujący
Początkujący
Posty: 21
Rejestracja: 06 paź 2009, 20:25
Lokalizacja: trójmiasto
Kontaktowanie:
Re: Ile paneli płaskich do 300 litrowego wymiennika?

autor: suntomek » 06 paź 2009, 20:43

witam!
Mam w swoim domu podobny zestaw(300l zasobnik 3 kolektory płaskie hew.)
W domu mieszkają 4 osoby.
Jestem zadowolony.
Moim zdaniem 2 kolektory to trochę za mało,a różnica w cenie niewielka.
Przy 2 kolektorach i 300l zasobniku trzeba będzie wodę częściej dogrzewać

Jeżeli chodzi o temperatury uzyskiwane ,można je zobaczyć na mojej stronie
suneko.eu w zakładce instalacja.
Pozdrawiam serdecznie

cezarr1
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 418
Rejestracja: 11 maja 2008, 18:23
Lokalizacja: pomorskie
Re: Ile paneli płaskich do 300 litrowego wymiennika?

autor: cezarr1 » 17 paź 2009, 19:55

Moim zdaniem 2 płyty sa w sam raz temp. ok 75 st na zbiorniku ,3 płyty mogą przegrzewać jak nie będzie rozładowania nadwyżek ciepła trochę szkoda przegrzewać glikol . Nie spotkałem zestawów firmowych 300 L + 3 płyty( chyba że małe )

suntomek
Początkujący
Początkujący
Posty: 21
Rejestracja: 06 paź 2009, 20:25
Lokalizacja: trójmiasto
Kontaktowanie:
Re: Ile paneli płaskich do 300 litrowego wymiennika?

autor: suntomek » 18 paź 2009, 9:52

Witam.
Jeżeli chodzi o zestawy HEWALEX to zastosowane tam kol .płaskie mają 1.8m2 powierzchni czynnej.
W gotowych zestawach proponują zarówno zestawienie 300l i 2 kol., jak i 300l i 3 kol.(3SLP-300W;3TLP-300W I INNE ODMIANY)

Faktycznie wiele zależy gdzie są zamontowane kolektory,jak długo pada na nie promieniowanie.W którym regionie kraju działa instalacja.
Montowałem taki zestaw 300l i 2 kol.w rejonie Chojnic(Bory Tucholskie) i jak najbardziej się sprawdza.W moim przypadku (okolice Gdyni) byłby niewystarczający.
Tylko 100km różnicy a pogoda(nasłonecznienie) zgoła różne.
Pozdrawiam
tomek

novi61
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 83
Rejestracja: 05 maja 2009, 16:48
Lokalizacja: obok Piaseczna/Wwa
Re: Ile paneli płaskich do 300 litrowego wymiennika?

autor: novi61 » 18 paź 2009, 11:08

Zalezy czym dysponujesz.
1-Jaki kąt nachylenia dachu (jeśli na dachu maja być zamontowane kolektory)?
2.-Jaki piec-czy juz z zasobnikiem?
Optymalny w naszym klimacie- 300l zbiornik (wysoki 1,6-1,8m i dobrze ocieplony 8-10cm) w połączeniu (recyrkulacja) ze zbiornikiem przy piecu (50-100l) i 3 kolektory nachylone 45`-55`) -wtedy nie ma przegrzewania w lecie i dodatkowo mamy optymalne nachylenie na wiosna-jesien.

Ważne też jakiej firmy kolektory -lepiej sprawdzone. Ja niestety zakupiłem mało znanej firmy Sunex (ale ładnie na stronie int.wygladały) i juz ponad 7mcy walczę o wymianę - zaparowane -bo brak uszczelki od spodu i woda spływając wpływa do kolektora i nasiąka wełna w srodku kolektora-stad ciagle zaparowane a i sprawność duzo mniejsza.

semir
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 47
Rejestracja: 27 sty 2009, 11:37
Lokalizacja: śląsk
Re: Ile paneli płaskich do 300 litrowego wymiennika?

autor: semir » 18 paź 2009, 15:14

novi61 pisze:Ważne też jakiej firmy kolektory -lepiej sprawdzone. Ja niestety zakupiłem mało znanej firmy Sunex (ale ładnie na stronie int.wygladały) i juz ponad 7mcy walczę o wymianę - zaparowane -bo brak uszczelki od spodu i woda spływając wpływa do kolektora i nasiąka wełna w srodku kolektora-stad ciagle zaparowane a i sprawność duzo mniejsza.


Jeśli możesz opisz dokładniej ten kolektor. Słyszałem coś o konstrukcji wannowej tego kolektora, podobno szczelnej i wytrzymałej na zmienną temperaturę. Nie wiem czy akurat ten model opisujesz?
Sunex dużo sprzedaje na rynek niemiecki w kraju jest go stosunkowo mało.

novi61
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 83
Rejestracja: 05 maja 2009, 16:48
Lokalizacja: obok Piaseczna/Wwa
Re: Ile paneli płaskich do 300 litrowego wymiennika?

autor: novi61 » 18 paź 2009, 18:59

Nie wiem jakie dają na rynek niemiecki, ale te na nasz rynek (zakupiłem 3xPE2510W tzw BasicX) są bez uszczelek od spodu i nie ja jeden mam zaparowane ciągle, dlatego przestrzegam...

jogi
Początkujący
Początkujący
Posty: 18
Rejestracja: 02 lip 2008, 12:38
Lokalizacja: Nisko
Re: Ile paneli płaskich do 300 litrowego wymiennika?

autor: jogi » 18 paź 2009, 21:22

Witam,

a więc pochylenie dachu 45 stopni, kierunek 15 stopni na południowy zachód, ( chyba lepszy byłby południowy wschód ale jest jak jest), piec będzie z zasobnikem, ale bez dodatkowego zbiornika na ciepłą wodę, zbiornik do instalacji solarnej ma dwie wężownice, więc do niego podłączę kocioł CO.

Widzę, że są różnice zdań co do ilości kolektorów. Mieszkam w południowo-wschodniej Polsce, a więc statystycznie w części z najwyższą średnią temperaturą powietrza, więc chyba na początek zdecyduję się jednak na zestaw z dwoma kolektorami. Myślę, że zamontowanie w przyszłości trzeciego kolektora (jeśli będzie potrzebny) jest technicznie wykonalne.

Pozdrawiam i dziękuję za pomoc w dokonaniu wyboru.

jacken
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 22 sty 2009, 10:23
Re: Ile paneli płaskich do 300 litrowego wymiennika?

autor: jacken » 27 paź 2009, 12:55

WITAM.MOŻE ODPOWIEDŹ NA ZADANE PYTANIE W TEMACIE JEST SPÓŹNIONE ,ALE ODPOWIEM :
3 KOLEKTORY SŁONECZNE DOBREJ FIRMY NA 300 L.2 W. SPOKOJNIE WYSTARCZY,NAWET JEŻELI BĘDZIE LATEM PRZEGRZANIE SYSTEMU Z POWODU NP.WYJAZDU NA WCZASY,MOŻNA ZASTOSOWAĆ ELEKTROZAWOR SPUSTOWY GORĄCEJ WODY UŻYTKOWEJ,TO SIĘ SPRAWDZA,JEST FUNKCJA ,,FERIE",KTÓRA ŚWIETNIE SOBIE RADZI Z NAGRZANIEM GORĄCEJ WODY I BRAKIEM ODBIORU, TEŻ TRZEBA ZASTANOWIĆ SIĘ NAD ZABEZPIECZENIEM SYSTEMU Z POWODU BRAKU PRĄDU,BO WIADOMO CO SIĘ STANIE GDY JEGO BRAK.ZAKŁADAM KOLEKTORY JUŻ 8 LAT,I MAM TROCHĘ DOŚWIADCZENIA.JEŻELI CHODZI O KOLEKTORY
,JAKIE SĄ NAJLEPSZE,TO MOGĘ ZAPROPONOWAĆ ''SOLVER",ZAKŁADAM ROŻNYCH FIRM,ALE TE KOLEKTORY PRZECHODZĄ,, SAME SIEBIE"OCZYWIŚCIE PŁASKIE.

lamb
Początkujący
Początkujący
Posty: 3
Rejestracja: 12 lut 2010, 12:47
Kontaktowanie:
Re: Ile paneli płaskich do 300 litrowego wymiennika?

autor: lamb » 19 lut 2010, 22:35

jogi pisze:Witam serdecznie użytkowników forum.

Moje pytanie skierowane jest do teoretyków i praktyków instalacji solarnych. Zamierzam zainwestować w zestaw solarny. Optuję za zbiornikiem o pojemności 300 litrów dla 4-ro osobowej rodziny i w zestawach z 300-setkami są 2 lub 3 kolektory płaskie. Które rozwiązanie wybrać tak aby nie przesadzić, ale i nie dogrzewać "letniej" wody?
Dodam, że wybór padł na płaskie, bo w zimie wodę grzeje piec CO.
Pozdrawiam


Ja przed zamontowaniem kolektorów korzystałam z kalkulatora. Wyszło całkiem w porządku. Jeden z takich kalkulatorów mozna znaleźć np tutaj Kolektory sloneczne

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Ile paneli płaskich do 300 litrowego wymiennika?

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 20 lut 2010, 1:54

Uzysk z m² 548 kWh


Oszczędność energi elektrycznej : 1497 kWh
Zmniejszenie emisji CO2 1298 kg


Minimalna powierzchnia kolektorów 2.6 m²
Sugerowana liczba kolektorów 1 JuraSol 2.00 HD
1 JuraSol 2,85

Sugerowana pojemność zasobnika 200 L


Ubawił mnie ten kalkulator. Jak średnio inteligentny człowiek może się dać w coś takiego wpuścić???

2.6 m2 x 548 kWh - to jest oszczędność energii!!!!???
A może tak "kalkulator" odjął by od tego
- 2000h pracy pompki
- pracę pompki w instalacji wewnętrznej
- straty przez posiadanie dużego zasobnika
- straty na rurkach
- odsetki bankowe
Co zostanie
Duży zysk!!! Jak się kasę na solara wpłaci do banku!

Indiana
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1455
Rejestracja: 25 paź 2008, 19:36
Re: Ile paneli płaskich do 300 litrowego wymiennika?

autor: Indiana » 20 lut 2010, 11:18

U mnie chwilę próbowałem wodę grzać elektrycznie - zasobnik dobrze zaizolowany 140l, w pomieszczeniu ogrzewanym, straty na akumulacji i przesyle minimalne (najdalszy odbiornik 5m od bojlera, bez cyrkulacji, rurki zaizolowane 13mm otuliną), wychodziło > 300 zł miesięcznie za samo cwu (założyłem podlicznik do grzałki).
Więc prosty rachunek - zimą podgrzewam z kotła węglowego (śmieszna cena 1 GJ), wiosna-jesień układ solarny pozwoli mi zaoszczędzić do 2000 zł rocznie, czas zwrotu inwestycji kilka lat.

To jest pierwszy etap kalkulacji, uwzględniający, czy w ogóle solary się opłacają - u mnie zdecydowanie TAK - u innych niekoniecznie, jeśli np. ktoś ma ciepłą wodę z kondensata i bierze prysznic raz w tygodniu, to jest to kompletnie chybiona inwestycja.
Dopiero drugi etap obliczeń polega na doborze zasobnika i ilości kolektorów (tylko płaskich, gdyż wyłącznie one mają możliwość zwrócenia się w szybkim czasie). U mnie, ze względu na duże zużycie cwu, dobrałem 3 kolektory Hewalex + zasobnik 300 L.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: Ile paneli płaskich do 300 litrowego wymiennika?

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 20 lut 2010, 12:00

Nie ma sensu porównywać starych instalacji do nowych - nie da się połączyć kolektora do energo i wodo oszczędnej instalacji. Dlatego dywagacje czy ile kolektor podroży koszt cwu są bezprzedmiotowe.

Indiana
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1455
Rejestracja: 25 paź 2008, 19:36
Re: Ile paneli płaskich do 300 litrowego wymiennika?

autor: Indiana » 22 lut 2010, 17:36

W skrócie mr TB pyta, dlaczego zużywam 50l ciepłej wody na osobę dziennie, skoro można 10L - odpowiadam - bo tak lubię.

Jak komuś wystarczy 5 l na dzień - to sam gorąco polecam któryś z podgrzewaczy sprzedawanych przez TB, na pewno chętnie doradzi.
Sam osobiście zawsze projektuję elektryczne podgrzewacze do biur, zapleczy sklepów, wszędzie tam gdzie raz na czas myje się ręce a szczytem jest wypłukanie filiżanki do kawy - gdyż przy małym zużyciu rzeczywiście nie ma tańszej możliwości podgrzania wody, jak miejscowo i elektrycznie.

Ale przypominam panu TB, że wątek o solarach dotyczy w domyśle DOMÓW JEDNORODZINNYCH, gdzie mieszkają dzieci. A dzieci lubią wodę, więc... MONTUJEMY SOLARY!