Podłączenie instalacji kominka w obecną instalację zamkniętą

Informacje na temat instalacji grzewczych, ogrzewania domu, kotłów CO. Dowiedz się jak ogrzać mieszkanie i jakie wybrać instalacje grzewcze aby rachunki nas nie zaskoczyły.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

jarovnik
Aktywny
Aktywny
Posty: 101
Rejestracja: 06 gru 2005, 19:46
Lokalizacja: Kraków
Podłączenie instalacji kominka w obecną instalację zamkniętą

autor: jarovnik » 02 paź 2009, 18:37

Witam. W którym miejscu wykonać trójnik do wejścia w instalację i powrót do wymiennika płytowego?
- przy wyjściu z pieca gazowego (olejowego)
- za pompą pieca gaz.
Tak żeby pompa od zasobnika na wodę mogła pobierać wodę z obigu instalacji kominka bez uruchamiania pieca gaz.
Masz język to pytaj, Masz ręce to zrób...

er0s
Aktywny
Aktywny
Posty: 131
Rejestracja: 17 maja 2008, 17:58
Lokalizacja: aleksandrów kujawski
Re: Podłączenie instalacji kominka w obecną instalację zamkn

autor: er0s » 03 paź 2009, 19:20

ja bym zastosował sprzęgło, wtedy kocioł gazowy sterował by grzaniem ciepłej wody.
jutro wrzucę schemat.

jarovnik
Aktywny
Aktywny
Posty: 101
Rejestracja: 06 gru 2005, 19:46
Lokalizacja: Kraków
Re: Podłączenie instalacji kominka w obecną instalację zamkn

autor: jarovnik » 04 paź 2009, 11:03

W tej chwili jest podłączony bojler który cyrkulacją z pieca podgrzewa wodę ale jeżeli piec będzie odłączony od zasilania to czy jest możliwość zrobienia dodatkowego obejścia aby kominek podgrzewał wodę? przed bojlerem jest pompa która uruchamia się jak woda osiągnie ustawioną temperaturę ale wodę pobiera z pieca i zastanawiam się czy jest możliwe podłączenie instalacji z kominka przy samym piecu, czy wtedy pompa od pieca która jest wyżej nie będzie blokowała przepływu wody napędzanej przez pompę kominka do dalszej instalacji?
Masz język to pytaj, Masz ręce to zrób...

er0s
Aktywny
Aktywny
Posty: 131
Rejestracja: 17 maja 2008, 17:58
Lokalizacja: aleksandrów kujawski
Re: Podłączenie instalacji kominka w obecną instalację zamkn

autor: er0s » 05 paź 2009, 6:55

Obrazek

jarovnik
Aktywny
Aktywny
Posty: 101
Rejestracja: 06 gru 2005, 19:46
Lokalizacja: Kraków
Re: Podłączenie instalacji kominka w obecną instalację zamkn

autor: jarovnik » 06 paź 2009, 13:29

Dzięki za schemat, nie wiedziałem że to sprzęgło ma takie zastosowanie zwłaszcza że na moim osiedlu w kilku domach moich kolegów są takie instalacje tylko że zamiast kominka jest piec na groszek i u nikogo żaden instalator takiego sprzęgła nie instalował. Teraz mam pytania do załączonego schematu:
- czy jedna zpomp na rys. przy wymienniku nie powinna być na powrocie?
- jak wyglądałby schemat z wyjściem instalacji na grzejniki między kotłem gazowym a wymiennikiem, na rysunku jest z prawej za zbiornikiem na wodę, wtedy byłboby dokładne odzwierciedlenie tego co mam na ścianie kotłowni.
Szacunek za zainteresowanie.
Masz język to pytaj, Masz ręce to zrób...

adamis
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2756
Rejestracja: 09 wrz 2006, 13:11
Re: Podłączenie instalacji kominka w obecną instalację zamkn

autor: adamis » 06 paź 2009, 17:24

Nie bardzo jarzę co daje sprzęgło w powyższym schemacie? :roll:
adam

jarovnik
Aktywny
Aktywny
Posty: 101
Rejestracja: 06 gru 2005, 19:46
Lokalizacja: Kraków
Re: Podłączenie instalacji kominka w obecną instalację zamkn

autor: jarovnik » 06 paź 2009, 18:01

Znalazłem firmę która sprzedaje sprzęgła hydrauliczne i na moje zapytanie przedstawiciel powiedział że jak najbardziej stosuje się je przy instalacji z paroma obiegami np podłogówki ale nie stosuje się do obiegu wody użytkowej. Trzeba chyba przedyskutować potrzebę montazu tego sprzęgła.
Masz język to pytaj, Masz ręce to zrób...

er0s
Aktywny
Aktywny
Posty: 131
Rejestracja: 17 maja 2008, 17:58
Lokalizacja: aleksandrów kujawski
Re: Podłączenie instalacji kominka w obecną instalację zamkn

autor: er0s » 06 paź 2009, 20:24

adamis pisze:Nie bardzo jarzę co daje sprzęgło w powyższym schemacie? :roll:


np to ze wszystkim steruje gazowy mamy wtedy pełną automatykę. nie chciało mi sie rysować już podłogówki.


jarovnik pisze:Dzięki za schemat, nie wiedziałem że to sprzęgło ma takie zastosowanie zwłaszcza że na moim osiedlu w kilku domach moich kolegów są takie instalacje tylko że zamiast kominka jest piec na groszek i u nikogo żaden instalator takiego sprzęgła nie instalował. Teraz mam pytania do załączonego schematu:
- czy jedna zpomp na rys. przy wymienniku nie powinna być na powrocie?
- jak wyglądałby schemat z wyjściem instalacji na grzejniki między kotłem gazowym a wymiennikiem, na rysunku jest z prawej za zbiornikiem na wodę, wtedy byłboby dokładne odzwierciedlenie tego co mam na ścianie kotłowni.
Szacunek za zainteresowanie.


nie koniecznie musi być na powrocie, tylko ze obiegi pomp muszą być skierowane przeciwprądowo.

co do drugiej twojej wypowiedzi to lepiej skontaktuj sie z producentem kotła, oni Ci tam doradza jakie sprzęgłu, a nie z jakimś producentem nie wiadomo czego. Z tego co pamiętam to mnie na szkoleniu autoryzacyjnym uczyli ze wymiennik CWU daje się za sprzęgłem

jarovnik
Aktywny
Aktywny
Posty: 101
Rejestracja: 06 gru 2005, 19:46
Lokalizacja: Kraków
Re: Podłączenie instalacji kominka w obecną instalację zamkn

autor: jarovnik » 06 paź 2009, 21:11

A jak będzie wyglądała praca instalacji: Rozpalam w kominku, pompy przy wymienniku od kominka pracują, czujnik sterownika w salonie uruchamia pompę od pieca CO i co się będzie działo jak trzy pompy (dwie przy wymienniku i jedna od CO) będą jednocześnie pracowały? Jak kominek się rozgrzeje to czujnik wyłączy pompę od CO ale zanim to sie stanie to czy instalacja będzie pracowała prawidłowo? W tej chwili instalacja pracuje w taki sposób że jak spadnie temperatura wody w zasobniku wody użytkowej a w tym czasie pompa od CO pracuje to pompa od zasobnika wyłancza tą od CO do czasu aż woda w zasobniku osiagnie ustawioną temperature, wtedy ponownie pompa od CO się uruchomi. Czyli nadrzędną jest pompa wody użytkowej.
Piec z zasobnikiem współdziała a jak będzie wyglądała współpraca pomp kominka?
Masz język to pytaj, Masz ręce to zrób...

er0s
Aktywny
Aktywny
Posty: 131
Rejestracja: 17 maja 2008, 17:58
Lokalizacja: aleksandrów kujawski
Re: Podłączenie instalacji kominka w obecną instalację zamkn

autor: er0s » 06 paź 2009, 21:42

kominek zacznie współdziałać z kotłem. po to jest to sprzęgło, jak kominek zacznie grzać to czujnik na sprzęgle odczyta temperaturę i kocioł "będzie myślał" ze to on grzeje i nic się nie zmieni.

jarovnik
Aktywny
Aktywny
Posty: 101
Rejestracja: 06 gru 2005, 19:46
Lokalizacja: Kraków
Re: Podłączenie instalacji kominka w obecną instalację zamkn

autor: jarovnik » 06 paź 2009, 22:02

W sprzęgle jest króciec na odpowietrznik i na czujnik temperatury. Czy ten czujnik ma być podłączony do kotła CO?
Masz język to pytaj, Masz ręce to zrób...

er0s
Aktywny
Aktywny
Posty: 131
Rejestracja: 17 maja 2008, 17:58
Lokalizacja: aleksandrów kujawski
Re: Podłączenie instalacji kominka w obecną instalację zamkn

autor: er0s » 06 paź 2009, 22:05

tak
w zależności od producenta kotła będziesz musiał go dokupić. niektórzy dają ,a inni nie :)

jarovnik
Aktywny
Aktywny
Posty: 101
Rejestracja: 06 gru 2005, 19:46
Lokalizacja: Kraków
Re: Podłączenie instalacji kominka w obecną instalację zamkn

autor: jarovnik » 06 paź 2009, 22:18

To będę miał chyba problem bo posiadam kocioł firmy Wagner która nie istnieje od czterech lat :(
Masz język to pytaj, Masz ręce to zrób...

er0s
Aktywny
Aktywny
Posty: 131
Rejestracja: 17 maja 2008, 17:58
Lokalizacja: aleksandrów kujawski
Re: Podłączenie instalacji kominka w obecną instalację zamkn

autor: er0s » 06 paź 2009, 22:26

a serwisuje go ktoś ?

jarovnik
Aktywny
Aktywny
Posty: 101
Rejestracja: 06 gru 2005, 19:46
Lokalizacja: Kraków
Re: Podłączenie instalacji kominka w obecną instalację zamkn

autor: jarovnik » 06 paź 2009, 22:42

Kocioł jest serwisowany przez Solarem z Krakowa.
Masz język to pytaj, Masz ręce to zrób...


Wróć do „Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Yandex [Bot] i 83 gości