Moderator: Redakcja e-dach.pl
Bduda pisze:Jeśli na dachu jest membrana wysoko-paroprzepuszczalna to szczelina powietrzna pomiędzy wełną a membraną nie jest potrzebna. Dodam jeszcze że obecnie trudno się nadziać na membrany niskoprzepuszczalne. Rozbieżność wymiarów w przypadku krokwi nie jest problemem, zdarza się dość często i układanie wełny nie jest w tym przypadku jakoś utrudnione. Jeśli jednak bardzo Cię to martwi to w przypadku dużo niższych krokwi można je do 18cm uzupełnić jakimiś listewkami.
Ja bym się martwił bardziej o sam przekrój krokwi, bo jeśli w projekcie jest wysokość 18cm, a w domu 16,3cm to tak osłabiona belka może różnie znieść dodatkowe obciążenie płytą g-k, szczególne jeśli skusisz się na płytowanie podwójne (bardzo ostatnio modne) i zawalić to się raczej nie zawali, ale z pewnością dojdzie do nadmiernych ugięć i naprawdę sporych i mało estetycznych spękań na łączeniach g-k (w większość projektów w dachach kluczowy jest stan graniczny użytkowania). Tak jeszcze by wyjaśnić: nadmierne ugięcia mogą być już teraz, ale po montażu płyt będzie je widać. Jeśli takie zmniejszenie przekroju występuje dość rzadko to problemu wielkiego nie mam ale jeśli "pomniejszonych" jest więcej belek, to poddasze użytkowe może wyjść naprawdę nie estetyczne, a więc i mało przyjemnie w użytkowaniu.
Jeśli na dachu jest sporo tak pomniejszonych krokwi, to nie pozostaje nic innego jak zwrócić się z reklamacją do wykonawcy konstrukcji dachowej i ewentualne wyjaśnienie czy tak może zostać (tzn. nie przekroczone są stany graniczne nośności i użytkowania).
Jeśli to nie zostanie zrobione to naprawdę nie można mieć później żadnych pretensji do wykonawców suchej zabudowy na poddaszu, bo pęknięcia płyt nie będą winą niewłaściwego ich montażu, tylko pracy płyt, związanej z nadmierną pracą dachu.
Dodam jeszcze tak na koniec: sztywność (wielkość związana z ugięciem pod obciążeniem) belki o wysokości 16,3cm jest prawie 25% mniejsza niż sztywność belki o wysokości 18cm.
Jak to można sprawdzić? mogę udostępnić fotki.GipsKarton pisze:Skoro jest rozbieżność z wysokoscią krokwi to i ta memrana może okazać się zwykłą folią niskoparoprzepuszczalną.
Też myślałem o takim rozwiązaniu (15cm i np. 8cm w poprzek), ale wówczas pomniejszoną będę miał powierzchnię użytkową. Wiem, że to tylko (albo aż) dodatkowe 5cm (przy rozwiązaniu 15+10), ale przy całkowitej powierzchni 30-paru m2 każdy cm jest na wagę złotaGipsKarton pisze: Na wszelki wypadek zastosował bym wełne 15cm (uzyskamy szczeline dobrze wentylowana) a na krokwiowo dał wełnę 10cm. Przy takim rozwiązaniu można wykonać ocieplenie między krokwiami stosując wełnę uni-mata a na krokwie dać wełnę super-mata, inaczej całość super mata.
exclusivebud pisze:kolego gipskarton dla informacji mostek termiczny to jest przenikanie temperatury przez jakiś materiał a otym o czym mówisz to jest zwyczajna pustka powietrzna w mojej metodzie natrysk piany następuje na krokwie ok 4cm odległość od profili dystansujemy własną folią wysokoprzepuszczalną ona nadaje nam grubość natrysku do profili a nadmiar nad profilami ścinamy norzem pneumatycznym dodatkowo folia ma za zadanie przy pełnym deskowaniu spełnia role pustki rozprerzeniowej dla wilgoci po podgrzaniu przez słońce jak to gazy sie rozprerzają po podgrzaniu i wchodza wszedzie
Dlaczego? bo by przegroda spełniła warunek ognioodporności to, właśnie parametr rozstawu profili o tym decyduje (przy płycie ognioochronnej).