autor: Bduda » 13 wrz 2009, 21:42
wysokość pomieszczenia można obniżyć dając tam sufit podwieszany, odpowiednio obniżony, a kleszcze (według projektanta jętki) niech zostaną tam gdzie są, bo obniżenie ich jest równoznaczne z tym że zostaną one wydłużone i zwiększy się moment zginający w przęśle, a więc i ugięcia.
Jeśli obniża się kleszcze to płatwie też trzeba obniżyć, te elementy ze sobą współpracują.
Co do nazwy konstrukcji dachu to jak dla mnie radosna twórczość projektanta, bo nawet jeśli daję się kleszcze co wiązar (uzasadnione jeśli ma być sufit podwieszany, lub projektowany jest jeszcze jakiś strych). To dalej jest to więźba płatwiowo-kleszczowa. Różnica jest istotna bo jętki to elementy ściskane, natomiast kleszcze są rozciągane.
Teraz dalej, jeśli ma tam Pan faktycznie jętki, to w dachu występuje duży rozpór i potrzebne są rdzenie żelbetowe w ściance kolankowej, szczególnie jeśli jest ona podniesiona (jeśli ich nie będzie to może być tak że dach się "rozkraczy" w zimie pod dużym obciążeniem śniegiem). Natomiast jeśli są tam kleszcze to przejmują one rozpór i rdzenie nie są potrzebne.
To wszystko widać z projektu, niech Pan o to zaczepi kierownika budowy (o ile taki istnieje), on obejrzy projekt i podejmie decyzję, co do ewentualnego wzmocnienia ścianki.
Mi tak na odległość bez projektu pod ręką jest naprawdę ciężko jakoś konkretnie pomóc.