Temperatura obliczeniowa dla poddasza

Witam

Mam pytanie: jaką przyjąć temperaturę dla nieużytkowanego nieogrzewanego poddasza (budynek w III strefie klimatycznej) o współczynniku przenikania dachu > 5 W/m2K?
W WT temperatury obliczeniowe zaczynają się od 5st a widziałem tabelę z której wynikało że powinno to być -18st.

Pozdrawiam
Artur


Profil Wiad. Pryw.

odpowiedz
Witam,

dla takich pomieszczeń powinno się obliczyć temeparturę jaka tam powstaje poprzez bilans ciepła. Przyjęcie temperatury w nieogrzewanym pomieszczeniu, powoduje zaliczenie takich pomieszczen do ogrzewanych, czyli takich na które policzone będzie zapotrzebowanie na ciepło w zależności od podanej temperatury.

Od strony metodolgii świadectw, można dla takiego pomieszczenia przyjąć współczynnik redukcyjny btr strat ciepła (0,9 nieocieplone dachy). Najpoprawniejszym podejsciem byłoby jednak policzenie wsp. btr indywidulanie dla tej przestrzeni (poddasze) oraz temperatury na podstawie bilansu ciepła omawianej przestrzeni.

Pozdrawiam, Konrad Witczak