rewiolka Początkujący

Dołączył: 12 Sie 2009 Posty: 19
|
Wysłany: Niedziela 14:29, 06 Wrzesień 2009 Temat postu: Listwa antyprzepięciowa |
cytuj | | | |
|
Mieliście może styczność z z listwami, które zmniejszają ryzyko uszkodzenia sprzętu w czasie przepięć elektrycznych. Czy np. wioząc laptopa do Anglii jest taka szansa, że skoro u nich prąd ma inną moc niż u nas, spowoduje to uszkodzenie sprzętu. Poza tym często nie wyłączam laptopa wychodząc z domu i czy w razie burzy takie listwy zdają egzamin? Znalazłam w jednym ze sklepów coś takiego:http://sklep.delta.poznan.pl/listwa-acar-p7-(5-+-2-gniazda)_c62_p2660.html , ale nie wiem czy w ogóle to działa. _________________
|
|
|
|
 |
Paweł_Małek Superużytkownik

Dołączył: 18 Kwi 2006 Posty: 870 Skąd: Tychy
|
Wysłany: Niedziela 19:08, 06 Wrzesień 2009 Temat postu: Listwa |
cytuj | | | |
|
Dobra listwa ochroni sprzed przed czescia przepiec - w razie bezposredniego trafienia nic nie ochroni elektroniki.
Warunkiem dzialania listwy jest SPRAWNY styk ochronny w gniezdzie, listwa jest tylko ostatnim ogniwem ochrony przeciwprzepieciowej.
W in stalacji powinny tez istniec ograniczniki przepiec B orac C (lub jeden zintegrowany B+C) oraz jesli zasilanie jest napowietrzne - ogranicznik przepiec A umieszczony na koncu przylacza napowietrznego. _________________
|
|
|
|
 |
|
|
 |
elpapiotr rekomendowany doradca

Dołączył: 22 Kwi 2008 Posty: 1018 Skąd: Sosnowiec
|
Wysłany: Niedziela 19:51, 06 Wrzesień 2009 Temat postu: Listwa antyprzepięciowa |
cytuj | | | |
|
Witam.
A jak jest przyłącze kablowe, to co wtedy, Kolego Paweł_Małek ?
Tak na marginesie, w razie bezpośredniego trafienia to leci nie tylko elektronika. _________________ Paweł Piotr |
|
|
|
 |
Paweł_Małek Superużytkownik

Dołączył: 18 Kwi 2006 Posty: 870 Skąd: Tychy
|
Wysłany: Piątek 22:19, 11 Wrzesień 2009 Temat postu: Kablowe |
cytuj | | | |
|
Jesli przylacze jest kablowe, z linii kablowej to ogranicznika A nie trzeba dawac - takie ograniczniki sa w miejscach laczenia linii kablowej z napowietrzna.
Jesli jest to przylacze kablowe z linii napowietrznej - ogranicznik A daje sie na poczatku przylacza - po stronie linii napowietrznej. _________________
|
|
|
|
 |
maciek001 Początkujący

Dołączył: 07 Sty 2009 Posty: 15 Skąd: Tarnów
|
Wysłany: Niedziela 13:30, 13 Wrzesień 2009 Temat postu: |
cytuj | | | |
|
Można znaleźć w sieci na temat przepięć np. coś takiego: /http://www.elika.com.pl/images/Image/Pliki_do_pobrania/Katalog_Legr_ochronniki.pdf
Firma LEGRAND proponuje w rozdzielnicy budynku zasilanym linią napowietrzną montaż ochronników klasy B i C a jako ostatnie "ogniwo" (zabezpieczenie przeciwprzepięciowe) ochronnik klasy D (np. listwa antyprzepięciowa).
Klasy A, B, C jedynie ograniczają przepięcia w sieci. Dopiero klasa D chroni przed skutkami przepięć. _________________
|
|
|
|
 |
|