Listwa antyprzepięciowa
Mieliście może styczność z z listwami, które zmniejszają ryzyko uszkodzenia sprzętu w czasie przepięć elektrycznych. Czy np. wioząc laptopa do Anglii jest taka szansa, że skoro u nich prąd ma inną moc niż u nas, spowoduje to uszkodzenie sprzętu. Poza tym często nie wyłączam laptopa wychodząc z domu i czy w razie burzy takie listwy zdają egzamin? Znalazłam w jednym ze sklepów coś takiego:http://sklep.delta.poznan.pl/listwa-acar-p7-(5-+-2-gniazda)_c62_p2660.html , ale nie wiem czy w ogóle to działa.
Dobra listwa ochroni sprzed przed czescia przepiec - w razie bezposredniego trafienia nic nie ochroni elektroniki.
Warunkiem dzialania listwy jest SPRAWNY styk ochronny w gniezdzie, listwa jest tylko ostatnim ogniwem ochrony przeciwprzepieciowej.
W in stalacji powinny tez istniec ograniczniki przepiec B orac C (lub jeden zintegrowany B+C) oraz jesli zasilanie jest napowietrzne - ogranicznik przepiec A umieszczony na koncu przylacza napowietrznego.
Warunkiem dzialania listwy jest SPRAWNY styk ochronny w gniezdzie, listwa jest tylko ostatnim ogniwem ochrony przeciwprzepieciowej.
W in stalacji powinny tez istniec ograniczniki przepiec B orac C (lub jeden zintegrowany B+C) oraz jesli zasilanie jest napowietrzne - ogranicznik przepiec A umieszczony na koncu przylacza napowietrznego.
Witam.
A jak jest przyłącze kablowe, to co wtedy, Kolego Paweł_Małek ?
Tak na marginesie, w razie bezpośredniego trafienia to leci nie tylko elektronika.
A jak jest przyłącze kablowe, to co wtedy, Kolego Paweł_Małek ?
Tak na marginesie, w razie bezpośredniego trafienia to leci nie tylko elektronika.
Jesli przylacze jest kablowe, z linii kablowej to ogranicznika A nie trzeba dawac - takie ograniczniki sa w miejscach laczenia linii kablowej z napowietrzna.
Jesli jest to przylacze kablowe z linii napowietrznej - ogranicznik A daje sie na poczatku przylacza - po stronie linii napowietrznej.
Jesli jest to przylacze kablowe z linii napowietrznej - ogranicznik A daje sie na poczatku przylacza - po stronie linii napowietrznej.
Można znaleźć w sieci na temat przepięć np. coś takiego: /http://www.elika.com.pl/images/Image/Pliki_do_pobrania/Katalog_Legr_ochronniki.pdf
Firma LEGRAND proponuje w rozdzielnicy budynku zasilanym linią napowietrzną montaż ochronników klasy B i C a jako ostatnie "ogniwo" (zabezpieczenie przeciwprzepięciowe) ochronnik klasy D (np. listwa antyprzepięciowa).
Klasy A, B, C jedynie ograniczają przepięcia w sieci. Dopiero klasa D chroni przed skutkami przepięć.
Firma LEGRAND proponuje w rozdzielnicy budynku zasilanym linią napowietrzną montaż ochronników klasy B i C a jako ostatnie "ogniwo" (zabezpieczenie przeciwprzepięciowe) ochronnik klasy D (np. listwa antyprzepięciowa).
Klasy A, B, C jedynie ograniczają przepięcia w sieci. Dopiero klasa D chroni przed skutkami przepięć.