Pilne pytanie

autor: Darecki » 19 lut 2006, 18:58

Mam bardzo pilne pytanie i liczę na pilną odpowiedź. Więc interesuje mnie jakie są dopuszczalne normy rezystancji skuteczności zerowania w gniazdach.Oraz jeśli chodzi o pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej N/N na obwodach przewodu YDY 3x1,5 i 3x2,5 proszę o odpowiedź :(

magda.m
Początkujący
Początkujący
Posty: 8
Rejestracja: 03 lis 2005, 17:52
Lokalizacja: Bielsko-Biała

autor: magda.m » 20 lut 2006, 9:47

Witam
Ad1. Nie przekroj decyduje o dopuszczalnej impedancji (nie rezystancji) a uzyty w sieci bezpiecznik.
Ad.1. Wymagana izolacja 0.5 MOhm dla rezystancji izolacji obowodu.

:)

A przy okazji:
www.sep.com.pl - publikacje
www.pomiaryelektryczne.pl - artykuly lub programy
www.ise.pl

Magda.M