Ogrzewanie elektryczne, podłogowe 24v

autor: elektrus » 05 sie 2009, 10:36

Witam, czy spotkaliście się może z ogrzewaniem podłogowym, elektrycznym, na 24v? Ma może ktoś jakieś doświadczenie z instalacją domową na 24v, czy warto wykonać ją w nowo budowanym budynku?
Pozdrawiam

Indiana
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1455
Rejestracja: 25 paź 2008, 19:36

autor: Indiana » 06 sie 2009, 8:50

Przy mocy grzewczej sumarycznej np. 24 kW prąd płynący przewodami będzie mieć natężenie 1000 A. Do przepływu takiego prądu wymagany jest przewód o grubości ręki :wink:
Na dodatek przy przepływie tak wysokich natężeń prądu powstaje bardzo silne pole magnetyczne - inaczej, zbytnio nie chciałbym w takim domu zamieszkiwać, nie wiadomo do końca jak to wpłynie na zdrowie.

Podejrzewam, że chodzi Ci o wykorzystanie energii z jakiegoś wiatraka. Na mój sposób zamontowałbym przetwornicę napięcia w jakimś ogrzewanym pomieszczeniu (aby straty przetworzenia rzędu 30% nie marnowały się, tylko grzały ). I podpinasz normalne maty grzewcze na 230V z normalnym sterowaniem, nie ma problemu z awaryjnym wspomaganiem systemu siecią energetyczną.

elektrus
Aktywny
Aktywny
Posty: 119
Rejestracja: 13 kwie 2009, 19:27

autor: elektrus » 06 sie 2009, 9:54

mniej więcej o coś takiego mi chodzi, do ogrzania mam garaż o powierzchni jakiś 25 metrów, temperatura maksymalna 14-16 stopni, mysłałem o czymś "bezklamotowym" - stąd podłogówka.

elektrus
Aktywny
Aktywny
Posty: 119
Rejestracja: 13 kwie 2009, 19:27

autor: elektrus » 11 sie 2009, 0:21

uzupełniając - znalazłem ofertę przewodów grzewczych na 24v, choć bez przykładów zastosowań, zrezygnowałem z pomysłu i mniej uważnie przeglądałem ofertę, przy okazji dodam nazwę firmy, pozdrawiam

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 11 sie 2009, 6:40

Nie ma problemu zrobić grzałki "od ręki" na każde napięcie. Grzałem kiedyś wiatrownią 24V z grzałką 1,5kW - ale tam wiatrownia stała właściwie na rogu 2m od odbiornika.

Awatar użytkownika
HenoK
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1180
Rejestracja: 03 gru 2008, 13:17

autor: HenoK » 12 sie 2009, 9:26

Tomasz_Brzeczkowski pisze:Nie ma problemu zrobić grzałki "od ręki" na każde napięcie. Grzałem kiedyś wiatrownią 24V z grzałką 1,5kW - ale tam wiatrownia stała właściwie na rogu 2m od odbiornika.
Czy to było ogrzewanie podłogowe ?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 12 sie 2009, 10:17

Obrazek
Każde pomieszczenie ma swoje ogrzewanie ( w tym wypadku akurat podłogowe ) na 230V z własnym termostatem . 150 m kabla grzewczego (0,42 Ω/m) było rozłożone na spodzie wylewki (pod ogrzewaniem z termostatem), równomiernie na całej powierzchni. Zasilała to wiatrownia wertykalna

elpapiotr
Ogrzewanie elektryczne, podłogowe 24v

autor: elpapiotr » 12 sie 2009, 20:35

Witam.
Tomasz_Brzeczkowski pisze:150 m kabla grzewczego (0,42 Ω/m) było rozłożone na spodzie wylewki
No i jak te ohmy grzały, jeżeli mogę się dowiedzieć ?

PS. Znowu widzę nieśmiertelne ( i jedyne ) zdjęcie. :roll: :wink:

Awatar użytkownika
HenoK
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1180
Rejestracja: 03 gru 2008, 13:17

autor: HenoK » 12 sie 2009, 21:46

Tomasz_Brzeczkowski pisze:150 m kabla grzewczego (0,42 Ω/m) było rozłożone na spodzie wylewki (pod ogrzewaniem z termostatem), równomiernie na całej powierzchni.
Czyli jak rozumiem było to 13pętli po 11,5m każda.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 13 sie 2009, 7:51

Wiatrownia jest zdemontowana. Podlicznik pokazał 980 kWh ... właścicielowi nie pasował taki wihajster przy takich zyskach. Oczywiście i ja i właściciel doskonale zdawaliśmy sobie sprawę (było to uzgodnione), że robimy eksperyment. A zdjęcia... więcej już wiatrowni (jak i sorarów - jeszcze gorszy efekt) nie założyłem, wiec i nowych zdjęć nie wytrzasnę.
Będę na produkcji, pójdę za hale i specjalnie dla szanownego Pana zrobię sobie zdjęcie, że demontowaną wiatrownią.

Awatar użytkownika
HenoK
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1180
Rejestracja: 03 gru 2008, 13:17

autor: HenoK » 13 sie 2009, 9:44

Tomasz_Brzeczkowski pisze:Wiatrownia jest zdemontowana. Podlicznik pokazał 980 kWh
Jak wysoko była zamontowana. 960kWh, to przy pełnej mocy 650h pracy. Nie jest to dużo.

Jeśli chodzi o solary, to u mnie mogę spodziewać się ok. 950kWh/m2 energii słonecznej. Przy sprawności kolektora rzędu 60% można uzyskać 570kWh energii.
Zastosowanie solarów ma sens wtedy, gdy potrafimy w pełni wykorzystać całą energię jaką mogą one dostarczyć.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 13 sie 2009, 10:12

Niestety solary obarczone są podstawową wadą - zasobnikiem i cyrkulacjami.
Ponieważ koszt cyrkulacji i staraty zasobnika w okresie gdy trzeba dogrzewać pompą ciepła są większe niż zapotrzebowanie w domu energo i wodo oszczędnym, dlatego solary tak jak wiatrownie nie nadają do "małej skali"
Znamienne jest, że wszyscy, którzy montuję takie rzeczy są zdecydowanymi wrogami zmniejszenie zużycia energii, przez izolację, decentralizację ogrzewania, czy nawet oszczędności wynikających ze zwiększenia mocy zainstalowanej na m2. Czy ograniczeniu zużycia wody bateriami elektronicznymi.
Nawet jest taka „filozofia” że im lepsza izolacja tym mniejsza moc na m2… Ale to tylko u wyznawców (bo nie nazwę tego nauką ) OZC itp.

Awatar użytkownika
HenoK
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1180
Rejestracja: 03 gru 2008, 13:17

autor: HenoK » 13 sie 2009, 13:20

Tomasz_Brzeczkowski pisze:Niestety solary obarczone są podstawową wadą - zasobnikiem i cyrkulacjami.
Te dwie wady można zminimalizować. Zasobnik umieszczony w pobliżu łazienki i kuchni pozwala na dostarczenie ciepłej wody bez cyrkulacji. Dobrze zaizolowany zasobnik nie musi wcale tracić potężnych ilości energii.
Tak jak ktoś już wcześniej zauważył - instalacja solarna za 8tys. zł, może nigdy się nie zwrócić, a taka za 12tys. zł może zwrócić się po kilku latach.
Wszystko trzeba robić z głową.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 13 sie 2009, 15:20

Wszystko trzeba robić z głową

Może dlatego wolę baterie elektroniczne cez cyrkulacji
od wątpliwej dachów dekoracji.

Awatar użytkownika
HenoK
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1180
Rejestracja: 03 gru 2008, 13:17

autor: HenoK » 14 sie 2009, 7:17

Tomasz_Brzeczkowski pisze:Może dlatego wolę baterie elektroniczne
Ja używam "zwykłych" baterii jednouchwytowych. Tak z ciekawości, jak bateria elektroniczna sprawdza się pod natryskiem ? Jakoś nie mogę sobie tego wyobrazić ?