W dobrze zaizolowanym domu, z prawidłowo względem stron świata rozmieszczonymi oknami dopływ ciepła do pomieszczeń w upały odbywa się głównie poprzez wentylację. Oprócz tego konieczne jest usuniecie ciepła pochodzącego od urządzeń AGD i RTV i przebywających w domu ludzi. Ile tych "zysków" energetycznych może być wynika chociażby z odczytu licznika energii elektrycznej - prawie cała energia elektryczna zamienia się w ciepło.Tomasz_Brzeczkowski pisze:Powietrze wentylacyjne ma dość określony strumień. Może więc przenieść małą ilość energii. Zimą używanie GWC przy współczesnych centralach jest zupełnie nieopłacalne . Latem - by z GWC "wycisnąć" 1kW musi być 30 st upału... tylko kto wtedy siedzi w domu z zamkniętymi i zasłoniętymi roletami zewnętrznymi oknami. Natomiast wieczorem, już takie upały nie występują, więc i ciepła powietrze w GWC zostawia mniej.
0,45kWh/24h daje dodatkową moc wentylatora 19W. Przy przepływie 100m2 i podniesieniu temperatury powietrza o 5 st. C uzyskujemy z GWC moc 170W, czyli 9 krotnie wyższą. Aby uzyskać ten sam efekt przy pomocy grzałki potrzeba ok. 5kWh energii, czyli ponad 10 krotnie więcej.Tomasz_Brzeczkowski pisze:Trzeba pamiętać, że GWC to dodatkowy opór, który trzeba pokonać. Zużycie energii na pokonanie oporów (0.45kWh/24h przy 20 mb rury 200mm) jest często większe niż zużycie energii przez grzałkę rozmrażającą.
Natomiast centrale rozmrażane przez wyłącznie nawiewu nie powinny być montowane przy kominkach.
Panie Henryku, ile wg Pana powinna mieć rura 200mm do GWC o mocy 1kW?
Bo z mojego doświadczenia (20 lat) wynika, że 50 W/mb nie zagrzeje gruntu pracując w sposób ciągły. Z moich badań wynika, że 50 W/m grunt rozprowadzi.
Tomasz_Brzeczkowski pisze:-19 W x 24 x 150 ≈70kWh
-grzałka 750W sterowana jest czujnikiem lodu. "Chodzi" tylko w momencie gdy lód jest na wymienniku.
Co do rury - proszę przyjąć zbity piasek i ∆T 12 ̊C
Tomasz_Brzeczkowski pisze:150 dni chodzi gwc zimą. 0.45kWh - to 40 min pracy grzałki tyle ona średnio nie pracuje.
A co stoi na przeszkodzie? Nic ... poza
-grzałka jest tańsza
-sterowanie grzałką jest w komplecie centrali do gwc trzeba by siłownik
-grzałka ma mniejsze ryzyko uszkodzenia ( zalanie, zagrzybienie)
-mniejsze zużycie prądu.
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Mamy określoną kasę na dom. Robiąc GWC często kupujemy tańszą jednostkę z chińskimi wentylatorami ( Pan jest przykładem) na dom 200m2 kupi Pan z najwyższej półki centrale z kontrolą wilgotności w domu i bez możliwości zamarzania np rotora z Norwegi z niemieckimi wentylatorami
Za 6000 netto a nie za 3000zł – są zyski?
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Chcę. 22 mb wykopu na 1.5 m/ 0.6 m 25 m b rur dodatkowe uszczelki odstojnik i pompka kondensatu. Ile w/g Pana?