PostWysłany: Środa 11:58, 29 Lipiec 2009    Temat postu: Odpowietrzenie pętli ogrzewania podłogowego cytuj | | |

Witam, jestem nowicjuszem na forum dlatego moge być w niektórych momentach nieprecyzyjny w opisie Smile
Chciałbym uzyskać porade na temat pętli ogrzewania podłogowegi, której oba końce (zasilanie i powrót) znajduja sie poniżej poziomu samej pętli. Zamierzam ogrzewać podłoge ogrodu zimowego z wymiennika (solar albo pwrót grzejnika). Czy muszę wykuć otwór w posadzce i zainstalować w najwyższym punkcie odpowietrznik na samej pętli? (pewnie trzeba ją bedzie przeciąć?) Po odkuciu i przecieciu litej rury PEX i po zamontowaniu złączek i odpowietrznika, jak wpływją naprężenia termiczne (rozszerzanie i kurczenie się materiału rury) na pracę rury pex na złączkach potrzebnych do zainstalowania odpowietrznika? Czy powinienem po pewnym czasie spodziewać sie nieszczelności? Czy muszę wykonać cos w rodzaju resora w kształcie litery "U"? (mało miejsca Sad )
Jako, że jest to ogród zimowy myślałem o zalaniu pętli płynem niezamarzającym (istnieje ryzyko spadku temperatur poniżej 0 C). Czy to dobry pomysł? Może ktos zetknął się z takimi problemami i ma jakieś rady?

_________________
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
er0s
Aktywny
Aktywny


Dołączył: 17 Maj 2008
Posty: 108
Skąd: aleksandrów kujawski

PostWysłany: Czwartek 23:17, 30 Lipiec 2009    Temat postu: cytuj | | |

jak Ci się uda dobrze przelać pętle to nie będziesz musiał montować odpowietrznika, ale nie daje 100% gwarancji
_________________
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
Alibaba
Superużytkownik
Superużytkownik


Dołączył: 15 Lip 2008
Posty: 521

PostWysłany: Piątek 22:29, 31 Lipiec 2009    Temat postu: cytuj | | |

Podobny problem rozwiązałem kiedyś znajomemu z tym, że ja zrobiłem to "na chama".
1. zakręciłem zawory na rozdzielaczach na wszystkich pętlach
2. na zaworek spustowy w rozdzielaczu powrotnym nakręciłem złączkę od węża ogrodowego
3. do złączki podłączyłem właśnie wąż ogrodowy, a drugi koniec za okno do ogrodu
4. kazałem koledze otworzyć zawór do napełniania instalacji, jednocześnie ja otworzyłem zawór od zasilania na rozdzielaczu do tej nieszczęsnej pętli.Następnie otwierając i zamykając zawór od powrotu, spowodowałem, że duża prędkość przepływu "pogoniła" z pętli wodę razem z powietrzem.
Dodam,że instalacja była w układzie zamkniętym, to wiele nie ryzykowałem. Natomiast jestem pewien, że tym samym sposobem (z jedną niewielką modyfikacją) można też zrobić tak w układzie otwartym.

_________________
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
grankee
Zainteresowany
Zainteresowany


Dołączył: 08 Lip 2009
Posty: 51

PostWysłany: Sobota 20:07, 01 Sierpień 2009    Temat postu: cytuj | | |

Należy zrobić dokładnie tak jak kolega wyżej napisał, ale po tym odpowietrzeniu zamknąć podłogówkę, odpowietrzyć porządnie instalacje i dopiero uruchomić tę podłogówkę. Hydraulik, który to robił spieprzył robotę. Pamiętaj dwie powinności:
1) W pętli ogrzewania podłogowego nie powinno być dwóch takich punktów, pomiędzy którymi znajduje się odcinek rury położony wyżej nich.
2) Jedynym rozłączeniem rury w pętli OP pomiędzy końcami podłączonymi do zasilania i powrotu może być tylko RTL (bądź coś innego pełniącego taką lub podobną konieczną funkcję). Pod żadnym pozorem nie można umieszczać łączenia rury w podłodze.

Dodatkowo warto zaznaczyć, aby nie umieszczać w murze zacisków skręcanych, a jedynie prasowane.

_________________
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
JASY
Początkujący
Początkujący


Dołączył: 29 Lip 2009
Posty: 3

PostWysłany: Wtorek 12:37, 04 Sierpień 2009    Temat postu: cytuj | | |

Dziękuje wszystkim za podpowiedzi. Rozwiazanie z wężem ogrodowym wydaje sie dobre, mam tylko wątpliwosć czy uda mie się to zrobic z innym czynnikiem grzewczym niż woda? Jakis glikol?
Autor Wiadomość grankee: Pod żadnym pozorem nie można umieszczać łączenia rury w podłodze. - tak, to chyba rozumiem ale czy mozna odkuć dłuższy odcinek rury, robiac coś w rodzaju komory odpowietrzającej, w której odcinek rury grzewczej bedzie niejako wisiał w powietrzu i na nim zamontować odpowietrznik? Oczywiscie nie zalewająć tego betonem? Zostawiając pod jakąś klapką rewizyjną dojście do wiszącego na kawałkach pętli pex odpowietrznika. Czy ma to jakiś sens?

_________________
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
adamis
rekomendowany doradca


Dołączył: 09 Wrz 2006
Posty: 2722

PostWysłany: Wtorek 19:21, 04 Sierpień 2009    Temat postu: cytuj | | |

Dobry pomysł z tym wypuszczeniem rury ponad podłogę. Nie zawsze jednak pozwalają na to względy estetyczne.
Ja bym tak nie demonizował złączek mufowych czy trójników pod wylewką. Ja montuję odpowietrzniki pętli właśnie na trójniku i chowam go gdzieś pod wanną, czy brodzikiem tak, żeby odpowietrznik był w całości ponad kaflami. Wymaga to oczywiście lekkiego uniesienia tego trójnika ponad poziom instalacji, ale nie aż tyle, żeby rury wystawały.

_________________
adam
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
Dodaj temat do:
Wyświetl posty z ostatnich:   





PASAŻ HANDLOWY




Forum budowlane -> Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Idź do strony 1, 2

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
TAGI: » rury grzewcze » ogród » brodzik » brodziki » okno » rury » beton » woda » hydraulik » ogrzewania podłogowe » zawory » ogród zimowy » grzejnik » syfon