| << Zobacz poprzedni temat
:: Zobacz następny temat >> |
lisekpsary Początkujący

Dołączył: 15 Lut 2008 Posty: 2
|
Wysłany: Poniedziałek 21:00, 20 Lipiec 2009 Temat postu: Awarie po burzy w domku jednorodzinnym |
cytuj | | | |
|
Witam,
mieszkam w nowo wybudowanym domku jednorodzinnym. Otóż, bardzo często zdarza się, że po burzy następują awarię urządzeń elektrycznych (ładowarka do telefonu, dekoder, telewizor). Nawet nie pomaga wyłączenie prądu w rozdzielce. Dzwoniąc do zakładu energetycznego, poradzono mi, abym wyciągał 3 bezpieczniki fazowe w skrzynce przy liczniku, aby robić fizyczną przerwę, i wtedy napewno nic się nie będzie dziać. Czy to nie jest wina zakładu, gdyż ewidentnie widać że przepięcia idą z pionu ze słupa ... Bardzo proszę o kontakt _________________
|
|
|
|
 |
elpapiotr rekomendowany doradca

Dołączył: 22 Kwi 2008 Posty: 1018 Skąd: Sosnowiec
|
Wysłany: Poniedziałek 21:27, 20 Lipiec 2009 Temat postu: Ciągłe awarie po burzy w domku jednorodzinnym |
cytuj | | | |
|
Witam.
Temat obszerny - pytań sporo.
Jaka sieć ? Jaka instalacja ? skoro | Cytat: | | mieszkam w nowo wybudowanym domku jednorodzinnym. | Czy są ochronniki przepięciowe ?
Czy jest instalacja odgromowa ?
Czy są połączenia wyrównawcze ?
Tutaj mnie zastanawia : | Cytat: | | Otóż, bardzo często zdarza się, że po burzy następują awarię urządzeń elektrycznych (ładowarka do telefonu, dekoder, telewizor). |
Właśnie - po burzy, nie w trakcie burzy !
A czy przypadkiem nie ma tak, że PEN sieci energetycznej (jeżeli sieć TNC) lub N sieci (jeżeli sieć energetyczna TT) jest upalane, uszkadzane ?
Wówczas następuje zjawisko "sztucznego zera" w instalacji wewnętrznej domku i lecą najbardziej wrażliwe urządzenia odbiorcze. Ale lodówka też w takim przypadku powinna "nawalić".
Energetyka nie ma racji - wystarczy wyłączyć wszystkie różnicówki, esy.
Fazy są odłączone. Gorzej, gdy przepięcie idzie po sieci i przewodzie "zerowym"
W takim przypadku GSW z uziemieniem oraz ochronniki pomagają odpowiednio.
PS. Energetyka zawsze stara się wymogać od odpowiedzialności za ewentualne szkody u odbiorców.
A jak jest u innych mieszkańców zasilanych z tej samej sieci ? _________________ Paweł Piotr |
|
|
|
 |
|
|
 |
lisekpsary Początkujący

Dołączył: 15 Lut 2008 Posty: 2
|
Wysłany: Wtorek 22:11, 21 Lipiec 2009 Temat postu: |
cytuj | | | |
|
1. Ochronniki przepięciowe - podczas poprzedniej burzy zostały uszkodzone
2. Instalacja odgromowa - BRAK
3. Połączenia wyrównawcze - TAK
4. Urządzenia elektryczne oczywiście palą się w trakcie burzy
5. Podczas burzy róźnicówki "zazwyczaj" są wyłączone, pomimo tego urządzenie zostało uszkodzone.
6. Podczas ostatniej burzy przepaliły się na 3 fazach przed licznikiem wkładki bezpiecznikowe CYL..10*38 25A.
7. Sieć energetyczna układ TN.
8. U sąsiadów raczej jest spokój, przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo żeby coś się działo.
9. Wiadomo, że jeśli to wina energetyki to oni się do tego nie przyznają, dlatego pytam niezależnych fachowców.
Bardzo proszę o radę _________________
|
|
|
|
 |
elpapiotr rekomendowany doradca

Dołączył: 22 Kwi 2008 Posty: 1018 Skąd: Sosnowiec
|
Wysłany: Wtorek 22:27, 21 Lipiec 2009 Temat postu: Awarie po burzy w domku jednorodzinnym |
cytuj | | | |
|
Witam.
W takim przypadku na początek proszę sobie porównać instalacje wykonane u sąsiadów, szczególnie chodzi o zastosowane zabezpieczenia itd.
Dodatkowo - gdzie nastąpił rozdział PEN na N i PE , oraz czy ten punkt rozdziału został uziemiony ? _________________ Paweł Piotr |
|
|
|
 |
Mike_Mil Zainteresowany


Dołączył: 24 Sie 2008 Posty: 49 Skąd: dolnyśląsk
|
Wysłany: Poniedziałek 0:59, 03 Sierpień 2009 Temat postu: |
cytuj | | | |
|
Ja jestem ciekaw czy Ty ELPIOTR robisz wszystko tak jak piszesz....czy tylko sobie piszesz......
jeśli jesteś w temacie,sam wiesz że projektanci wymyślają ustrojstwa,a my je tylko wykonujemy....
Powiem Ci że jak czytam te Twoje posty które składają sie z odsyłaczy,z paragrafów to mi się nie chce na forum wchodzić...
Co jakieś pytanie-to TY musisz wyskoczyć z swoimi formułkami...nie możesz ludziom normalnie wytłumaczyć,tylko linki.......
widzę że jesteś na forum the beast i nikt Ci nie może podskoczyc....
...........
Weż się za robotę,a nie za kompa......ale po TWOICH WYPOWIEDZICH WIDZE ŻE NIGDY W ŻYCIU NIE ROBIŁEŚ TYLKO KIEROWAŁEŚ LUDZMI,I PRACĘ ZNASZ OD STRONY papiErkowej... _________________ nigdy nie wygrasz z głupcem-najpierw ściagnie Cię do swojego poziomu,póżniej pokona doświadczeniem...... |
|
|
|
 |
elpapiotr rekomendowany doradca

Dołączył: 22 Kwi 2008 Posty: 1018 Skąd: Sosnowiec
|
Wysłany: Wtorek 6:53, 04 Sierpień 2009 Temat postu: Awarie po burzy w domku jednorodzinnym |
cytuj | | | |
|
Witam.
| Mike_Mil napisał: | | Weż się za robotę,a nie za kompa......ale po TWOICH WYPOWIEDZICH WIDZE ŻE NIGDY W ŻYCIU NIE ROBIŁEŚ TYLKO KIEROWAŁEŚ LUDZMI,I PRACĘ ZNASZ OD STRONY papiErkowej... |
Tak trudno pojąć że zwykły elektryk jednak może znać normy i przepisy ?
A może tak samemu zacząć się uczyć, wówczas i kierownik, i inspektor
nie wciśnie byle czego robolowi. Wtedy poziom na pewno będzie wyższy.
Karta przetargowa ze zwierchnikami to ... wiedza, i to jak najszersza.
Wówczas na pewno wygrasz z głupcem, i nie dasz się pokonać, a doświadczenie zdobędziesz. _________________ Paweł Piotr |
|
|
|
 |
|
Dodaj temat do:
|
|
|
|
|