Skrzynka elektryczna na zewnątrz i nie wmurowan w scianę

Domowe prace związane z prądem mogą być bardzo niebezpieczne. Tutaj dowiesz się wszystkiego na temat instalacji elektrycznych począwszy, od wymiany kontaktu po podłączenie prądu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

zeed
Początkujący
Początkujący
Posty: 12
Rejestracja: 20 lip 2009, 12:48
Skrzynka elektryczna na zewnątrz i nie wmurowan w scianę

autor: zeed » 20 lip 2009, 12:54

Witam
Jestem zielony w tych sprawach ale czy skrzynka elektryczna może być na zewnątrz budynku i do tego nie wmurowana w ścianę ?? Obecnie jest wmurowana w ścianę w garażu ale chce zrobić tam pokój i psuje wywalić to gdzieś :)

Jeśli może być na polu to wystarczy takie coś ??
allegro.pl/item681151795_skrzynka_elektryczna_tb1a.html

elpapiotr
Skrzynka elektryczna na zewnątrz i nie wmurowan w scianę

autor: elpapiotr » 20 lip 2009, 14:13

Witam.

Jeżeli ma IP mniej niż 55 , nie może być umieszczona na zewnątrz.

zeed
Początkujący
Początkujący
Posty: 12
Rejestracja: 20 lip 2009, 12:48

autor: zeed » 21 lip 2009, 23:23

a co to jest to IP ??

Awatar użytkownika
marcin2057
Aktywny
Aktywny
Posty: 158
Rejestracja: 22 sie 2007, 15:50

autor: marcin2057 » 22 lip 2009, 18:08

IP to jest stopień ochrony czyli :

Pierwszy znak: zabezpieczenie przed ciałami stałymi (zgodnie z PN-EN 60529:2003):

* 0 brak ochrony
* 1 ochrona przed ciałami o wielkości ponad 50 mm (przypadkowy dotyk dłonią)
* 2 ochrona przed ciałami o wielkości ponad 12,5 mm (przypadkowy dotyk palcem)
* 3 ochrona przed ciałami o wielkości ponad 2,5 mm (przypadkowy dotyk drutem lub wkrętakiem)
* 4 ochrona przed ciałami o wielkości ponad 1 mm (cienkie narzędzie, cienki przewód)
* 5 ochrona przed wnikaniem pyłu w ilościach nie zakłócających pracy urządzenia
* 6 całkowita ochrona przed wnikaniem pyłu

Drugi znak: zabezpieczenie przed wnikaniem wody (zgodnie z PN-EN 60529:2003):

* 0 brak ochrony
* 1 ochrona przed kroplami wody spadającymi pionowo (z kondensacji)
* 2 ochrona przed kroplami wody padającymi na obudowę pod kątem 15° względem położenia normalnego
* 3 ochrona przed kroplami padającymi pod kątem 60° od pionu
* 4 ochrona przed kroplami padającymi pod dowolnym kątem, ze wszystkich stron (deszcz)
* 5 ochrona przed strumieniem wody z dowolnego kierunku
* 6 ochrona przed silnymi strumieniami wody lub zalewaniem falą z dowolnego kierunku
* 7 ochrona przed zalaniem przy zanurzeniu na taką głębokość aby dolna powierzchnia obudowy znajdowała się 1 m pod wodą a górna nie mniej niż 0,15 m w czasie 30 min
* 8 ochrona przed zalaniem przy ciągłym zanurzeniem i zwiększonym ciśnieniu wody (1 m głębokości)
* 9 ochrona przed laniem strugą wody pod ciśnieniem (80-100 barów, o temperaturze do +80 °C) zgodnie z normą DIN 40050

zeed
Początkujący
Początkujący
Posty: 12
Rejestracja: 20 lip 2009, 12:48

autor: zeed » 22 lip 2009, 22:18

ok dzięki wielkie ;) a możesz coś polecić ?? znaczy się jaką skrzynkę kupić na pole :)

elpapiotr
Skrzynka elektryczna na zewnątrz i nie wmurowan w scianę

autor: elpapiotr » 22 lip 2009, 22:53

Witam.

Kolega marcin2057 podał "na tacy" z Wikipedii wyjaśnienie.
Wystarczyło samemu poszperać.
Dodam, że skrzynka powinna być również odporna na zewnętrzne warunki atmosferyczne - rdza, UV.
Innymi słowy, wskazane jest założenie termoutwardzalnej, podobnej do tych, jakie są montowane dla Energetyki jako złącza kablowe czy pomiarowe.
Tutaj jest informacja :
citib.hg.pl/citib/normy/29.130.20.htm
Również szukać - wymagania stawiane rozdzielnicom nn.

Awatar użytkownika
marcin2057
Aktywny
Aktywny
Posty: 158
Rejestracja: 22 sie 2007, 15:50

autor: marcin2057 » 23 lip 2009, 6:37

może być coś w podobie do tej skrzynki
allegro.pl/item686474763_skrzynka_budowlana_elektryczna_rozdzielnica.html
o stopniu ochrony co najmniej IP55 i tak jak napisał kolega elpapiotr musi być odporna na warunki atmosferyczne

zeed
Początkujący
Początkujący
Posty: 12
Rejestracja: 20 lip 2009, 12:48

autor: zeed » 23 lip 2009, 19:43

ok dzięki za pomoc ;)


Wróć do „Instalacje elektryczne”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 24 gości