autor: grankee » 15 lip 2009, 21:54
Patrząc od strony wlotu zimnej wody powinno być kolejno:
1)Zawór odcinający
2)Śrubunek(każde urządzenie podgrzewające musi mieć swoje odcięcie nieuzależniające od siebie pozostałej części instalacji)(zawór+śrubunek można zastąpić zaworem z półśrubunkiem, ale należy zawór skierować tak, aby półśrubunek był za odcięciem zimnej wody, czyli tak, aby można było odłączyć bojler po jego zamknięciu)
3)Filtr siatkowy (niekoniecznie, ale zapewniam, że dużo syfu zatrzymuje, zwłaszcza przy starej instalacji)
4)Przelotowy zawór bezpieczeństwa z wbudowanym zaworem zwrotnym(koszt takiego zaworu waha się między 9 a 16 zł, a nie oszukujmy się, nie psuje się co 3 miesiące...)
5)Trójnik z zaworem odcinającym w wolnej odnodze, działający jako zaworek spustowy.
Należy pamiętać, że na wyjściu ciepłej wody nie może być niczego, co mogłoby uniemożliwić wypływ wody ciepłej z podgrzewacza, np. zaworu odcinającego. Musi być jednak możliwość odcięcia bojlera, czyli śrubunek lub wężyk.