Forum Budowlane

Moc pieca CO do ogrzana wody użytkowej.

POWIADOM ZNAJOMEGO NOWY TEMAT ODPOWIEDZ

Forum budowlane -> Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
jakolo
Początkujący
Początkujący


Dołączył: 05 Lip 2009
Posty: 1

PostWysłany: Niedziela 13:53, 05 Lipiec 2009    Temat postu: Moc pieca CO do ogrzana wody użytkowej. Odpowiedz z cytatem

Witam,
przymierzam sie do zakupu pieca CO do domku jednorodzinnego i mam problem z dobraniem mocy kotła na potrzeby wody użytkowej. Czy moze mi ktos doradzić?

Kilka danych:
Dom jednorodzinny wolnostojący z poddaszem użytkowym. Powierzchnia użytkowa 145m kw., powierzchnia podłóg 180m kw. Dom nowy, starannie wykonany, dobrze zaizolowany, dwie łazienki: gorna z wanną i prysznicem, dolna tylko z prysznicem.
Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzania budynku: 11 kW.
Dodatkowe zrodlo ciepla: kominek z DGP
Ilość mieszkańców: 4 Osoby (moze wkrotce 5 Smile ) - w tym conajmniej 2 kobiety.
Piec gazowy (gaz ziemny) kondensacyjny z zasobnikiem wartstwowym, stojący.
Instalacja CO: na parterze podłogówka, na poddaszu grzejniki.

Po rozeznaniu rynku (modeli i cen) w gre wchodza 3 piece:
1.
Vaillant ecoCOMPACT VSC 126-C 140
zasobnik warstwowy 100 l.
moc nominalna 15 kW c.w.u./  (5-15 kW)
Zakres nominalnej mocy cieplnej przy 40/30şC kW 5,3 - 15,2
Zakres nominalnej mocy cieplnej przy 80/60şC kW 4,9 - 14,0
Moc na potrzeby ciepłej wody kW 15
Zakres nominalnego obciążenia cieplnego kW 5 - 14,3 (15,3)
2.
Vaillant ecoCOMPACT VSC 196–C 150
zasobnik warstwowy 120 l.
moc nominalna 21 kW c.w.u./  (7-21 kW)
Zakres nominalnej mocy cieplnej przy 40/30 st. C kW 7,2 - 20,6
Zakres nominalnej mocy cieplnej przy 80/60 st. C kW 6,7 - 19,0
Moc na potrzeby ciepłej wody kW 23
Zakres nominalnego obciążenia cieplnego 6,8 - 19,4 (23,5)
3.
Saunierduval: DUOTWIN CONDENS F 30
zasobnik warstwowy 80 l ze stali nierdzewnej,
Moc: Centralne ogrzewanie: 8,7 - 25,5 kW
Moc: Ciepła woda użytkowa: 8,7 - 31 kW
Przepływ nominalny dla Δt 30°C: 24 litry na min.

Na ogrzanie domu wiem ze wystarczy mi piec nr 1 ale czy 15kW to nie mało na wode użytkową? Do pracy i szkoły wychodzimy prawie rownocześnie. Czy piec nr 3 nie będzie przewymiarowany a co za tym idzie wydajność kondensacyjnego drastycznie miniejsza?
Moze ma ktos troche doświadczenia i pomoże wybrac odpowiedniejszy bo wydatek nie jest mały. Z góry dziękuję i pozdrawiam.

_________________
jakolo
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
adamis
rekomendowany doradca


Dołączył: 09 Wrz 2006
Posty: 2721

PostWysłany: Poniedziałek 0:01, 06 Lipiec 2009    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Ze względu na możliwość modulacji,żaden z nich nie będzie przewymiarowany,ale ja bym wybrał ten pierwszy.
_________________
adam
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
Dodaj temat do:
Wyświetl posty z ostatnich:   
R E K L A M A




Forum budowlane -> Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu

POWIADOM ZNAJOMEGO NOWY TEMAT ODPOWIEDZ

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
TAGI: » piec gazowy » powierzchnia użytkowa » centralne ogrzewanie » piec gaz » powierzchnia » gaz » prysznice » grzejniki » dgp » kominek » piec » grzejnik » wody » Ogrzewanie » komin » podłogówka