Wentylacja z rekuperacją oraz GWC

autor: lumumba » 29 cze 2009, 8:13

Szukam firmy ,która zajmuje się montażem systemów wentylacyjnych z rekuperacją oraz GWC. najlepiej z woj. śląskiego. Słyszałem co nie co o firmie WOJWENT, plusem jest to ,że gwarantują 2 - letni serwis oraz wykonanie projektu instalacji wentylacyjnej GRATIS. Mieliscie moze kontakt z jakimś innymi firmami albo zakładała u Was sama firma WOJWENT wentylacje. Prosze o jakies porady i opinie. Serdecznie pozdrawiam
PS: Powiedzcie jaki jest sredni koszt założenia instalacji wentylacyjnej dla domku jednorodzinnego, uwzgledniajac takze montaż GWC

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 29 cze 2009, 13:22

na dom 150 m2 to 13 000- 15 000 zł (zależy od centrali) Co do projektu... tu bym uważał - nie ma możliwości zrobić projekt wykonawczy ani też potrzeby. Nigdy nie spotkałem projektu, który by spełniał warunki dobrze i cicho działającej wentylacji.

lumumba
Początkujący
Początkujący
Posty: 8
Rejestracja: 29 cze 2009, 8:05
Witam

autor: lumumba » 02 lip 2009, 12:12

Co do projektu to sugerujesz zeby wykonywac instalacje bez projektu :P troskze wydaje mi się to nierealne, a co do samej centrali to musze przyznac ze jest to mozliwe. Umowilem sie juz z kilkoma osobami ,które mają taką instalacje właśnie z tej firmy która pisałem i musze przyznac ze dziala to kapitalnie, a jaki to komfort :) Szczerze mowiac to polaczenie wentylacji z GWC to coś lepszego niż sama klimatyzacja Polecam

Awatar użytkownika
HenoK
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1180
Rejestracja: 03 gru 2008, 13:17
Re: Witam

autor: HenoK » 03 lip 2009, 7:14

lumumba pisze:Co do projektu to sugerujesz zeby wykonywac instalacje bez projektu :P troskze wydaje mi się to nierealne
Nie tylko nierealne ale i beztroskie.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 04 lip 2009, 8:05

Nie sugeruje a mam doświadczenie. Po pierwsze
Po co?
-skoro w pokojach są wyłącznie nawiewniki a ich umiejscowienie nie ma znaczenia dla działania wentylacji.
-skoro projekt nie jest projektem wykonawczym, bo nie wykonuje się domowych instalacji na sztywnych kanałach – wentylacja nie może być słyszalna a na sztywnych… słychać wentylację w 100% przypadków
-skoro w bibliotece różnych programów nie ma koniecznych skrzynek tylko są trójniki. Przy trójnikach nawet 90% powietrza może iść przez jeden pokój. O regulacji anemostatami przy tak małych strumieniach nie może być mowy. Ruch na jednym anemostacie zmienia układ na wszystkich.
-nie da się też takiej wentylacji „mierzyć”
-nie ma sensu liczyć tłumienia, skoro jest nadmuch, regulacja ….i wyciąg.
Trzeba pamiętać by wentylacja była wykonana na kanałach 60 lub maksymalnie 80 mm.
Z jednej strony producent centrali „walczy” o jak największy odzysk, a potem niedoświadczony wykonawca da dystrybucję na kanałach np. 125mm!!! Dystrybucja jest w strefie dachu (latem wysokie temperatury zimą niskie a idealnych izolacji dalej nie ma) powietrze w kanale 125 mm w stosunku do 60mm przebywa w nim 4x dłużej a radiator jest dwa razy większy! I to co uzyskamy na wymienniku … tracimy!



Co do mojego doświadczenia... wymyśliłem by to stosować w budownictwie jednorodzinnym i jako pionier robię to 20 lat.Obrazek

Awatar użytkownika
HenoK
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1180
Rejestracja: 03 gru 2008, 13:17

autor: HenoK » 04 lip 2009, 8:46

Tomasz_Brzeczkowski pisze:Trzeba pamiętać by wentylacja była wykonana na kanałach 60 lub maksymalnie 80 mm.
Wymagane strumienie wentylacji w kuchni to 50 lub 70m3/h a w łazience 50m3/h (zgodnie z Polską Normą). Jakie prędkości powietrza będą występowały w kanałach fi 60 czy 80mm przy takich wydatkach? Czy przy takich prędkościach wentylacja nie będzie głośna?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 04 lip 2009, 9:45

Skrzynka jest na wejściu świeżego powietrza.

Awatar użytkownika
HenoK
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1180
Rejestracja: 03 gru 2008, 13:17

autor: HenoK » 04 lip 2009, 12:26

Tomasz_Brzeczkowski pisze:Trzeba pamiętać by wentylacja była wykonana na kanałach 60 lub maksymalnie 80 mm.
Wymagane strumienie wentylacji w kuchni to 50 lub 70m3/h a w łazience 50m3/h (zgodnie z Polską Normą).
Jakie prędkości powietrza będą występowały w kanałach fi 60 czy 80mm przy takich wydatkach?
Czy przy takich prędkościach wentylacja nie będzie głośna?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 06 lip 2009, 14:14

Naprawdę Pan nie potrafi policzyć? Przecież ma Pan taką wentylację. jak na wyjściu jest 170m3/h to podobnie jest na skrzynce... podzielone na 7 czy 8 . 30m3/h Panu nie przekroczy. Pokazana na zdjęciu skrzynka 8 x 60mm + takie kanały są w komplecie od 18 lat z centralą francuską elge .
A co do norm... Mogę Pana zapewnić, że w praktyce będzie Pan stosował zdrową i komfortową wentylację a nie normatywną. Norma w unii to 15m3/h na osobę - inaczej pan przesuszy powietrze. A wiem to jeszcze z wieloletniej praktyki, że 170m3/h będzie na sztywnych kanałach 125mm nie do wytrzymania w nocy.

Awatar użytkownika
HenoK
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1180
Rejestracja: 03 gru 2008, 13:17

autor: HenoK » 06 lip 2009, 14:39

Tomasz_Brzeczkowski pisze:Naprawdę Pan nie potrafi policzyć? Przecież ma Pan taką wentylację. jak na wyjściu jest 170m3/h to podobnie jest na skrzynce... podzielone na 7 czy 8 . 30m3/h Panu nie przekroczy. Pokazana na zdjęciu skrzynka 8 x 60mm + takie kanały są w komplecie od 18 lat z centralą francuską elge .
A co do norm... Mogę Pana zapewnić, że w praktyce będzie Pan stosował zdrową i komfortową wentylację a nie normatywną. Norma w unii to 15m3/h na osobę - inaczej pan przesuszy powietrze. A wiem to jeszcze z wieloletniej praktyki, że 170m3/h będzie na sztywnych kanałach 125mm nie do wytrzymania w nocy.
Jesteśmy jednak w Polsce i jak na razie obowiązują nas Polskie Normy. Te normy nie wzięły się z powietrza, tylko z wcześniejszych doświadczeń.
Oczywiście, że potrafię to policzyć (przy strumieniu 50m3/h przez kanał fi 80mm potrzebna jest prędkość powietrza 2,76m/s, przy strumieniu 70m3/h będzie to 3,87m/s; przy strumieniu 50m3/h przez kanał fi 60mm potrzebna jest prędkość powietrza 3,86m/s, przy strumieniu 70m3/h będzie to 6,88m/s;) nie wiem, tylko, czy Pan potrafi policzyć i wyciągnąć z tego wnioski.
Dodam, że przy prędkościach powyżej 3m/s powietrze zaczyna hałasować - dźwięki takie znamy chociażby z odkurzacza.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 07 lip 2009, 9:21

To nie jest prawdą! Nie hałasuje. Szkoda, że Pan pisze nie znając się na tym
po pierwsze -proszę posłuchać odkurzacza i centrali
po drugie - nie spotkałem odkurzacza na miękkich izolowanych kanałach.
po trzecie- mimo, że odkurzacz ma instalację na trójnikach, całe powietrze idzie zawsze jednym kanałem 50mm
I po czwarte- centralne odkurzacze nie mają 170m3/h! tylko 140!

Awatar użytkownika
HenoK
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1180
Rejestracja: 03 gru 2008, 13:17

autor: HenoK » 07 lip 2009, 22:35

Tomasz_Brzeczkowski pisze:I po czwarte- centralne odkurzacze nie mają 170m3/h! tylko 140!
Cóż za precyzja ;).
Sądziłem, że to zależy od typu odkurzacza, a tu okazuje się, że jest tylko jedna wydajność - standardowa :lol: :lol: :lol: .

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 08 lip 2009, 9:53

Dlatego zawsze lepiej sprawdzić niż sądzić.

Awatar użytkownika
HenoK
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1180
Rejestracja: 03 gru 2008, 13:17

autor: HenoK » 08 lip 2009, 10:19

Tomasz_Brzeczkowski pisze:Dlatego zawsze lepiej sprawdzić niż sądzić.
Sprawdziłem, np. takie :
VACUFLO True Cyclonic
Model:
280
480
580
780
980
Wydajność [litry/sek] [m³/h]:
52 (187)
52 (187)
53 (191)
103 (371)
107 (385)

Jak widać niekoniecznie 140m3/h.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 08 lip 2009, 10:23

Co to ma do hałasu? 180m3/h w kanale 50mm - a 30 m3 /h 2 kanale 60mm.
Przy tym w odkurzaczu jest głośne źródło i sztywne kanały.