Indiana Superużytkownik

Dołączył: 25 Paź 2008 Posty: 602
|
Wysłany: Wtorek 20:31, 30 Czerwiec 2009 Temat postu: |
cytuj | | | |
|
W skrócie chodzi o to, że jeśli masz np. stare grzejniki z rurkami zasilającymi 3/4 cala, i nową instalację na rurkach 16 mm z zaworami termostatycznymi, to wiadomo że woda popłynie tam gdzie prościej - czyli dużymi rurkami starej instalacji, a nowa praktycznie nie będzie grzała.
Aby temu zapobiec, stosuje się kryzowanie układu, czyli założenie dodatkowych oporów na starej części tak, aby opory były tam większe i przez to obie instalacje równo chodzą.
W nowych instalacjach również kryzuje się grzejniki, ale robi się to bardzo prosto, przez obracanie śrubki/pokrętła w głowicy termostatycznej.
W starej instalacji najtaniej i najprościej wkłada się kryzy, czyli takie plastiki z wywierconą dziurką do np. śrubunku.
Większość instalatorów wie o co chodzi. _________________
|
|
|
|
 |
fpz Superużytkownik

Dołączył: 22 Sie 2007 Posty: 639 Skąd: Warszawa
|
Wysłany: Czwartek 16:29, 02 Lipiec 2009 Temat postu: |
cytuj | | | |
|
| Cytat: | | W nowych instalacjach również kryzuje się grzejniki, ale robi się to bardzo prosto, przez obracanie śrubki/pokrętła w głowicy termostatycznej. |
Raczej nie w głowicy tylko pod nią. Nastawiasz zawór. Reszta się zgadza.
Fajną łopatologię zastoswałeś  _________________
|
|
|
|
 |
|
|
 |
|