Musiałaby to być wentylacja nadciśnieniowa dostarczająca odpowiednio większą ilość powietrza do pomieszczenia z kominkiem (wtedy gdy jest on rozpalony), lub wentylacja zrównoważona (taki sam nawiew i wywiew), a w pobliżu kominka doprowadzony nawiew z zewnątrz. Wyklucza to centrale wentylacyjne, które o rozmrażania wymiennika używają wyłączenia lub ograniczenia nawiewu.projek pisze:W postach powyżej była mowa o współpracy went mech z kominkiem zamkniętym (kaseta). A jak wygląda sprawa kominka otwartego (bez drzwiczek) z doprowadzonym powietrzem z zewnątrz i pracującą went mech w tym samym pomieszczeniu? Jakie są Państwa doświadczenia?
Wbrew pozorom strumień powietrza 100-150m3/h nie jest taki wielki jakby się mogło wydawać (taki strumień powietrza do większości mieszkań, czy domów jednorodzinnych wystarcza). W centrali wentylacyjnej strumień ten przechodzi przez wymiennik ciepła, zmniejszając tym samym straty energii na wentylację. Każdy niekontrolowany napływ powietrza zwiększa tę stratę. Przez otwór wielkości dziurki od klucza potrafi napłynąć kilkadziesiąt m3/h.marioboss pisze:Z tą szczelnością kominka podczas nie palenia nie przesadzajcie. Nie mówcie mi tylko że z powodu wentylacji mechanicznej Nie wychodzicie z domu żeby nie zakłócać jej pracy.
Przy kominku nie należy stosować central z układem rozmrażania przez modulację wentylatora nawiewowego
Musze sie przyznac ze az mnie korci by w centralce wstawic nagrzewnice podlaczona do instalacji co