Wysłany: Niedziela 17:51, 21 Czerwiec 2009 Temat postu: Wentylacja czy tak bedzie funkcjonować ? |
cytuj | | | |
|
Witam, czy tak podlaczony system wywiewny zadziala??? (przepraszam z gory za wyglad obrazka ale malowalem go na szybko :D :) )
http://img194.imageshack.us/img194/8186/scan0002tte.jpg
Na obrazku:
1). to anemostaty badz kratka wywiewna ( w lazience 2 szt.)
2). kolanko
3). wentylator np. wentylator kanalowy TD-100/160
Przewody wentylacyjne gietkie okragle 100mm montowane przy brzegu sufitu i sciany, prowadzone poziomo az do ujscia za wentylatorem, zakonczone kratka wylotowa na zewnetrznej scianie budynku.
Nawiewniki scienne w dwoch pokojach na wysokosci gornej krawedzi okna.
Jestem totalnym laikiem jesli chodzi o kwestie wentylacji a ze w domu nie ma zadnych kratek wywiewnych / kanalow wentylacyjnych to prosilbym o rade jak zrobic wywiew z powyzszych 3 pomieszczen??? :D :) _________________
|
|
|
|
 |
Tomasz_Brzeczkowski Superużytkownik

Dołączył: 16 Mar 2006 Posty: 5921 Skąd: Warszawa
|
Wysłany: Poniedziałek 8:57, 22 Czerwiec 2009 Temat postu: |
cytuj | | | |
|
Anemostat w przedpokoju może "odciąć " łazienkę! _________________
|
|
|
|
 |
|
|
 |
GuruRyba Początkujący


Dołączył: 18 Cze 2009 Posty: 13 Skąd: opolskie
|
Wysłany: Poniedziałek 11:27, 22 Czerwiec 2009 Temat postu: |
cytuj | | | |
|
Dzieki, ale wlasnie nie wiem czy lepiej uzyc anemostaty albo kratki w kazdym pomieszczeniu (myslalem wlasnie o anemostatach zeby mozna bylo sobie w jakis tam sposob wyregulowac dla kazdego pomieszczenia ilosc zasysanego powietrza) ??
Jaki rodzaj kolanek takie o kacie 90st. , a moze spiac przewody wentylacyjne jakos inaczej ??.
Czy wentylator zamontowany w takim polozeniu bedzie w stanie "wypompowac" powietrze ze wszystkich trzech pomieszczen.
Prosze o pomoc bo zdarza sie czesto iz kafelki w lazience i szafa w garderobie pokryte sa cienka warstwa pary wodnej _________________
|
|
|
|
 |
Tomasz_Brzeczkowski Superużytkownik

Dołączył: 16 Mar 2006 Posty: 5921 Skąd: Warszawa
|
Wysłany: Poniedziałek 11:41, 22 Czerwiec 2009 Temat postu: |
cytuj | | | |
|
Przy tak małych przepływach anemostat działa bardziej jak 0-1 ... więc trudno mówić o regulacji.
Druga sprawa to sama regulacja… jest ona możliwa przy jednym kanale i jednym anemostacie, a nie przy trójnikach czy skrzynce rozdzielczej. Ruch jednym anemostatem zmienia układ na wszystkich!
Nawet pomiar jest niemożliwy, bo przyrząd daje 50Pa , więc więcej powietrza będzie na innych anemostatach. _________________
|
|
|
|
 |
GuruRyba Początkujący


Dołączył: 18 Cze 2009 Posty: 13 Skąd: opolskie
|
Wysłany: Poniedziałek 11:56, 22 Czerwiec 2009 Temat postu: |
cytuj | | | |
|
No wlasnie, obawialem sie tego iz moze to nie funkcjonowaac tak jak nalezy - wiec jak najlepiej podlaczyc te 3 pomieszczenia zeby uzyskac jakis efekt ??
Pozdrawiam. _________________
|
|
|
|
 |
adamis rekomendowany doradca
Dołączył: 09 Wrz 2006 Posty: 2722
|
Wysłany: Poniedziałek 23:02, 22 Czerwiec 2009 Temat postu: |
cytuj | | | |
|
Ciągiem naturalnym to nijak nie pójdzie. Z kolei wentylator, kiedy pracuje, to targa aż za dużo.
Pogadaj z jakimś elektrykiem, czy nie dało by się tego wentylatora sterować jakimś potencjometrem, tak, żeby miał stałe, wole obroty, a jak potrzeba to podkręcasz go i chodzi szybciej.
Te wolne obroty dobierzesz sobie sprawdzając ciąg na poszczególnych kratkach. Przydała by się też jakaś klapka zwrotna, żeby, jak wentylator stanie, nie wwiewało ci powietrza zewnątrz. _________________ adam |
|
|
|
 |
|