autor: fpz » 20 cze 2009, 23:09
Te 6 metrrów to maksymalna długość odpływu kanalizacyjnego niewentylowanego. Oczywiście od kibelka nie powinien przekraczać 1 m.
W wodzie nie ma takich ograniczeń. Jedyne jakie znam, to warunek 3 litrów, który występuje dla ciepłej wody. Oznacza on, że nie powinno wypłynąć więcej jak 3 litry wody zanim popłynie z wylewki woda temperaturze 55-60 stopni. Oczywiście są jeszcze ograniczenia odcinków prostych za i przed armaturą, ale konieczność ich zastosowania znajdziesz w instrukcji urządzeń.
Co do średnicy - jeśli na tym odcinku będzie zainstalowany tylko zlew i zmywarka to odpowiednik 15 stalowej wystarczy. Do zmywarki będziesz ciągnął ciepłą wodę?
Do łazienki odpowiednik 15 z uwagi na fakt, że i wanna, i prysznic oraz kibelek z bidetem to jedno pomieszczenie, więc nie zakładasz, że 2 osoby będą z nich korzystać w tym samym czasie.