instalacja wodna przekroje

Instalacja wodna w mieszkaniu czy w domu to bardzo istotna kwestia. Jeżeli masz problem ze swoją instalacją wodną, nie wiesz jak ją rozplanować, jak zainstalować hydrofor, czy wykonać podłączenia, tutaj znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

radkis
Początkujący
Początkujący
Posty: 7
Rejestracja: 19 cze 2009, 21:27
instalacja wodna przekroje

autor: radkis » 19 cze 2009, 21:45

Witam Forumowiczów buduję dom staram się robić wszystko we własnym zakresie przyszła kolej na wodę moje pytanie jest takie z kotłowni do punktu czerpania wody w kuchni jest jakieś 12metrów prawie w lini prostej zakręt jest na 10 metrze czy możecie posłużyć fachową poradą jakich średnic rur mam użyć i o co chodzi z tymi prostymi odcinkami nie mogącymi przekraczać 6metrów. drugie moje pytanie łazienka jest nad kotłownią jakie średnice rur poprowadzić bedzie tam wanna , prysznic kibelek bidet i umywalka wymiary łazienki to 5metrów na 3,30

fpz
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 681
Rejestracja: 22 sie 2007, 13:57
Lokalizacja: Warszawa

autor: fpz » 20 cze 2009, 23:09

Te 6 metrrów to maksymalna długość odpływu kanalizacyjnego niewentylowanego. Oczywiście od kibelka nie powinien przekraczać 1 m.
W wodzie nie ma takich ograniczeń. Jedyne jakie znam, to warunek 3 litrów, który występuje dla ciepłej wody. Oznacza on, że nie powinno wypłynąć więcej jak 3 litry wody zanim popłynie z wylewki woda temperaturze 55-60 stopni. Oczywiście są jeszcze ograniczenia odcinków prostych za i przed armaturą, ale konieczność ich zastosowania znajdziesz w instrukcji urządzeń.
Co do średnicy - jeśli na tym odcinku będzie zainstalowany tylko zlew i zmywarka to odpowiednik 15 stalowej wystarczy. Do zmywarki będziesz ciągnął ciepłą wodę?
Do łazienki odpowiednik 15 z uwagi na fakt, że i wanna, i prysznic oraz kibelek z bidetem to jedno pomieszczenie, więc nie zakładasz, że 2 osoby będą z nich korzystać w tym samym czasie.

radkis
Początkujący
Początkujący
Posty: 7
Rejestracja: 19 cze 2009, 21:27
zmywarka

autor: radkis » 21 cze 2009, 11:48

co do zmywarki to niewiem czy warto podłączyć ciepła wode zakladam że w przyszłości bede miał kolektor

descartes
Początkujący
Początkujący
Posty: 31
Rejestracja: 05 sty 2009, 13:02

autor: descartes » 22 cze 2009, 20:06

Niech Pan wrzuci scan podkładu budowlanego z zaznaczonymi miejscami przyborów sanitarnych do piątku - to odpowiem na to pytanie w formie konkretnych obliczeń.

Założenie średnic rur na DN15 - powyższego postu powinno być dobrym przybliżeniem.

radkis
Początkujący
Początkujący
Posty: 7
Rejestracja: 19 cze 2009, 21:27
podkłady

autor: radkis » 25 cze 2009, 22:34

dwa podkłady są w orginale a dwa z aktualnymi przeróbkami

radkis
Początkujący
Początkujący
Posty: 7
Rejestracja: 19 cze 2009, 21:27

autor: radkis » 25 cze 2009, 22:42

Obrazek[/quote]

radkis
Początkujący
Początkujący
Posty: 7
Rejestracja: 19 cze 2009, 21:27
podkłady

autor: radkis » 25 cze 2009, 22:54

radkis.flog.pl/wpis/330196
radkis.flog.pl/wpis/330202
radkis.flog.pl/wpis/330205
radkis.flog.pl/wpis/330206

INACZEJ NIE UMIAŁEM WSTAWIĆ ZDJĘC MYŚLĘ ZE JEST OK.

radkis
Początkujący
Początkujący
Posty: 7
Rejestracja: 19 cze 2009, 21:27

autor: radkis » 25 cze 2009, 23:01

przepraszam za utrudnienia ze zdjęciami myślę , ze da pan radę odczytać cos z tych moich bazgroł czekam z niecierpliwością na odpowiedź jeżeli mial by pan czas to prosił bym o plan całego domu lazienki u góry i wc na dole . Jak nie bedzie tyle czasu to zrozumiem bedę dalej szukałpomocy na forum dziekuję z góry i czekam na odpowiedź. ps. jestem i tak mile zaskoczony że są tu takie osoby które pomagają bez obupulnej korzyści :P

fpz
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 681
Rejestracja: 22 sie 2007, 13:57
Lokalizacja: Warszawa

autor: fpz » 30 cze 2009, 10:02

W pobliżu miejsca gdzie masz miskę ustępową na piętrze powinieneś poprowadzić pion kanalizacyjny, do tego pionu podłączasz wszystkie urządzenia w tej łazience oraz odejście kanalizacji od zlewozmywaka i ewentualnej zmywarki. Problemem jest tylko to WC pod schodami, ale nie widzę problemu by tam dać napowietrzacz i wszytko włączyć przy pionie oczywiście w poziom. Rozumiem, że budynek nie jest podpiwniczony? A w którym miejscu masz przykanalik bo go nie zaznaczyłeś, a domyślam się, że na tej ścianie z wejściem głównym do budynku.


Wróć do „Instalacje wodne”