Wentylacja mechaniczna w bloku

Jeżeli Twoje rachunki za ogrzewanie są spore, masz pleśń w pokoju to może być spowodowane złą wentylacją w domu czy w mieszkaniu. Dowiedz się jak temu zaradzić i stworzyć zdrowy klimat w domu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

wrymarki
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 08 cze 2009, 15:47
Wentylacja mechaniczna w bloku

autor: wrymarki » 08 cze 2009, 16:07

Witam,
Mam kuchnie otwarta na pokój dzienny i hol, w kuchni mam dwa ciagi wentylacyjne. Do jednego podpięty mam wentylator, do drugiego okap kuchenny z wentylatorem.

Te dwa ciągi sa wspólne dla każdej kondygnacji (5 pieter), co oznacza ze każde mieszkanie nade mną i pode mną w pionie ma wpięte odpowiednio wentylator i okap.

1. Czy takie rozwiązanie jest poprawne pod katem prawa budowlanego i wszelkich norm? Prosiłbym podać podstawy prawne.

Dzieki

MerlinMag
Początkujący
Początkujący
Posty: 26
Rejestracja: 07 lut 2009, 16:08

autor: MerlinMag » 08 cze 2009, 16:17

tak jest poprawne jesli urzadzenia maja klapy zwrotne (wbudowane lub jako oddzielne urzadzenia).

wrymarki
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 08 cze 2009, 15:47

autor: wrymarki » 09 cze 2009, 8:42

Developer w warunkach gwarancji zakazał montowania okapów z klapa zwrotna. Dlaczego ?

Jak to sie ma do przepisów? Czy ktoś jest w stanie podać przepisy na podstawie których można takie rozwiązania zastosować?

wrymarki
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 08 cze 2009, 15:47

autor: wrymarki » 09 cze 2009, 8:58

... jeszcze jedno pytanie. Słyszałem że w przypadku kuchni otwartej na salon w kuchni musza byc dwa ciągi wentylacji.

Cyz to prawda i czy tyczy się to przypadku wentylacji mechanicznej?

MerlinMag
Początkujący
Początkujący
Posty: 26
Rejestracja: 07 lut 2009, 16:08

autor: MerlinMag » 09 cze 2009, 12:33

jeden ciag dla okapu drugi dla wentylacji. moze dlatego zabronil montowac okapow z klapami bo pewnie klapy zwrotne sa juz zamontowane. sciagnij sobie katalog firmy Helios (www.istpol.pl)- on robi system jednorurowy ELS i poczytaj sobie o tym.

MerlinMag
Początkujący
Początkujący
Posty: 26
Rejestracja: 07 lut 2009, 16:08

autor: MerlinMag » 09 cze 2009, 12:35

klapa zwrotna musi byc zamontowana przed okapem lub w okapie, zeby zapachy z sasiednich mieszkan nie cofaly sie do Twojego mieszkania.

wrymarki
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 08 cze 2009, 15:47

autor: wrymarki » 09 cze 2009, 17:41

Nie ma zamontowanych w ciagu klap zwrotnych.

Ponowie pytanie. Czy w przypadku kuchni polaczonej z pokojem koniecznie trzeba mieć dwa ciagi wentylacyjne jezeli jest wentylacja mechaniczna ?

Awatar użytkownika
Patin
rekomendowany doradca
Posty: 60
Rejestracja: 31 sie 2009, 17:52
Lokalizacja: Podkarpacie
Kontaktowanie:
Re: Wentylacja mechaniczna w bloku

autor: Patin » 31 sie 2009, 20:07

Ilość kanałów dla samej wentylacji pomieszczenia (nie licząc okapów i piecyków) w pomieszczeniach niedzielonych to raczej drugorzędne znaczenie. A pierwszorzędne to prawidłowa cyrkulacja i krotność wymiany powietrza. Ilości kanałów przepis chyba nie określa ale logiczne jest że w przypadku bardzo długich pomieszczeń jeden kanał wentylacyjny to może być mało, ale decyduje o tym projektant.

Co do zbiorczego wpinania do jednego kanału to w przypadku went. mech jest prawidłowe z tym że wentylator zasysający winien być jeden na zakończeniu kanału (kominie) o odpowiedniej mocy dla łącznej kubatury mieszkań. Nie wiem czy pojedyncze wentylatory wtłaczające powietrze do kanału do dobre rozwiązanie ale słyszałem o tym (że jest tez tańsze :)) a skoro takie rozwiązania są produkowane to i zapewne legalne. Jest to moja opinia oparta na doświadczeniu przy współpracy z projektantami instalacji- nie sprawdzałem tego z przepisami.pzdr

Awatar użytkownika
HenoK
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1180
Rejestracja: 03 gru 2008, 13:17
Re: Wentylacja mechaniczna w bloku

autor: HenoK » 01 wrz 2009, 8:07

Patin pisze:Co do zbiorczego wpinania do jednego kanału to w przypadku went. mech jest prawidłowe z tym że wentylator zasysający winien być jeden na zakończeniu kanału (kominie) o odpowiedniej mocy dla łącznej kubatury mieszkań. Nie wiem czy pojedyncze wentylatory wtłaczające powietrze do kanału do dobre rozwiązanie ale słyszałem o tym (że jest tez tańsze :)) a skoro takie rozwiązania są produkowane to i zapewne legalne. Jest to moja opinia oparta na doświadczeniu przy współpracy z projektantami instalacji- nie sprawdzałem tego z przepisami.pzdr

To nie do końca tak. Równie dobrze mógłbyś napisać, że skoro sprzedawane są noże, to można je komuś wbijać w plecy :evil: .
Oczywiście urządzenia muszą spełniać warunki bezpieczeństwa i pod tym katem są sprawdzane i dopuszczane do obrotu. Jednak sposób ich wykorzystania to już zupełnie inna sprawa. Przecież ten sam okap doskonale się sprawdzi, jeżeli będzie wykorzystany w domu jednorodzinnym, ale zastosowanie go w budynku wielopiętrowym wymagałoby już osobnych kanałów wentylacyjnych do każdej kuchni.
Oczywiście poprawne jest rozwiązanie, o którym piszesz - jeden wentylator wyciągowy. Przepisy, które to regulują to Rozporządzenie "Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki" - tekst jednolity dostępny np. tutaj :
/http://www.piib.org.pl/images/stories/akty_prawne/dz_u_02_75_690/dz_u_02_75_690.pdf