Jaki kabel

Domowe prace związane z prądem mogą być bardzo niebezpieczne. Tutaj dowiesz się wszystkiego na temat instalacji elektrycznych począwszy, od wymiany kontaktu po podłączenie prądu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

przemciok
Początkujący
Początkujący
Posty: 11
Rejestracja: 02 cze 2009, 16:36
Jaki kabel

autor: przemciok » 02 cze 2009, 16:43

Mam problem z wyborem zasilania budowy.

Moje miejsce budowy domu znajuje sie okolo 400 metrów od drugiego domu z ktorego moge pociagnac kabel i zostawic go na stale.Nie mam w tej chwili mozliwosci przylacza z elektrownii, prad na tej dzialce bedzie dopiero za dwa lata a jak chce juz zaczynac budowe.Przy kablu tej dlugosci nie wiem czy spadek napiecia nie bedzie za duzy.
Pytanie czy polozyc kabel a jesli tak to jaki, potrzebowal bym na budowe okolo 5-6 kw, 3 fazy czy lepiej kupic generator.
Dziekuje za wszystkie porady

elpapiotr
Jaki kabel

autor: elpapiotr » 02 cze 2009, 18:23

Witam.

Odpowiedź jest w mojej galerii zdjęć (na dwóch zdjęciach)

przemciok
Początkujący
Początkujący
Posty: 11
Rejestracja: 02 cze 2009, 16:36

autor: przemciok » 02 cze 2009, 21:49

Dzieki , czyli z tego wnioskuje ze wystarczylby mi kabel o grubosci 6mm kwadratowych

elpapiotr
Jaki kabel

autor: elpapiotr » 02 cze 2009, 22:13

Witam.

Nie tak szybko. Jest jeszcze coś.
Pokazałem w galerii, jak kształtują się spadki napięć przy prądzie przemiennym
1- i 3-fazowym. Bardzo duza różnica, prawda ?
Ale ... co się stanie, gdy, przy zasilaniu i kablu trzyfazowym obciążymy tylko
jedną fazę ? Zrobi się taki sam spadek napięcia, jak dla zasilania/kabla jednofazowgo.
A na budowie bywa różnie - raz "chodzą" trzy, raz dwie lub jedna faza.

Dochodzi sprawa odpowiedniego podłączenia się do sąsiada - częste awarie, zwarcia lub przeciążenia mogą skutecznie zniechęcić
tegoż sąsiada do "użyczania prądu".
Podlicznik również wskazany dla rozliczeń finansowych.
No i na koniec ... zabezpieczenie kabla przed :
- uszkodzeniami mechanicznymi
- amatorami Cu itd.

Co wybrać ? Policzyć i porównać koszty agregat/sąsiad.

Podobny temat tu :
viewtopic.php?t=14796

przemciok
Początkujący
Początkujący
Posty: 11
Rejestracja: 02 cze 2009, 16:36

autor: przemciok » 02 cze 2009, 22:26

Co do sasiada to problemów nie bede mial, ten drugi budynek takze nalezy do mnie, wiec drugi licznik takze niepotrzebny.
Mam jeszcze jedno pytanie, a jakie beda spadki napiecia jezeli beda chodzic np 2 urzadzenia, jedno 3 fazowe np2 kw i jedno 1 fazowe 1kw w tym samym czasie, na tym samym kablu po zamontowaniu skrzynki rozdzielajacej.
I jaka jest maksymalna dopuszczalna procentowa strata napiecia.

elpapiotr
Jaki kabel

autor: elpapiotr » 02 cze 2009, 22:43

Witam.
I jaka jest maksymalna dopuszczalna procentowa strata napiecia.
Zaraz wyskoczę z Rozporządzeniem ... ;Prenorma N-SEP czy PN-IEC ...
Ale nieee, ale niee (Ani Mru-Mru) :lol: :wink:
Z tego co wiem,dla energetyki jest to +5% / - 10 %
Dla WLZ - 7%
Co do niesymetrycznego obciążenia faz - dla dwóch faz jak dla symetrycznego, pozostała o kilka procent więcej.
W tym przypadku mylę, że ok. 5 %. Pamiętajmy o długości i przekroju kabla.

przemciok
Początkujący
Początkujący
Posty: 11
Rejestracja: 02 cze 2009, 16:36

autor: przemciok » 03 cze 2009, 1:25

Czy ja dobrze licze, bo troche inny wynik mi wychodzi

1.73x15x400x0.8x100 dzielone przez 58x400x6 i wychodzi mi 5.96% zamiast tych 4.3 co robie nie tak.

Obliczylem A poprzez podzielenie mocy 6000w przez napiecie 400V tak ze wyszlo
15


Wróć do „Instalacje elektryczne”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 38 gości

Gotowe projekty domów