elpapiotr
rekomendowany doradca


Dołączył: 22 Kwi 2008
Posty: 985
Skąd: Sosnowiec

PostWysłany: Wtorek 21:24, 26 Maj 2009    Temat postu: Podstaw ciąg dalszy Odpowiedz z cytatem

Witam.
Zadziała, tylko najważniejsze są ...względy bezpieczeństwa, Kolego Fidel. Przerywając fazę pozbawiamy odbiornik (tutaj żarówkę) wszelkiego potencjału, a więc możemy spokojnie wymieniać w/w bez narażania się na porażenie w przypadku dotknięcia jednocześnie elementu metalowego będącego na potencjale ziemi.

_________________
Paweł Piotr
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email
Fidel
Początkujący
Początkujący


Dołączył: 17 Maj 2009
Posty: 13

PostWysłany: Środa 19:17, 27 Maj 2009    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Ta odpowiedz w pelni mnie satysfakcjonuje. Bardzo dziekuje i pozdrawiam!
_________________
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
MarcinKozuch
Zainteresowany
Zainteresowany


Dołączył: 12 Sty 2009
Posty: 55
Skąd: Tczew

PostWysłany: Piątek 15:30, 19 Czerwiec 2009    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Rozumiem ze przecinamy w momencie kiedy wykonujemy instalację tzw bezpuszkową..?
Chodzi mi o to ze widziałem w poszkach pod kontaktami połaczone zaciskami lub szybkozłączkami zero i Neutralny, a wyłącznik własnie wten sposób zrobiony na fazie.
Czy mogłby ktoś wyjaśnić jak to zrobić w przypadku wyłączników schodowych, wiem ze potrzebujęmy dodatkowy przewód, czy tak?
Pozdrawiam

_________________
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
elpapiotr
rekomendowany doradca


Dołączył: 22 Kwi 2008
Posty: 985
Skąd: Sosnowiec

PostWysłany: Piątek 16:11, 19 Czerwiec 2009    Temat postu: Podstaw ciąg dalszy Odpowiedz z cytatem

Witam.
Kolega MarcinKozuch napisał:
widziałem w poszkach pod kontaktami połaczone zaciskami lub szybkozłączkami zero i Neutralny, a wyłącznik własnie wten sposób zrobiony na fazie.
Rolling Eyes ??
Wystarczy pomiędzy łącznikami schodowymi przewód 3-żyłowy.
"Ideowo" to wygląda w ten sposób, ze fazę dajemy na pierwszy schodowy, od pierwszego schodowego "lecą" dwie żyły "korespondencyjne" do drugiego schodowego, z drugiego wyjście (fazowe) do odbiornika.

Znając ideę można połączyć układ bez problemu.

W instalacji "bezpuszkowej" całe łączenie robimy w jednej,
pierwszej puszce fi 60 (głębokiej).

W takim przypadku, jeżeli nie zasilamy z tej pierwszej puszki innego obwodu
oświetleniowego, powinno być w puszce nie mniej niż trzy przewody 3-żyłowe

_________________
Paweł Piotr
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email
MarcinKozuch
Zainteresowany
Zainteresowany


Dołączył: 12 Sty 2009
Posty: 55
Skąd: Tczew

PostWysłany: Poniedziałek 22:12, 22 Czerwiec 2009    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Z tymi kostakami się chyba żle wyraziłem. Nie chodziło mi o schodowy, ale o zwykły wyłącznik, jak do niego wchodzi zasilanie to rozłączanie robimy na fazie, a Neutral i Zero przepusczamy dalej do lampy/odbiornika łączac ze sobą wejście i wyjscie.

CO do łącznika schodowego.. wystarczy 3x1,5 skorzystać z jednej zył jako dodatkowa?

A czy dopuszczalne jest łaczenie od lampki do lampki??? Tzn chodzi mi ze na schodach chciałbym mieć halogeny co 3 stopień, wieć zasilanie do nich od wyłacznika i.. czy można od jednego do drugiego?

Tak samo pytanie o gniazdka, czy tak można skonstruowac obwód w pomieszczeniu od gniazdka do gniazdka na jedej nitce np 3 szt od puszki do puszki? Kazde gniazdko ma 4 zaciski prądowe wiec teoretycznie wykonalne, tylko czy poprawnie?
Dzięki za wskazówki

_________________
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
elpapiotr
rekomendowany doradca


Dołączył: 22 Kwi 2008
Posty: 985
Skąd: Sosnowiec

PostWysłany: Poniedziałek 22:32, 22 Czerwiec 2009    Temat postu: Podstaw ciąg dalszy Odpowiedz z cytatem

Witam.

A nie lepiej zaprosić elektryka - on będzie wiedział na pewno.
Porady "na odległość" mogą się źle skończyć Crying or Very sad
- Od lampy do lampy jest dopuszczalne łączenie.
- Każde gniazdo ma dwa zaciski robocze (N, L), oraz zacisk ochronny (dotyczy gniazd z bolcem).

Obecnie stosujemy puszki głębokie np. PK 60 w celu wykonania połączeń pod osprzetem.

_________________
Paweł Piotr
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email
Dodaj temat do:
Wyświetl posty z ostatnich:   
R E K L A M A




Forum budowlane -> Instalacje elektryczne
Idź do strony 1, 2
POWIADOM ZNAJOMEGO NOWY TEMAT ODPOWIEDZ

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
TAGI: » lampy » schodach » opus » elektryka » wody » dach » elektryk » piec » metal