Jakiej mocy piec wybrac?

Nie podzielam tego zdania. Stosujac Twoja metode dla mojego domu wyszloby 20 kW, tymczasem zapotrzebowanie mocy (wyliczone w projekcie) mam 11 kW. Kotly z palnikami modulowanymi maja dolne ograniczenie tej modulacji - zaden palnik nie pracuje od 0 do 100 %. Powiedzmy ze typowe ograniczenie dolne to 30%. Czyli w moim przypadku dobrany Twoja metoda kociol ponizej 6 kW nie moglby pracowac inaczej niz wlacz/wylacz co wiaze sie z duza strata sprawnosci. A 6 kW dla mojego domyu to moc dla temperatury zewnetrznej 0 stopni. Tymczasem kociol dobrany wedlug obliczen mialby to ograniczenie na 3,3 kW czyli dopiero mniej wiecej od temperatury +10 stopni zewnetrznej.
Poza tym - przewymiarowany kociol to drozszy kociol i zajmujacy wiecej miejsca. Na dodatek jezeli nie jest to kociol kondensacyjny to przewymiarowany kociol szybciej koroduje.
Mi wyszlo 11 kW. Kupuje 12 kW, bo bede mial zasobnik, gdyby nie to to wzialbym 10 kW.

Andrzeju


Profil Wiad. Pryw.

odpowiedz
Dziekuje wszystkim za wypowiedzi, mimo iz panów zdanie jest żeby wybrac jednofunkcyjny, ja zostane przy swoim gdyz mam juz piecyk dwufunkcyjny od jakis 10 lat i nie narzekam na kłopoty z wodą w kranie(fakt ze w dwóch łazienkach naraz nie da sie korzystac z ciepłej wody, ale jak narazie korzystamy tylko z jednej łazienki wiec problemu nie ma). Co do mocy z waszych wypowiedzi wynika ze piec powinien miec ok 24 kW, wiec teraz prosze o podpowiedz który był by lepszy junkers cerraclass zw 14-2 dv ke (jego moc fabrycznie nastawiona jest na 14kW ale jest możliwosc ustawic przy pierwszym uruchomieniu przez serwisanta na 24)czy viessmann vitpend 100. Czy pompy tych piecyków poradzą sobie z tłoczeniem wody za drugą kontygnacje zeby grzejniki nie były zimne?


Profil Wiad. Pryw.

odpowiedz
Andrzeju napisał:
Nie podzielam tego zdania. Stosujac Twoja metode dla mojego domu wyszloby 20 kW, tymczasem zapotrzebowanie mocy (wyliczone w projekcie) mam 11 kW. Kotly z palnikami modulowanymi maja dolne ograniczenie tej modulacji - zaden palnik nie pracuje od 0 do 100 %. Powiedzmy ze typowe ograniczenie dolne to 30%. Czyli w moim przypadku dobrany Twoja metoda kociol ponizej 6 kW nie moglby pracowac inaczej niz wlacz/wylacz co wiaze sie z duza strata sprawnosci. A 6 kW dla mojego domyu to moc dla temperatury zewnetrznej 0 stopni. Tymczasem kociol dobrany wedlug obliczen mialby to ograniczenie na 3,3 kW czyli dopiero mniej wiecej od temperatury +10 stopni zewnetrznej.
Poza tym - przewymiarowany kociol to drozszy kociol i zajmujacy wiecej miejsca. Na dodatek jezeli nie jest to kociol kondensacyjny to przewymiarowany kociol szybciej koroduje.
Mi wyszlo 11 kW. Kupuje 12 kW, bo bede mial zasobnik, gdyby nie to to wzialbym 10 kW.

Czy naprawdę poważnie traktujesz wyliczenia zapotrzebowania mocy z projektu? Jeśli tak, to życzę powodzenia jak będzie -25 przez tydzień. Że o oszczędności z kondensacji nie wspomnę.
Skoro masz nowy dom o powierzchni 200m2 (tak mniemam) to oczywiste jest, że nie potrzebujesz kotła o mocy 20kW, ale np. 16kW. O tym już pisałem, że trzeba uwzględnić technologię budowli.Trzeba też uwzględnić minimalne możliwe temperatury a nie średnie.
Nadal nie rozumiem w jaki sposób klient do domu o zapotrzebowaniu 12kW ma kupić kocioł o mocy właśnie 12kW?
Nie ma kotłów o sztywnej mocy i nikt rozsądny nie kupi kotła na styk. Mając zapotrzebowanie 12kW można spokojnie zainstalować kocioł 17kW.
Ciekawy jestem, komu zaufał by klient przy decydowaniu się na moc kotła?Tobie, który będziesz twierdził, że wystarczy mu do wyliczonych 12kW kupić kocioł o mocy 13kW, czy mi, który do takiej samej mocy poradzi mu kupno 17kW?
Rozpiętość modulacji jest sporo większa niż podane przez ciebie 30%. Tak więc kocioł o mocy 17 a nawet 20kW dla zapotrzebowania 12kW nie jest żadnym przewymiarowaniem.
Zakres modulacji kotłów o mocy ok 20kW zaczyna się zwykle gdzieś przy 8kW.




artur23456, ja bym wybrał Junkersa. Viessmann jest za drogi i ma za dobre mniemanie o sobie.No, ale to zdanie na ich temat jest już wynikiem mojej osobistej "wojny" z Viessamnnem i bojkotu tej firmy.

adam


Profil Wiad. Pryw.

odpowiedz
adamis napisał:
Andrzeju napisał:
Nie podzielam tego zdania. Stosujac Twoja metode dla mojego domu wyszloby 20 kW, tymczasem zapotrzebowanie mocy (wyliczone w projekcie) mam 11 kW. Kotly z palnikami modulowanymi maja dolne ograniczenie tej modulacji - zaden palnik nie pracuje od 0 do 100 %. Powiedzmy ze typowe ograniczenie dolne to 30%. Czyli w moim przypadku dobrany Twoja metoda kociol ponizej 6 kW nie moglby pracowac inaczej niz wlacz/wylacz co wiaze sie z duza strata sprawnosci. A 6 kW dla mojego domyu to moc dla temperatury zewnetrznej 0 stopni. Tymczasem kociol dobrany wedlug obliczen mialby to ograniczenie na 3,3 kW czyli dopiero mniej wiecej od temperatury +10 stopni zewnetrznej.
Poza tym - przewymiarowany kociol to drozszy kociol i zajmujacy wiecej miejsca. Na dodatek jezeli nie jest to kociol kondensacyjny to przewymiarowany kociol szybciej koroduje.
Mi wyszlo 11 kW. Kupuje 12 kW, bo bede mial zasobnik, gdyby nie to to wzialbym 10 kW.

Czy naprawdę poważnie traktujesz wyliczenia zapotrzebowania mocy z projektu? Jeśli tak, to życzę powodzenia jak będzie -25 przez tydzień. Że o oszczędności z kondensacji nie wspomnę.
Skoro masz nowy dom o powierzchni 200m2 (tak mniemam) to oczywiste jest, że nie potrzebujesz kotła o mocy 20kW, ale np. 16kW. O tym już pisałem, że trzeba uwzględnić technologię budowli.Trzeba też uwzględnić minimalne możliwe temperatury a nie średnie.
Nadal nie rozumiem w jaki sposób klient do domu o zapotrzebowaniu 12kW ma kupić kocioł o mocy właśnie 12kW?
Nie ma kotłów o sztywnej mocy i nikt rozsądny nie kupi kotła na styk. Mając zapotrzebowanie 12kW można spokojnie zainstalować kocioł 17kW.
Ciekawy jestem, komu zaufał by klient przy decydowaniu się na moc kotła?Tobie, który będziesz twierdził, że wystarczy mu do wyliczonych 12kW kupić kocioł o mocy 13kW, czy mi, który do takiej samej mocy poradzi mu kupno 17kW?
Rozpiętość modulacji jest sporo większa niż podane przez ciebie 30%. Tak więc kocioł o mocy 17 a nawet 20kW dla zapotrzebowania 12kW nie jest żadnym przewymiarowaniem.
Zakres modulacji kotłów o mocy ok 20kW zaczyna się zwykle gdzieś przy 8kW.




artur123456, ja bym wybrał Junkersa. Viessmann jest za drogi i ma za dobre mniemanie o sobie.No, ale to zdanie na ich temat jest już wynikiem mojej osobistej "wojny" z Viessmannem i bojkotu tej firmy.

adam


Profil Wiad. Pryw.

odpowiedz
A jaka automatyka do tych kotłów jest dołączona?
Czy mają automatykę pogodową? Skoro już kupujesz kocioł to zwróć też uwagę na automatykę. Pogodówka da ci duże oszczędności zwłaszcza jak zima będzie taka jak 2007/2008.
Jescze raz rozważ ten dwufunkcyjny.
Co do mocy, to oczywiście bilans cieplny jest najlepszą metodą. To co proponuje adamis jest też niezłe choć warto wiedzieć ile kondygnacja ma wysokości, z czego zrobione ściany.
Te dzielenie przez 10 to taka bezpieczna metoda inaczej mówiąc 100 W/m2. Chociaż, ja uważam, że przy dzisiejszej izolacji domów można od 50-80 W/m2 ale to zależy od konstrukcji domu.


Profil Wiad. Pryw. E-mail

odpowiedz
"powodzenia gdy pare dni bedzie -25"... a kiedy bylo? wieksze prawdopodobienstwo jest to ze mi szybe wybija i bede mial straty takie, ze dla mojego domu 200 metrow bede potrzebowal kociol 50 kW zeby pokryc straty przez okna. Nie mozna tak podchodzic, bo dojdziemy do tego, ze na wszelki wypadek kupie sobie kociol 10 razy wiekszy niz mi potrzebny.
A co do oszczednosci z kondensacji - polecam wykres sprawnosci w funkcji obciazenia. Kotly kondesacyjne maja gorke sprawnosci przy obciazeniu okolo 40%. A to dlatego, ze to jest najbardziej prwdopodobne obciazenie kotla w sezonie grzewczym. Jezeli przewymiarujesz kociol dwukrotnie, to wiekszosc sezonu przepracuje przy 20% swojej mocy nominalnej, a tam juz krzywa sprawnosci mocno spada.

Andrzeju


Profil Wiad. Pryw.

odpowiedz
Nie polecam ani ceraclassa, ani vitopenda. Radzę się zastanowić nad kotłem kondensacyjnym - to co nadpłacisz zwróci się w kilka lat. To ok.30 % niższe rachunki za gaz.

Pozdrawiam

VIESSMANN PARTNER


Profil Wiad. Pryw. E-mail

odpowiedz
I ja tak sadze - obecnie kondensacyjne kotly sie juz oplacaja. Jeszcze pare lat temu byly one na tyle drogie w stosunku do paliwa, ze nie zwracaly sie finansowo. Obecnie rachunek ekonomiczny jest na ich korzysc

Andrzeju


Profil Wiad. Pryw.

odpowiedz
A jest jakis kocioł dwufunkcyjny kondensacyjny mocy ok 24kW który byście polecili.


Profil Wiad. Pryw.

odpowiedz
IMMERGAS VICTRIX 24 kW - 5 lat gwarancji
lub
WOLF CGB-K-20 - produkowany w Niemczech

pozdrawiam


Profil Wiad. Pryw.

odpowiedz

Urządzone.pl

  • Pokój marynistyczny

    Pokój marynistyczny

    Palące słońce i bezchmurne niebo sprawiają, że jedyne o czym marzymy to duży akwen wodny. Kto w takich warunkach...

E-dach

  • Kuchnia na poddaszu

    Kuchnia na poddaszu

    Urządzenie wygodnej i funkcjonalnej kuchni na poddaszu jest często prawdziwym wyzwaniem.5907

E-okna

E-izolacje

Najpopularniejsze tagi:


Zamów newsletter