Gdzie prowadzić rury z PP?

Instalacja wodna w mieszkaniu czy w domu to bardzo istotna kwestia. Jeżeli masz problem ze swoją instalacją wodną, nie wiesz jak ją rozplanować, jak zainstalować hydrofor, czy wykonać podłączenia, tutaj znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

woyjac
Początkujący
Początkujący
Posty: 5
Rejestracja: 12 kwie 2009, 19:36
Gdzie prowadzić rury z PP?

autor: woyjac » 12 kwie 2009, 19:48

Witam,

Gdzie najlepiej ułożyć plastikowe rury do instalacji wodnej? Chodzi o instalacje w nowym domu, w podłodze na parterze.

1) Poniżej warstwy ocieplenia i pod izolacją przeciwwilgociową, na warstwie betonu podłogi na gruncie,
2) czy na ociepleniu (20 cm styropianu)?

Z punktu widzenia strat ciepła najlepiej jak w pkt 2, ale slyszalem ze wtedy jest zagrożenie nieprzyjemnymi zapachami.

Bardzo prosze o opinie.

Pozdrawiam,

adamis
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2756
Rejestracja: 09 wrz 2006, 13:11

autor: adamis » 15 kwie 2009, 14:50

Najlepiej na warstwie styropianu,ale jak ktoś lubi rzeźbić w styropianie,to można wystrugać im odpowiednie rowki.
Oczywiście trzeba pamiętać,żeby tak położone rury były przykryte odpowiednio grubą warstwą wylewki,czyli min.3-4cm. nad rurą.Chodzi o ewentualne pękanie wylewki jak i o dźwięk przepływającej wody.
No i ciepła woda koniecznie w otulinach.
adam

woyjac
Początkujący
Początkujący
Posty: 5
Rejestracja: 12 kwie 2009, 19:36

autor: woyjac » 16 kwie 2009, 9:12

Witam,

Dziekuje za odp.
Rozumiem, ze w takim rozwiazaniu nie ma sie co obawiac pocenia rur i ewentualnych nieprzyjemnych zapachow?

Pozdrawiam,

adamis
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2756
Rejestracja: 09 wrz 2006, 13:11

autor: adamis » 16 kwie 2009, 12:34

Poci się tylko rura zimnej wody,a i to tylko wtedy,kiedy woda przepływa przez nią dość długo,np. jak przepuszcza zawór ze spłuczki.Dodatkowo,żeby to pocenie zachodziło rura musi mieć kontakt z powietrzem,bo to wilgoć z powietrza wytrąca się na takiej rurze.Rura zabetonowana ma znikome szanse na pocenie się.
adam

woyjac
Początkujący
Początkujący
Posty: 5
Rejestracja: 12 kwie 2009, 19:36

autor: woyjac » 17 kwie 2009, 5:30

Moj instalator podtrzymuje, ze wielokrotnie przy modernizacji instalcji wodnych, otuliny rur byly wilgotne i mialy bardzo nieprzyjemny zapach (rury byly prawidlowo polaczone). Zdarzalo mu sie nawet przekladac instalcje pod ocieplenie - wlasnie ze wzlgedu na zapachy.
Czy istnieje inna mozliwosc pojawiania sie wody na rurach, np. przenikanie wody przez rury, dyfuzja?

Pozdrawiam,

fpz
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 681
Rejestracja: 22 sie 2007, 13:57
Lokalizacja: Warszawa

autor: fpz » 17 kwie 2009, 9:16

Czy istnieje inna mozliwosc pojawiania sie wody na rurach,

Tak przepływ wody przez rurę :D .
Co ten facet chromoli. Jakie wilgotne izolacje? Rurę będziesz miała na styropianie. W miejscu gdzie będziesz prowadzić rury rzeźbienie albo styropian 10-15 cm. oraz izolacja rury. To wszystko zalewasz betonem, nie ma to kontaktu z powietrzem zewnętrznym.

Indiana
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1455
Rejestracja: 25 paź 2008, 19:36

autor: Indiana » 17 kwie 2009, 17:46

Dokładnie, wilgoć może się wykraplać na rurze wody zimnej ze swobodnym dostępem powietrza, rura zaizolowana i położona na styropianie lub w bruździe nie ma prawa się pocić, ani tym bardziej śmierdzieć (zresztą jak ma niby śmierdzieć? przez wylewkę i płytki?).
Ze względu na straty ciepła zawsze rurę należy prowadzić na styropianie, a najlepiej w bruździe w styropianie, oczywiscie rury mają być zaizolowane, najlepiej na całej długości bez przerw (izolacje nasuwamy bez rozcinania w trakcie montażu).

woyjac
Początkujący
Początkujący
Posty: 5
Rejestracja: 12 kwie 2009, 19:36

autor: woyjac » 18 kwie 2009, 5:49

Dziekuje za wszystkie odpowiedzi. Teraz pozostaje "tylko" przekonac instalatora, ze popelnil blad :?.
Pozdrawiam,

fpz
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 681
Rejestracja: 22 sie 2007, 13:57
Lokalizacja: Warszawa

autor: fpz » 18 kwie 2009, 23:34

Jak instalator starej daty to się obrazi :oops: byle ci czegoś nie wywywinął.

woyjac
Początkujący
Początkujący
Posty: 5
Rejestracja: 12 kwie 2009, 19:36

autor: woyjac » 21 kwie 2009, 6:53

Witam,

Niestety instalator jest niereformowalny - szukam nowego.
Jesli ktos ma kogos godnego polecenia w Warszawie, to bardzo prosze o informacje. Do zrobienia CO - podlogowka + kociol gazowy kondensacyjny oraz poprawa instalcji wodociagowej.

Pozdrawiam,

zibiwiking
Początkujący
Początkujący
Posty: 8
Rejestracja: 01 lis 2009, 16:31
Re: Gdzie prowadzić rury z PP?

autor: zibiwiking » 01 lis 2009, 17:12

Po za tym nikt nie wspomniał o kompersacji :roll:

fpz
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 681
Rejestracja: 22 sie 2007, 13:57
Lokalizacja: Warszawa
Re: Gdzie prowadzić rury z PP?

autor: fpz » 24 lis 2009, 13:26

Kompensacja wody zimnej :?:


Wróć do „Instalacje wodne”