Witam.
Proszę uzasadnić konieczność rozdzielenia obwodów oświetlenia i gniazd (nie widzimisię ale przepisy polskie) oraz rozwiązać sposób prowadzenia instalacji w przypadku zastosowania gniazda i wyłącznika oświetlenia we wspólnej ramce i puszcze wielokrotnej
Co prawda nie do mnie jest skierowane pytanie, ale postaram się na nie odpowiedzieć.
Część pierwsza pytania :
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 7 kwietnia 2004 r.
(Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959)
zmieniajace rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaç budynki i ich
usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 oraz z 2003 r. Nr 33, poz. 270)
Paragraf 188 p. 2 : (bez zmian)
W instalacji elektrycznej w mieszkaniu należy stosować wyodrębnione obwody: oświetlenia, gniazd
wtyczkowych ogólnego przeznaczenia, gniazd wtyczkowych w łazience, gniazd wtyczkowych do urządzeń
odbiorczych w kuchni oraz obwody do odbiorników wymagających indywidualnego zabezpieczenia.
§ 188. p. 2. W instalacji elektrycznej w mieszkaniu należy stosować wyodrębnione obwody: oświetlenia, gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia, gniazd wtyczkowych w łazience, gniazd wtyczkowych do urządzeń odbiorczych w kuchni oraz obwody do odbiorników wymagających indywidualnego zabezpieczenia.
Przepisu prawnego zakazującego prowadzenia/umieszczenia dwóch różnych obwodów (w instalacji mieszkaniowej) w jednej puszce łączeniowej nie
ma (moim zdaniem jest to detal który łatwo zrealizować).
Natomiast ten sposób jest raczej niezgodny z dobrą praktyką instalatorską, co nie znaczy, że nie da się zrobić tak, by było dobrze.
Część druga pytania :
Można stosować puszki wielokrotne, można stosować puszki zespolone ze ścianką działową (są już takie w sprzedaży).
Faktem jest, że dopuszcza się stosowanie obwodu gniazdowego wspólnie z obwodem oświetleniowym, i tutaj sprawa wspólnej puszki łączeniowej jest nie istotna.