jak powinna prawidłowo powinna być wykonana instalacja?

Domowe prace związane z prądem mogą być bardzo niebezpieczne. Tutaj dowiesz się wszystkiego na temat instalacji elektrycznych począwszy, od wymiany kontaktu po podłączenie prądu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

ducker
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 30 mar 2009, 21:47
jak powinna prawidłowo powinna być wykonana instalacja?

autor: ducker » 30 mar 2009, 21:57

Witam wszystkich na forum.
Jak prawidłowo powinna być wykonana instalacja elektryczna czyli:
przewody w peszlu czy nie
jeśli w peszlu to przewody ydyp czy dy
Używać tych samych puszek do oświetlenia i do gniazd czy powinny być to zupełnie oddzielne instalacje (oswietlenie i tak będzie na innym obwodzie)
ile gniazd na jednym obwodzie, chodzi mi o pokoje, kuchnia i łazienka będą osobno zabezpieczone.

Moze na razie wystarczy, jak coś mi jeszcze wpadnie do głowy to zapytam.

Dziekuje za odpowiedzi i pozdrawiam
Damian

elpapiotr
Jak prawidłowo powinna być wykonana instalacja?

autor: elpapiotr » 30 mar 2009, 22:12

Witam.

Jest już późno , a temat ... rzeka.
Nie ma szans na odpowiednią odpowiedź w kilku zdaniach.
Trzeba by napisać opracowanie wielostronicowe.

ducker
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 30 mar 2009, 21:47

autor: ducker » 30 mar 2009, 22:17

No myśle ze dało by sie to jakos streścić, i na pewno temat byłby pomocny dla innych

Awatar użytkownika
Mike_Mil
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 49
Rejestracja: 24 sie 2008, 19:31
Lokalizacja: dolnyśląsk
Re: Jak prawidłowo powinna być wykonana instalacja?

autor: Mike_Mil » 30 mar 2009, 23:00

elpapiotr pisze:

Trzeba by napisać opracowanie wielostronicowe.

mał powiedziane....


a moze wystarczy poczytać dokładnie forum,tematów na ten temat było ogrom....mi się wydaje że wystarczy chcieć..
nigdy nie wygrasz z głupcem-najpierw ściagnie Cię do swojego poziomu,póżniej pokona doświadczeniem......

ducker
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 30 mar 2009, 21:47

autor: ducker » 31 mar 2009, 12:36

Witam,
Koledzy, czytałem, nawet sporo na tym forum no ale na pewne pytania nie znalazłem odpowiedzi, np jaki kabel użyć w peszlu??

No ale jak komuś sie nie chce napisać to przecież nie zmusze.

Pozdrawiam Damian

PS, teraz jeszcze raz dla pewności przeszukałem forum i nic nie znalazłem, chyba ze nie umie szukać to przepraszam

Elmont
Aktywny
Aktywny
Posty: 119
Rejestracja: 20 sie 2006, 18:39
Lokalizacja: Rzeszów

autor: Elmont » 31 mar 2009, 20:10

Kolego należy zatrudnić sobie elektryka i on Ci wykona instalacje,a forum nie
jest salą wykładowa.
Pracuję w zawodzie elektryka od 1969rw Elektromontażu.

ducker
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 30 mar 2009, 21:47

autor: ducker » 31 mar 2009, 21:45

No właśnie na tym forum w co drugim temacie widzę zdanie: wezwij elektryka on to naprawi.
Nie zamierzam sam wykonywać instalacji, mam już umówionego elektryka ale chce coś wiedzieć na ten temat bo z doświadczenia wiem ze jeśli jakiś wykonawca widzi ze klient ma zielone pojęcie to nie raz lubią naciągnąć.
Rozumiecie panowie o co mi chodzi, z forum juz wiem ze kable powinny być na min 700V, i gdyby próbował założyć mi gorsze to odpowiednio zareaguje a wcześniej nic bym nie powiedział bo przecież w sieci jest 230/400 więc kabel na 500 powinien wystarczyć.

Nie wiem po prostu co to za elektryk, ciężko tak komuś zupełnie obcemu zaufać.

Pozdrawiam

elpapiotr
Jak powinna prawidłowo powinna być wykonana instalacja?

autor: elpapiotr » 31 mar 2009, 22:31

Witam ponownie.
Kolega ducker pisze:Nie wiem po prostu co to za elektryk, ciężko tak komuś zupełnie obcemu zaufać.
No właśnie - i tu jest pierwszy błąd.
A może by tak poprosić o ... jakieś referencje ?
Może obejrzeć wcześniejszą instalację ? Może poprosić o namiary na poprzednich klientów i do nich zadzwonić z zapytaniem o fachowość ?
Jest wiele "może".
Sprawa druga - naciąganie klienta. Od tego jest umowa na piśmie, od tego jest spisany zakres prac oraz sposób i termin wykonania powyższych,
również rozliczenie szczegółowe.

Co do "kabli" na 700 czy 500V, nie do końca jest to prawda - rezystancja izolacji niczym się nie różni, ale jednak większość układa te na 450/700 V.

buraczane_pole
Aktywny
Aktywny
Posty: 260
Rejestracja: 19 cze 2008, 22:43

autor: buraczane_pole » 31 mar 2009, 22:49

witam

1. jeśli ma Pan jakąś możliwość proszę sprawdzić czy nie są to kable "marketowe"
2. stosujemy tylko i wyłącznie przewody 3, 4 lub 5 żyłowe
3. jeśli jest to nowy budynek murowany stosujemy kable wtynkowe typu YDYp bezpośrednio na mur
4. jesli jest to budynek drewniany, kanadyjski czy inny wynalazek tego typu przewody układamy w rurkach karbowanych bądź zwykłych, jakiego typu to bedą przewody to już bez znaczenia czy YDY czy DY
5. we wszelkich stelażach, sufitach na poddaszach bezwzglednie w rurkach karbowanych
6. instalacje dzielimy na odpowiednią ilość obwodów, rozdzielamy oświetlenie od gniazd( jedynie w uzasadnionych przypadkach dopuszczam połaczenie oświetlenia z gniazdami w jednym obwodzie, np przy oświetleniu i gniazdach na zewnątrz budynku wtedy obwód taki musi być też odpowiednio opisany w rozdzielni) oraz nie wprowadzamy dwóch różnych obwodów do jednej puszki
7.jesli budynek jest piętrowy stosujemy rozdzielnie na każdym piętrze
8. nie oszczędzamy na osprzęcie w rozdzielni, każdy obwód zabezpieczony oddzielnym bezpiecznikiem, stosujemy po 4-5 wyłączników różnicowopradowych
9. zwracamy uwagę na sposób ułożenia przewodów na ścianie, powinny być one ułożone że tak powiem estetyczne (oczywiście w miarę rozsądku) nie dopuszczalne są falbany, słupły i tym podobne cuda
10. podczas tynkowania zwracamy uwagę aby przewody były pokryte odpowiednią ilością tynku(znani mi są magicy którzy licują tynk z górna płaszczyzną przewodu biora kase i zwalają winę za swoją fuszerkę na elektryka)

tyle na chwilę obecną

elpapiotr
Jak powinna prawidłowo powinna być wykonana instalacja?

autor: elpapiotr » 31 mar 2009, 23:13

Witam ponownie.

Co do punktu 9 Kolegi buraczane_pole dodam, że przewody układamy w linii pionowej i poziomej,
w odpowiednich strefach, unikając kolizji z innymi instalacjami.

dżin
Początkujący
Początkujący
Posty: 1
Rejestracja: 29 mar 2009, 21:36

autor: dżin » 02 kwie 2009, 20:59

Witam

Można też poczytać
bezel.com.pl/instalacje.html
moeller.pl/Documentation/Poradniki/poradnik.pdf

zb
Początkujący
Początkujący
Posty: 1
Rejestracja: 15 kwie 2009, 0:45

autor: zb » 15 kwie 2009, 0:55

buraczane_pole pisze:6. (...)rozdzielamy oświetlenie od gniazd( jedynie w uzasadnionych przypadkach dopuszczam połaczenie oświetlenia z gniazdami w jednym obwodzie, np przy oświetleniu i gniazdach na zewnątrz budynku wtedy obwód taki musi być też odpowiednio opisany w rozdzielni) oraz nie wprowadzamy dwóch różnych obwodów do jednej puszki

Proszę uzasadnić konieczność rozdzielenia obwodów oświetlenia i gniazd (nie widzimisię ale przepisy polskie) oraz rozwiązać sposób prowadzenia instalacji w przypadku zastosowania gniazda i wyłącznika oświetlenia we wspólnej ramce i puszcze wielokrotnej (to w aspekcie nie wprowadzania dwóch obwodów do jednej puszki w powyższym przypadku)
Pozdrawiam

elpapiotr
Jak powinna prawidłowo powinna być wykonana instalacja?

autor: elpapiotr » 15 kwie 2009, 10:41

Witam.

Proszę uzasadnić konieczność rozdzielenia obwodów oświetlenia i gniazd (nie widzimisię ale przepisy polskie) oraz rozwiązać sposób prowadzenia instalacji w przypadku zastosowania gniazda i wyłącznika oświetlenia we wspólnej ramce i puszcze wielokrotnej

Co prawda nie do mnie jest skierowane pytanie, ale postaram się na nie odpowiedzieć.

Część pierwsza pytania :

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 7 kwietnia 2004 r.
(Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959)
zmieniajace rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaç budynki i ich
usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 oraz z 2003 r. Nr 33, poz. 270)

Paragraf 188 p. 2 : (bez zmian)
W instalacji elektrycznej w mieszkaniu należy stosować wyodrębnione obwody: oświetlenia, gniazd
wtyczkowych ogólnego przeznaczenia, gniazd wtyczkowych w łazience, gniazd wtyczkowych do urządzeń
odbiorczych w kuchni oraz obwody do odbiorników wymagających indywidualnego zabezpieczenia.
§ 188. p. 2. W instalacji elektrycznej w mieszkaniu należy stosować wyodrębnione obwody: oświetlenia, gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia, gniazd wtyczkowych w łazience, gniazd wtyczkowych do urządzeń odbiorczych w kuchni oraz obwody do odbiorników wymagających indywidualnego zabezpieczenia.


Przepisu prawnego zakazującego prowadzenia/umieszczenia dwóch różnych obwodów (w instalacji mieszkaniowej) w jednej puszce łączeniowej nie
ma (moim zdaniem jest to detal który łatwo zrealizować).
Natomiast ten sposób jest raczej niezgodny z dobrą praktyką instalatorską, co nie znaczy, że nie da się zrobić tak, by było dobrze.

Część druga pytania :

Można stosować puszki wielokrotne, można stosować puszki zespolone ze ścianką działową (są już takie w sprzedaży).

Faktem jest, że dopuszcza się stosowanie obwodu gniazdowego wspólnie z obwodem oświetleniowym, i tutaj sprawa wspólnej puszki łączeniowej jest nie istotna.