Wentylacja w łazience

autor: kreed » 27 mar 2009, 15:21

Mam problem z wentylacją w łazience.
Łazienka jest mała. W suficie bezpośrednio nad prysznicem jest wentylator. Rura wentylacyjna jest prosta i krótka ok 50 cm i prowadzi bezpośrednio na dach. Wentylator nie spełnia swojej funkcji ponieważ bezpośrednio po każdej kąpieli zalewany jest sufit przy wentylatorze. Gdy kąpiel trwa odrobinę dłużej dochodzi do tego że z otworu wentylacyjnego na głowę kapie woda.
Fachowiec powiedział że to skrapla się woda po rurze wentylacyjnej i polecił wybicie otworu w ścianie, na zewnątrz. Oraz zamurowanie tego w dachu.
Pytanie moje jest takie czy da się ten problem jakoś rozwiązać bez wybijania dodatkowych otworów wentylacyjnych. Czy jest jakiś sposób zmodyfikowania istniejącego wylotu w suficie? Czy to że przy kominie wentylacyjnym stoi ściana może jakoś utrudniać wentylację?

MTW
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1738
Rejestracja: 12 gru 2008, 21:47
Lokalizacja: Orle
Kontaktowanie:
Re: Wentylacja w łazience

autor: MTW » 27 mar 2009, 19:10

kreed pisze: Czy to że przy kominie wentylacyjnym stoi ściana może jakoś utrudniać wentylację?

gdzie na dachu ???

należałoby sprawdzić działanie tego kominka - kominiarze dysponują odpowiednim sprzętem może jest zbyt niski niestety kominek to nie to samo co komin

kreed
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 27 mar 2009, 15:19
Lokalizacja: Łódź

autor: kreed » 27 mar 2009, 19:45

Łazienka to tzw dobudówka. Ma osobny dach. Zaraz obok stoi 1-piętrowy dom. Stąd piszę o tej ścianie;)

MTW
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1738
Rejestracja: 12 gru 2008, 21:47
Lokalizacja: Orle
Kontaktowanie:

autor: MTW » 27 mar 2009, 20:10

to faktycznie powinieneś wywalić przez ścianę takie charakterystyczne H czy poziome T gdzie skropliny kapałyby poza murem .
ściana piętrowego budynku ma prawo niwelować działanie wentylatorka

fpz
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 681
Rejestracja: 22 sie 2007, 13:57
Lokalizacja: Warszawa

autor: fpz » 11 kwie 2009, 10:19

Jeszcze może być problem zbyt krótkiego komina. W każdym bądź razie powinno być tak zrobione by powietrze czerpał poniżej właściwego wylotu w twoim przypadku z łazienki. Poza tym ściana osłania komin i nie ma przewiewu przez kominek na końcu rury wentylacyjnej.

rogos_21
Początkujący
Początkujący
Posty: 6
Rejestracja: 11 lut 2008, 21:54

autor: rogos_21 » 12 kwie 2009, 14:08

pewnie jakbys rury nie poprowadzil problem bedzie ten sam, tyle ze w roznym stopniu nasilony, przyczyna kondesacji wody jest wychlodzona rura, powietrze nad sufitem gdzie biegnie rura jest znacznie chlodniejsze niz te w lazience pelne wilgoci, moze dobra izolacja tericzna w czesci rozwiaze problem, pozatym aby wentylator sprawnie wyciagal wilgotne powietrze z lazienki musi byc zapewniony spory naplyw swiezego powietrza, to tak na podstawie wlasnych obserwacji :)

Polussgw
Początkujący
Początkujący
Posty: 4
Rejestracja: 16 sty 2009, 0:52
Lokalizacja: Gorzów Wlkp
1 Pytanie

autor: Polussgw » 15 kwie 2009, 20:27

Z czego wykonana jest owa wentylacja? Czyżby rury kanalizacyjnej fi 110 lub 160?

adamis
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2756
Rejestracja: 09 wrz 2006, 13:11

autor: adamis » 15 kwie 2009, 21:33

Tu nie ma znaczenia z czego jest rura,ani czy jest ocieplona.Przy takiej ''krótkości'' przewodu wentylacyjnego ciągu i tak nie będzie.Jedynie wentylator jest w stanie go zapewnić.No,ale tutaj problemem jest ta kapiąca woda.
Wyprowadzenie tej ''wentylacji'' w poziomie przez ścianę nie poprawi ciągu,bo wentylator i tak będzie konieczny,ale przynajmniej nie będzie kapać z rury do środka,tylko na zewnątrz.
adam

fpz
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 681
Rejestracja: 22 sie 2007, 13:57
Lokalizacja: Warszawa

autor: fpz » 16 kwie 2009, 15:58

Jeżeli się wypuści taką rurę przez ścianę do trojnika, gdzie następnie wyciągnie się ją do góry ponad krawędź dachu sąsiedniego budynku, oraz sprowadzi się ją 30-50 cm nad ziemię, żeby zrobić czerpnię to pewnie i wentylator nie będzie potrzebny.