Szyba,ciepła ramka, współczynnik "K", "U"

Witam
chciałbym dostać odpowiedż na kilka moich pytań od fachowca od szyb,
1. ostatnio spotkałem się z symbolami oznaczenia szyb zespolonych do okien od różnych producentów oznaczenia te (na ciepłochronność jak sądze) to U=1,0, u innego K=1,1, jak te oznaczenia maja sie do siebie aby znaleść wspólny mianownik
2. Jak bardzo istotne jest stosowanie tzw. ciepłej ramki
3. czy dystans między zespolonymi szybami ma wplyw na cieplochronność czyli czy wartości cieplochronne szyb z termoflotem i argonem 4/8/4 =4/20/4,
4. Na niektórych budynkach widuje okna z szybami, które dają odbicie jak gdyby tafla szyby sie zapadła - czym to jest spowodowane

pozdrawiam A.S.


Profil Wiad. Pryw.

odpowiedz
Nie jestem fachowcem od szyb ale często mam z nimi styczność

ad1.
K i U są tożsame. Współczynnik przenikania ciepła k (U) określa ilość ciepła, która w jednostce czasu przeniknęła przez szybę zespoloną o powierzchni 1m2, przy różnicy temperatury po obu stronach szyby równej 1 Kelvina.
Różnice w wartościach biorą się z metod badawczych. Jeśli promieniowanie cieplne "przechodzi" przez szybę prostopadle do jej powierzchni to ma mniejszą barierę do pokonania a jeśli pod kątem to się zwiększa(zwiększa się pole powierzchni przekroju)
To znaczy że ta sama szyba może mieć różną wartość współczynnika przenikania w zależności od metody w jakiej się ją bada. (zazwyczaj jest i tak wyższa wartość współczynnika niż podają producenci)
ad2.
Ciepła ramka to twór marketingowy. Może mieć wpływ na przenikalność okna jeśliby pakiet szybowy składał się tylko z ramek.
ad3.
Ma wpływ do pewnych granic. Zwiększane odległości między szybami polepsza współczynnik ale po 16 mm te różnice są coraz mniej odczuwalne a gaz szlachetny przecież kosztuje. Dlatego stosuje się pakiety 3-szybowe w bardziej energooszczędnych oknach.
ad4.
Obniżając temperaturę gazu jego cząsteczki stają się mniej ruchliwe Smile Czyli zmniejsza się ciśnienie wewnątrz pakietu

Zwracaj uwagę Drogi Apoloninie na współczynnik dla całego okna bo to ramy najbardziej go obniżają.

Pozdrawiam


Profil Wiad. Pryw. E-mail www

odpowiedz
OK dzięki dafe będe zwracał uwage na ramy bo sam je robie, zastanawia mnie jednak ta ciepła ramka bo czasami zauważam na szybach lekkie skraplanie pary wodnej po krawędziach szyb (np w łazience) co by oznaczało, że jest to strefa chłodniejsza lecz nie jestem pewien czy role temu przypisać ramce czy doszczelnieniu przy listewce
pozdr


Profil Wiad. Pryw.

odpowiedz
Bierze się to z fizyki.
Dzieje się tak w każdym oknie w pewnych warunkach (niska temperatura na zewnątrz, wyższa wewnątrz <ciepłe powietrze ma większą pojemność wodną a co za tym idzie wilgotność bezwzględną> temu zjawisku sprzyja brak źródła ciepła pod oknem <słaba cyrkulacja>)

Zimne powietrze spływa po szybie w dół, a na dole okna na styku ramy i szyby prawie nie ma cyrkulacji , to miejsce w oknie dachowym jest dodatkowo schładzane przez uszczelkę kondensacyjną.

Ciepła ramka sama w sobie ma mniejszy współczynnik, ale z uwagi na powierzchnię jej przekroju (objętość) i fakt że w żadnym miejscu nie dochodzi do bezpośredniej wymiany energii między nią a szybą (oddzielona jest tiokolem, poliuretanem, butylem lub silikonem), nie zmienia wartości współczynnika tak aby to miało wpływ na współczynnik dla pakietu.

Oczywiście jest kolejnym dobrym "gadżetem" pozwalającym wyciągnąć kasiorkę od klienta.

Pozdrawiam


Profil Wiad. Pryw. E-mail www

odpowiedz
Jeśli chodzi o U i k to są one tożsame, aczkolwiek oznaczenie k zostało zastąpione przez U, które jest obecnie obowiązujące jak współczynnik przenikania ciepła.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że nie powinniśmy rozważać izolacyjności samej szyby, a całego okna. Przecież nikt nie instaluje sobie samych szyb ;-(

Jeśli chodzi o izolacyjność szyb, wiele czynników które mają wpływ na poprawę izolacyjności. Oczywiście im dystans jest większy tym izolacyjność lepsza, aczkolwiek trzeba brać pod uwagę możliwości techniczne i maksymalną możliwą grubość całego pakietu szybowego. Większe znaczenie ma ilość komór z gazem - im ich wiecej tym lepiej, ilość tafli szkła oraz rodzaj zastosowanego gazu. VELUX oferuje szyby dwukomorowe - super energooszczedne U dla szyby = 0,5 W/ (m2K) natomiast całe okno VELUX GGL z taką szybą U dla okna = 1,0 W/(m2K). W tym pakiecie stosuje się krypton. Od marca mamy również w ofercie okno pasywne o współczniku dla całego okna U = 0,77. Szybę dwukomorową uzupełniono o dodatkową zewnętrzną taflę szkła o grubości 8 mm.


Profil Wiad. Pryw. www

odpowiedz

E-mieszkanie

  • Dekoracje na Dzień Matki

    Dekoracje na Dzień Matki

    26 Maja to bardzo ważna data w kalendarzu, tego dnia bowiem obchodzimy Dzień Matki i warto pomyśleć, aby najważniejszej

E-łazienki

E-ściany

  • III Katalog Ściany i Dach

    III Katalog Ściany i Dach

    Szczegółowy przegląd materiałów budowlanych związanych z tematyką ścian, dachów, rynien, elewacji, kominów, izolacji...

E-izolacje

Najpopularniejsze tagi:


Zamów newsletter