wentylator sufitowy z oświetleniem

Domowe prace związane z prądem mogą być bardzo niebezpieczne. Tutaj dowiesz się wszystkiego na temat instalacji elektrycznych począwszy, od wymiany kontaktu po podłączenie prądu.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

celebrysta
wentylator sufitowy z oświetleniem

autor: celebrysta » 27 lut 2009, 13:48

Proszę o pomoc w rozwiązaniu takiego problemu:
z sufitu wychodzą trzy przewody- dwa prądowe i neutralny (stara instalacja aluminiowa typowa dla żyrandla z dwubiegunowym wyłącznikiem) natomiast kostka podłączeniowa przy wentylatorze z oświetleniem ma trzy otwory wyrażnie oznakowane : L czyli prądowy(dochodzą tam z urządzenia dwa przewody- czarny i czerwony) N czyli neutralny (dochodzi przewód niebieski) i trzeci z symbolem uziemienia (dochodzi przewód żółto-zielony).
Dodam jeszcze, że urządzenie ma dwa pociągane przełączniki- jeden do zmiay szybkości obrotu śmigieł a drugi do sekcyjnego zapalania żarówek (jest ich 5).
W instrukcji montażu jest tylko napisane, że wentylator może być uruchamiany tylko z dwubiegunowym wyłącznikiem z odstępem stykowym 3 mm .
Jak to podłączyć :?: :?: :?:
[/b]

electrician
Początkujący
Początkujący
Posty: 7
Rejestracja: 27 lut 2009, 15:28

autor: electrician » 27 lut 2009, 15:48

witam,
chyba jedynym wyjściem będzie, jeżeli podłączysz to jak zwykłą oprawę ośw., tj.
"prądowy" pod L, "N" pod "N", a ochrona (PE) prawdopodobnie musi poczekać do poważniejszego remontu.

Co do wyłącznika to też chyba niewiele zwojujesz;
albo.
1) wykorzystać drugą żyłę "prądową" i po przełączeniu w puszce nad wyłącznikiem (zakładam, że instalacja tak wygląda) zainstalować wyłącznik dwubiegunowy - ale to chyba tylko elektryk,
albo.
2) kupić "normalny" wył. 1-biegunowy ale dobrej klasy na 16A, który mam nadzieję, że nie będzie się "sklejał"

celebrysta
wentylator sufitowy z oświetleniem

autor: celebrysta » 28 lut 2009, 13:17

Rozwiązanie tego problemu zaproponowane przez electrician nie wchodzi w grę, ponieważ dwubiegunowy wyłącznik na ścianie już jest (tak jak wymaga tego instukcja montażu wentylatora) ale mam wątpliwość czy można dwa prądowe przewody wychodzące z sufitu połączyć razem w zacisku L kostki urządzenia, czy będzie wtedy działał dwubiegunowy wyłącznik :?: :?: :?:

elpapiotr
Wentylator sufitowy z oświetleniem

autor: elpapiotr » 28 lut 2009, 13:35

Witam.

Wyjaśnijmy sobie dokładnie :
Kolega celebrysta pisze:natomiast kostka podłączeniowa przy wentylatorze z oświetleniem ma trzy otwory wyrażnie oznakowane : L czyli prądowy(dochodzą tam z urządzenia dwa przewody- czarny i czerwony) N czyli neutralny (dochodzi przewód niebieski) i trzeci z symbolem uziemienia (dochodzi przewód żółto-zielony).
Z tej wypowiedzi wynika, że z urzadzenia wychodzą 4 przewody : fazowy oświetlenia, fazowy wentylatora, neutralny (zero) oraz ochronny PE.
Byłoby bardzo dobrze, gdyby z sufitu "wychodził" przewód 4-żyłowy (i tak się teraz robi dla żyrandoli). Niestety, "wychodzą" 3.
Wobec tego pozostaje rozdzielić przewód czarny z przewodem czerwonym i podłączyć pod 2 przewody fazowe wychodzace z sufitu, N bez zmian.
I wówczas z wyłącznika świecznikowego osobno bedzie sterowany wentylator, osobno WSZYSTKIE żarówki części oświetleniowej.

Jeżeli w instalacji zasilajacej ten obwód oświetleniowy NIE ma wyłącznika ochronnego różnicowo-prądowego, powinno sie zmostkować w urzadzeniu zaciski N i PE.

celebrysta

autor: celebrysta » 04 mar 2009, 18:19

Dziękuję ELPAPIOTR, Twoja propozyzja rozwiązania tego problemu wydaje się
sensowna. Wykonam to pod koniec miesiąca i dam znać co z tego wyszło.
Interesuje mnie jednak jak miałoby wyglądać podłączenie gdyby z sufitu wychodziła współczesna instalacja 4-ro żyłowa ?

Paweł_Małek
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 993
Rejestracja: 18 kwie 2006, 22:10
Lokalizacja: Tychy
instalacja 4 zylowa

autor: Paweł_Małek » 06 mar 2009, 19:00

Wtedy przewody L przylacza sie do przewodow L oprawy (przewody z sufitu - brazawy, czarny lub szary zaleznie od uzytego przewodu, jeden z tych przewodow zasila oswietlenie, drugi - wentylator), pzewod N (niebieski) do N oprawy, przewod zoltozielony to zacisku oprawy oznaczonego symbolem uziemienia lub opisanego PE.

celebrysta

autor: celebrysta » 06 mar 2009, 19:46

W dalszym ciągu jest dla mnie niezrozumiałe dlaczego w kostce przy wentylatorze są zblokowane w otworze oznakowanym jako L dwa przewody(czarny i czerwony) a wymagane jest w instrukcji aby był on uruchamiany dwubiegunowym wyłącznikiem ?

elpapiotr
Wentylator sufitowy z oświetleniem

autor: elpapiotr » 06 mar 2009, 19:54

Witam.

Dopóki nie zobaczę, nie dam jednoznacznej odpowiedzi.
Czy to jest nowy wentylator ? Czy nikt nie ingerował w połączenia przewodów ?
Ale ... wystarczy jeden z nich (np. czarny) odpiąć z kostki, podłączyć zasilanie i wiadomo, co pracuje. To samo z drugim (np. czerwony).
Oczywiście podłączając pod wyłącznik pojedynczy.
Gdy mamy oba przewody pod L, powinny pracować i wentylator, i żarówki.


Wróć do „Instalacje elektryczne”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 21 gości

Gotowe projekty domów