Witam. Chciałbym założyć zawór czterodrożny ale jest to niemożliwe gdyż na rurze do zbiornika wyrównawczego jest 4 grzejniki i wymyśliłem sobie taki schemat na dwuch pompach. Proszę o jakieś sugestie odnośnie tego schematu. Pozdrawiam wszystkich.

wyrzutnia
Aktywny
Aktywny
Posty: 211
Rejestracja: 22 lis 2007, 9:20

autor: wyrzutnia » 02 lut 2009, 19:57

Jak wymyśliłeś to pokarz

ignac
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 42
Rejestracja: 24 lut 2008, 20:45

autor: ignac » 03 lut 2009, 11:57

Obydwa schematy są w galerii zdięć. Pozdrawiam

fpz
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 681
Rejestracja: 22 sie 2007, 13:57
Lokalizacja: Warszawa
Re: Zawór mieszający inaczej

autor: fpz » 03 lut 2009, 15:04

ignac pisze:na rurze do zbiornika wyrównawczego jest 4 grzejniki

Na tej rurze nie powinno być żadnych odbiorników, zaworów itd.
To może dlatego nie wiesz jak podłączyć zawór. A jak by schemat wyglądał gdybys te grzejnik podłączył prawidłowo?

ignac
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 42
Rejestracja: 24 lut 2008, 20:45

autor: ignac » 03 lut 2009, 17:31

Oczywiście że gdybym robił nową instalację to tak bym zrobił ale jast to stara instalacja grawitacyjna z lat 70- tych i nie bardzo mam możliwość poprowadzenia nowej rury do zbiornika wyrównawczego. Na razie mogę tylko przerabiać to co mam w piwnicy.

mezik0
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 467
Rejestracja: 11 sty 2008, 19:30
zawór

autor: mezik0 » 03 lut 2009, 18:38

pompa 1 będzie ładować części na grzejniki ale i w kocioł przerzuciłbym pompę na zasilenie z zaworem różnicowym za bojlerem a druga na bojler możesz dać zawór trójdrożny

ignac
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 42
Rejestracja: 24 lut 2008, 20:45

autor: ignac » 03 lut 2009, 19:24

Witam. Pompa 1 ma za zadanie wymusić obieg w całej instalacji grzejnikowej i bedzie załączana dopiero gdy zawór regulacyjny zacznie się otwierać i w ten obieg dostanie się gorąca woda z obiegu kotłowego który się zamyka przez CWU. Pompa 1 nie może tłoczyć wody do kotła gdyż pompa 2 będzie temu przeciwdziałać. Pompa 2 zawsze będzie załączona jako pierwsza.
Pompę z zaworem różnicowym na zasilaniu nie mogę dać ponieważ do zbiornika wyrównawczego nie może być żadnej armatury.
Pozdrawiam.

mezik0
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 467
Rejestracja: 11 sty 2008, 19:30
zawór

autor: mezik0 » 03 lut 2009, 20:07

to tylko teoria a praktyka co innego , a co się stanie jak zawór różnicowy będzie ,daj grupę bespieczenistwa i będzie okej ta nr2 musi być 60

ignac
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 42
Rejestracja: 24 lut 2008, 20:45

autor: ignac » 03 lut 2009, 21:21

Nie rozumiem dlaczego pompa 2 musi być 60 przecież opór całej instalacji jest bardzo mały przy tak dużych przekrojach. Teraz instalacja pracuje na pompie 40 i na 1 biegu wydajność jest aż za duża.

fpz
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 681
Rejestracja: 22 sie 2007, 13:57
Lokalizacja: Warszawa

autor: fpz » 04 lut 2009, 12:00

Jeśli ci chodzi o uzyskanie priorytetu ciepłej wody to bym zrobił następująco. W zasobnik jakiś termostat i zawór 3D na powrocie. Bez pompy 1 i całego osprzętu, bez zaworu regulacyjnego zostaje pompa 2.
Jak temperatura w zasobniku spadnie poniżej ustawionej to steruje zaworem 3D w ten sposób, że zamyka powrót z instalacji a otwiera powrót z zasobnika. Woda popłynie przez zasobnik. Nagrzeje się do temperatury ustawionej na termostacie. Przełączy 3D na instalację.

wyrzutnia
Aktywny
Aktywny
Posty: 211
Rejestracja: 22 lis 2007, 9:20

autor: wyrzutnia » 04 lut 2009, 19:13

Załóż sobie przy piecu zawory bezpieczeństwa i naczynie przeponowe tak na wszelki wypadek, gdybyś przez przypadek całkowicie zamknoł czterodrogowca

ignac
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 42
Rejestracja: 24 lut 2008, 20:45

autor: ignac » 04 lut 2009, 19:32

Zawór trójdrożny i termostat byłby dobry gdy bym miał inny zasobnik .Ten co posiadam jest stary z pojedynczą wężownicą U który bardzo słabo się nagrzewa i robiąc układ z trójdrożnym w kotle by się gotowało a termostat szybko by się nie załączył aby puścić wodę w instalację.
W moim przypadku zależało mi na tym aby podnieść powrót do temperatury 60-70 C
i na CWU poszło by jakieś 70-80 C , teraz ciężko mi uzyskać 60 C .
Dla informacji to palę drzewem i nie w sposób ciągły tylko tak po 4 godz rano i wieczorem i dlatego chcę aby zasobnik w tym czasie nagrzał się jak najbardziej.

Dzięki za zainteresowanie tematem . Wszystkich pozdrawiam.

fpz
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 681
Rejestracja: 22 sie 2007, 13:57
Lokalizacja: Warszawa

autor: fpz » 05 lut 2009, 16:37

Fakt, że ciężko ci uzyskać wymaganą temperaturę powrotu wynika głównie z tego, iż grzejniki oddają dobrze swoją moc = za małe grzejniki do zapotrzebowania. Istnieje jeszcze możliwość, że masz za mały przepływ. Nie rozumiem po co ci tak wysoka temperatura na powrocie? A może miałeś na myśli temperaturę zasilania?
Jakie króćce ma bojler 2" to może go włączyć w szereg?

ignac
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 42
Rejestracja: 24 lut 2008, 20:45

autor: ignac » 05 lut 2009, 20:05

W istniejącej instalacji mam bardzo dużo wody około 300 L i muszę dosyć długo palić aby osiągnąć na powrocie powiedzmy 50 C i wzasadzie w tym czasie wody w zasobniku mi nie grzeje.
Przepływ jest raczej dobry gdyż różnica temperatur zasilania i powrotu podczas mocnego palenia nie przekracza 20 st C.
Gdy mam wysoką temperaturę na powrocie to i też na zasilaniu która grzeje zasobnik.
W zasobniku są króćce 5/4 i w sumie można by go połączyć w szereg ale byłby chyba problem z jego wychładzaniem gdy kocioł nie pracuje.

wyrzutnia
Aktywny
Aktywny
Posty: 211
Rejestracja: 22 lis 2007, 9:20

autor: wyrzutnia » 05 lut 2009, 21:23

Jeśli chodzi tylko o zasobnik załóż drugą oddzielną pompę ,i ustaw tak by miała priorytet grzania zasobnika ,co do wystudzania gdy temperatura w piecu spadnie pompa się wyłączy i nie wystudzi wody w zasobniku