Paweł_Małek
Superużytkownik
Superużytkownik


Dołączył: 18 Kwi 2006
Posty: 870
Skąd: Tychy

PostWysłany: Sobota 17:48, 31 Styczeń 2009    Temat postu: Wylacznik cytuj | | |

Jest to o tyle dobre rozwiazanie, ze jesli zadziala to nietrzeba plomby zrywac - zaplombowana jest obudowa, a naped jest dostepny. Tylko ze powinien to byc wylacznik nadpradaowy selektywny, ktory jest dosc drogi i sprowadzany pod zamowienie.
Co do formalnosci - najlepiej zapytac w swoim rejonie energetycznym - co rejon to inna "biorokracja"

Jesli spodziewany prad zwarcia jest wiekszy niz prad wylaczalny wylacznika - nalezy przed wylacznikiem zalozyc odp[owiednio dobrane bezpieczniki topikowe - jest to tzw. dobezpieczenie. Prad zwarcia mozna wyliczyc z zmierzonej impedancji petli zwarcia, sa tez mierniki, ktore to same przeliczaja i wyswietlaja spodziewany prad zwarcia.

_________________
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
paw74
Początkujący
Początkujący


Dołączył: 08 Lis 2008
Posty: 29

PostWysłany: Sobota 23:28, 31 Styczeń 2009    Temat postu: cytuj | | |

zaplombowana jest faktycznie skrzynka w której się znajduje bezpiecznik a co do wymiany to czasami z różnych powodów "wywalało" mi bezpieczniki za licznikiem , czasami niestety poszedł też główny bezpiecznik i musiałem dzwonić do energetyki że zrywam plombe i wymieniam bezpiecznik, na drugi lub za dwa dni przyjeżdżał gość z energetyki i zakładał plombę na skrzyneczkę i wystawiał rachunek, zdarzyło mi się takie coć chyba ze dwa razy i ostatnim razem wspomniał coś o wymianie właśnie na "esa" i wtedy jeśli coś takiego przytrafiłoby się to tylko pstryk i znowu jest wszystko ok bez dzwonienia do energetyki, dlatego się właśnie pytam jak to jest z tymi bezpiecznikami.
za przyjazd i oplombowanie zapłaciłem jak dobrze pamiętam trzydzieści parę zł, było to ze dwa lata temu.
elpapiotr odnośnie pnkt. 5 to główny bezpiecznik mam 25A natomiast za licznikiem mam rozdzielone na dwa zabezpieczenia, jedno na gniazdka 25A i drugie na oświetlenie 10A jak dobrze odczytałem

_________________
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
elpapiotr
rekomendowany doradca


Dołączył: 22 Kwi 2008
Posty: 1018
Skąd: Sosnowiec

PostWysłany: Niedziela 0:47, 01 Luty 2009    Temat postu: Bezpiecznik cytuj | | |

Witam.

Zmienić ten "na gniazdka" na 16-amperowy i po sprawie.
Obwody gniazdowe zabezpiecza sie do wielkośi 16A, chyba że ... suma obciążeń tego obwodu (jednoczesna) jest większa niż wspomniane 16 amper.
W starych instalacjach niestety nie ma rozdziału na większą ilość obwodów odbiorczych.
Natomiast w przypadku zwarcia mogą wybić oba - główny i obwodowy.

Mała rada - zapytać w lokalnym Zakładzie Energetycznym o możliwość i zgodę na wymianę zabezpieczenia głównego/przedlicznikowego na wyłącznik samoczynny selektywny.
W przypadku pozytywnej odpowiedzi kłopoty się skończą.

_________________
Paweł Piotr
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email
paw74
Początkujący
Początkujący


Dołączył: 08 Lis 2008
Posty: 29

PostWysłany: Niedziela 22:44, 01 Luty 2009    Temat postu: cytuj | | |

przeglądałem umowe i nic tam nie znalazłem nt. przerwy w obwodzie jak pisał elpapiotr , jest tylko wzmianka o zabezpieczeniu przedlicznikowym które ma wynosić 25A i mocy przyłączeniowej , reszta to ogólne warunki umowy
_________________
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
Dodaj temat do:
Wyświetl posty z ostatnich:   





PASAŻ HANDLOWY




Forum budowlane -> Instalacje elektryczne
Idź do strony 1, 2

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
TAGI: » bezpieczniki » wody » łączniki » oświetlenie » piec » elektryk » opus