Paweł_Małek Superużytkownik

Dołączył: 18 Kwi 2006 Posty: 870 Skąd: Tychy
|
Wysłany: Sobota 17:48, 31 Styczeń 2009 Temat postu: Wylacznik |
cytuj | | | |
|
Jest to o tyle dobre rozwiazanie, ze jesli zadziala to nietrzeba plomby zrywac - zaplombowana jest obudowa, a naped jest dostepny. Tylko ze powinien to byc wylacznik nadpradaowy selektywny, ktory jest dosc drogi i sprowadzany pod zamowienie.
Co do formalnosci - najlepiej zapytac w swoim rejonie energetycznym - co rejon to inna "biorokracja"
Jesli spodziewany prad zwarcia jest wiekszy niz prad wylaczalny wylacznika - nalezy przed wylacznikiem zalozyc odp[owiednio dobrane bezpieczniki topikowe - jest to tzw. dobezpieczenie. Prad zwarcia mozna wyliczyc z zmierzonej impedancji petli zwarcia, sa tez mierniki, ktore to same przeliczaja i wyswietlaja spodziewany prad zwarcia. _________________
|
|
|
|
 |
paw74 Początkujący

Dołączył: 08 Lis 2008 Posty: 29
|
Wysłany: Sobota 23:28, 31 Styczeń 2009 Temat postu: |
cytuj | | | |
|
zaplombowana jest faktycznie skrzynka w której się znajduje bezpiecznik a co do wymiany to czasami z różnych powodów "wywalało" mi bezpieczniki za licznikiem , czasami niestety poszedł też główny bezpiecznik i musiałem dzwonić do energetyki że zrywam plombe i wymieniam bezpiecznik, na drugi lub za dwa dni przyjeżdżał gość z energetyki i zakładał plombę na skrzyneczkę i wystawiał rachunek, zdarzyło mi się takie coć chyba ze dwa razy i ostatnim razem wspomniał coś o wymianie właśnie na "esa" i wtedy jeśli coś takiego przytrafiłoby się to tylko pstryk i znowu jest wszystko ok bez dzwonienia do energetyki, dlatego się właśnie pytam jak to jest z tymi bezpiecznikami.
za przyjazd i oplombowanie zapłaciłem jak dobrze pamiętam trzydzieści parę zł, było to ze dwa lata temu.
elpapiotr odnośnie pnkt. 5 to główny bezpiecznik mam 25A natomiast za licznikiem mam rozdzielone na dwa zabezpieczenia, jedno na gniazdka 25A i drugie na oświetlenie 10A jak dobrze odczytałem _________________
|
|
|
|
 |
|
|
 |
elpapiotr rekomendowany doradca

Dołączył: 22 Kwi 2008 Posty: 1018 Skąd: Sosnowiec
|
Wysłany: Niedziela 0:47, 01 Luty 2009 Temat postu: Bezpiecznik |
cytuj | | | |
|
Witam.
Zmienić ten "na gniazdka" na 16-amperowy i po sprawie.
Obwody gniazdowe zabezpiecza sie do wielkośi 16A, chyba że ... suma obciążeń tego obwodu (jednoczesna) jest większa niż wspomniane 16 amper.
W starych instalacjach niestety nie ma rozdziału na większą ilość obwodów odbiorczych.
Natomiast w przypadku zwarcia mogą wybić oba - główny i obwodowy.
Mała rada - zapytać w lokalnym Zakładzie Energetycznym o możliwość i zgodę na wymianę zabezpieczenia głównego/przedlicznikowego na wyłącznik samoczynny selektywny.
W przypadku pozytywnej odpowiedzi kłopoty się skończą. _________________ Paweł Piotr |
|
|
|
 |
paw74 Początkujący

Dołączył: 08 Lis 2008 Posty: 29
|
Wysłany: Niedziela 22:44, 01 Luty 2009 Temat postu: |
cytuj | | | |
|
przeglądałem umowe i nic tam nie znalazłem nt. przerwy w obwodzie jak pisał elpapiotr , jest tylko wzmianka o zabezpieczeniu przedlicznikowym które ma wynosić 25A i mocy przyłączeniowej , reszta to ogólne warunki umowy _________________
|
|
|
|
 |
|