Witam, jak ma być to wszystko dopasowane, żeby istalacja c.o. w układzie zamkniętym była bezpieczna?
Jak ustawić ciśnienie w naczyniu przeponowym i jak to się oblicza?
Jak ustawić ciśnienie na manometrze i w naczyniu jeśli zawór bezp jest 1,5 bar?
jednym slowem jak to wszystko ustawić żeby było bezpieczne?
Pozdawiam

K.mat
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 425
Rejestracja: 10 lis 2006, 17:01

autor: K.mat » 17 sty 2009, 19:44

termgaz.pl/tpl/custom_html/materialy-cd/instrukcje-serwisowe/kotly-jednofunkcyjne/instrukcja-serwisowa-gco29-06.pdf


Tam przy końcu znajdziesz odpowiedź na Twoje pytania.Pozdrawiam.

nowjac
Początkujący
Początkujący
Posty: 5
Rejestracja: 16 sty 2009, 21:01

autor: nowjac » 17 sty 2009, 20:29

Teraz już rozumie zasadę, tak samo ustawia się przy kotle c.o. węglowym?
i czy przy takich ustawieniach jest to bezpieczne ?
Pozdrawiam

K.mat
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 425
Rejestracja: 10 lis 2006, 17:01

autor: K.mat » 17 sty 2009, 21:55

Nie wolno stosować układu zamkniętego z piecem stałopalnym !!!!Tylko otwarty!!!!

MTW
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1738
Rejestracja: 12 gru 2008, 21:47
Lokalizacja: Orle
Kontaktowanie:

autor: MTW » 18 sty 2009, 2:24

K.mat pisze:Nie wolno stosować układu zamkniętego z piecem stałopalnym !!!!Tylko otwarty!!!!

u mnie zamknięty pracuje od 2000 r. bez najmniejszych problemów
sprawne zawory bezpieczeństwa to jednak podstawa
po pierwszych kilku zagotowaniach wody opracowałem specjalny ( czytaj - bezpieczny ) sposób przyspieszonego chłodzenia pieca .
z całą pewnością nie każdy piec do takiej pracy się nadaje - ale zrobić się da tyle mogę powiedzieć jako laik w tym temacie

nowjac
Początkujący
Początkujący
Posty: 5
Rejestracja: 16 sty 2009, 21:01

autor: nowjac » 18 sty 2009, 14:29

Jednak zdecyduję się na c.o. paliwo stałe w układzie otwartym, wolę spokojnie spać.
Mam jeszcze jedno pytanie jak wysoko powinno być usytuowane naczynie od najwyższego grzejnika?
Pozdrawiam

Ralphj
Początkujący
Początkujący
Posty: 18
Rejestracja: 19 paź 2008, 17:43
Lokalizacja: Warszawa
Kontaktowanie:

autor: Ralphj » 18 sty 2009, 18:01

ale zrobić się da tyle mogę powiedzieć jako laik w tym temacie


Bombe tez da sie zrobić ....

Jesli jestes laikiem to nie powinienes dawać takich wspaniałych rad...

Przepisy budowlane mowią że nie wolno jest podłączać kotła stałopalnego w układzie zamkniętym.
Na forum jest duzo informacji dlaczego nie wolno wiec nie bede sie na ten temat rozpisywał.

MTW
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1738
Rejestracja: 12 gru 2008, 21:47
Lokalizacja: Orle
Kontaktowanie:

autor: MTW » 18 sty 2009, 18:31

Ralphj pisze:

Przepisy budowlane mowią że nie wolno jest podłączać kotła stałopalnego w układzie zamkniętym.

a to przepraszam czyli nie da się robić i tego się trzymajmy

fpz
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 681
Rejestracja: 22 sie 2007, 13:57
Lokalizacja: Warszawa

autor: fpz » 18 sty 2009, 20:08

Da się przyłączyć kocioł na paliwo stałe do zamkniętej instalacji. Trzeba tylko to zrobić przez wymiennik.
Na dodatkowe koszty złoży się:
1. Wymiennik ciepła
2. Pompa w obiegu kocioł wymiennik (o pompie w układzie instalacja wymiennik nie wspominam gdyż tylko opisuję dodatkowe rzeczy gdy zamykamy instalację)
3. Zamknięte naczynie wzbiorcze
4. Dodatkowy zawór związany z dopustem wody w instalacji

Uważam nawet takie rozwiązanie za lepsze gdyż, otwarte naczynie w instalacji z rozdziałem dolnym trzeba umieścić mnimum 0,5 metra nad najwyższym punktem instalacji, de facto nad najwyżej położonym grzejnikiem. Co pociąga za sobą fakt, że musimy doprowadzić do niego minimum rurę wzbiorczą od kotła do naczynia,a warto i przelewową na takim samym odcinku.
W momencie, gdy zastosujemy wymiennik najwyższym punktem jest kocioł lub wymiennik

wyrzutnia
Aktywny
Aktywny
Posty: 211
Rejestracja: 22 lis 2007, 9:20

autor: wyrzutnia » 19 sty 2009, 18:13

Ludzie co wy z tymi bombami , za naszą zachodnią i południową granicą można, u nas nie i co to oznacza że mamy inną wodę ? oczywiście moim zadaniem najlepszym rozwiązaniem jest wymiennik ,ale to nie znaczy że nie można inaczej

K.mat
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 425
Rejestracja: 10 lis 2006, 17:01

autor: K.mat » 19 sty 2009, 22:58

,ale to nie znaczy że nie można inaczej

Z cały szacunkiem,wiem do czego dążysz,ale pozostaw swoją tajemnicę dla swojego urz
ytku,a na forum trzymajmy się przepisów póki co!Za dużo tu "oszczędnych samorobów" których fantazja poniesie i znowu będzie głośno w telewizji w "zdarzeniach"Wiem że można wiele zrobić,ale trzeba mieć doświadczenie i bujną wyobraźnię na okoliczność BUM! :)

fpz
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 681
Rejestracja: 22 sie 2007, 13:57
Lokalizacja: Warszawa

autor: fpz » 20 sty 2009, 13:29

Też jestem zdania, że jak doradzać to zgodnie z literą prawa.

leśnik

autor: leśnik » 20 sty 2009, 21:15

W Polsce litera prawa to utopia. Ja mam układ zamknięty.
Można zastosować bezpieczny układ zamknięty. Postawą jest odpowiedni zład wody w instalacji lub bufor plus skuteczne zawory bezpieczeństwa, oraz dobrze dobrana moc kotła.
Moim zdaniem nadchodzi już czas by opracowano schematy bezpiecznej instalacji w układzie zamkniętym.
Pozdrawiam

K.mat
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 425
Rejestracja: 10 lis 2006, 17:01

autor: K.mat » 21 sty 2009, 0:14

W Polsce litera prawa to utopia. Ja mam układ zamknięty.
Można zastosować bezpieczny układ zamknięty. Postawą jest odpowiedni zład wody w instalacji lub bufor plus skuteczne zawory bezpieczeństwa, oraz dobrze dobrana moc kotła.
Moim zdaniem nadchodzi już czas by opracowano schematy bezpiecznej instalacji w układzie zamkniętym.
Pozdrawiam

Z całym szacunkiem,ale masz moim zdaniem małe doświadczenie i nie wiesz jak Polak potrafi nagiąć przepisy i przegiąć w realu!!!I nie pisz takich rzeczy bo nie wiesz kiedy ojciec przyjaciółki Twojej córki albo przyjaciela syna zrobi bombe która akurat zadziała kiedy Twoja pociecha będzie na imprezce u nich w domu.Podobny przypadek miałem parę lat temu i gdybym tam nie był i nie zauważył zagrożenia to kamienicy z lokatorami by nie było!I w tym mojej córki która często tam bywała i czasami nocowała.Widziałem na własne oczy dom ,właściwie jego fundamenty po wybuchu gazu,a na zdjęciach tu na forum rok temu "Zdjęcia instalacji" po wybuchu kotła na węgiel.Więc zachowaj proszę te wypowiedzi dla siebie jeżeli masz zrobić komuś tym krzywdę!To forum ma na celu pomagać a nie szkodzić.Pozdrawiam.

fpz
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 681
Rejestracja: 22 sie 2007, 13:57
Lokalizacja: Warszawa

autor: fpz » 21 sty 2009, 9:05

Moim zdaniem nadchodzi już czas by opracowano schematy bezpiecznej instalacji w układzie zamkniętym.

No takie schematy już są. Trzeba zastosować wymiennik i wszystko będzie bezpieczne. Bufor na pewno kosztuje więcej od wymiennika, aczkolwiek nie kwestionuję dobroci płynących z jego zastosowania.