Ciśnienie co jakis czas spada

autor: bellon » 13 sty 2009, 14:00

Na parterze mam podlogowke , pozostale pomieszczenia grzeje kaloryferami. Problem polega na tym ze srednio co 8 dni cisnienie w systemie spada mi z 1,5 bara do okolo 1,1. System ogrzewania i cieplej wody sa zamkniete oba maja nacvzynia przeponowe. Nie wiem czy to normalne , ze co jakis czas musze dolewac wody by zwiekszyc cisnienie, czy cos jest nie tak?

bro
Początkujący
Początkujący
Posty: 19
Rejestracja: 13 sty 2009, 2:17
Lokalizacja: Lublin

autor: bro » 13 sty 2009, 15:47

jedynym racjonalnym powodem tego stanu rzeczy jest, gdzieś dziurka w instalacji. Może jakiś zawór nie trzyma, lub dobrze kształtka nie jest dolutowana. Może nawet nie kapać specjalnie dużo, ale co jakiś czas i to wystarczy by ciśnienie spadało. Czasami tylko lekko spocony jest np zawór.

wyrzutnia
Aktywny
Aktywny
Posty: 211
Rejestracja: 22 lis 2007, 9:20

autor: wyrzutnia » 13 sty 2009, 18:22

jeśli instalacja jest nowa,jest to normalne zjawisko ,z czasem się unormuje ,poprostu w świeżej wodzie jest dużo powietrza i zanim się nie ulotni troszkę będzie ''wariować''

bellon
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 85
Rejestracja: 28 gru 2008, 13:40

autor: bellon » 13 sty 2009, 18:44

Generalnie system jest stary ale do niego swiezo byla dorabiana podlogowka . Duzo bylo przerobek. Pare kaloryferow poszlo na smieci . Podlogowka jest nowa, pare miesiecy.

mezik0
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 467
Rejestracja: 11 sty 2008, 19:30
ciśnienie

autor: mezik0 » 13 sty 2009, 19:18

jeżeli maż układ zamknięty to wież że polskie normy zabraniają robienia co w układzie zamkniętym,tylko w otwartym ale jak już masz to zamontuj sobie reduktor ciśnienia z manometrem i ustaw na 1,5 bara reduktor będzie utrzymywał stałe ciśnienie .

adamis
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2756
Rejestracja: 09 wrz 2006, 13:11

autor: adamis » 13 sty 2009, 23:24

mezik0,co ty wypisujesz :shock: :?: :wink: Cyba cię dopadło jakieś osłabienie :roll:
Dlaczego uważasz,że nie wolno w Polsce robić CO w ukł. zamkniętym???
Dlaczego proponujesz założenie reduktora na inst.CO?Kosztowna i nie potrzebna wydumka.
adam

bellon
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 85
Rejestracja: 28 gru 2008, 13:40

autor: bellon » 14 sty 2009, 21:30

A teraz was zadziwie...Dzisiaj patrze na wskaznik i pokazuje wzrost z 1 bara na 1,2. Oczom nie wierze. Wody nikt nie dolewal. Nic w piecu w ustawieniach nie zmienialem. Co prawda grzeje mi wzgledem krzywej grzania w zaleznosci od temperatury na zewnatrz, ale skad wzrost cisnienia????

Indiana
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1455
Rejestracja: 25 paź 2008, 19:36

autor: Indiana » 14 sty 2009, 22:15

Widicznie piec akurat szedł na wyższej temperaturze no to ciśnienie wzrosło. Masz zawór bezpieczeństwa i odpowietrzniki automatyczne? Pewnie powietrze zmyka i stąd te okresowe spadki.
Jeszcze pytanie: była robiona próba wodna na podłogówce, ale taka konkretna, na > 10 bar? Bo jak tak, to na 99% jest w porządku i nie ma przecieków.

niedźwiedź
Początkujący
Początkujący
Posty: 5
Rejestracja: 11 sty 2009, 21:57
ciśnienie

autor: niedźwiedź » 14 sty 2009, 22:56

Pierwszy raz biorę udział w takiej dyskusji ale jeśli chodzi o spadek ciśnienia to problem polega na tym że masz naczynie wzbiorcze przeponowe które ma przeponę ociśnieniu 1.5 atm. Żeby nie było skoków ciśnienia w instalacji to albo spuść ciśnienie w naczyniu przeponowym,albo dopuść wody w instalacji do 1.5 atm przy niższej temperatuże wody grzewczej