kolektory słoneczne - gorąca woda

autor: maxifer » 11 sty 2009, 17:27

W domu do którego sie przeprowadze mam załozone 2 kolektory prózniowe.Czy powiniennem zamontowac zawory termostatyczne w lazienkach ze wzgledu na małe dzecko, czy moze przy korzystaniu z wody przez rodzine 3 osobowa woda w lecie nie zdąrzy sie nagrzewac tak mocno.Ostatniego lata , gdzie korzystanie z wody nie było duze temperatura wody na zbiorniku dochodziła do 70 stopni.

lukasadv
Początkujący
Początkujący
Posty: 29
Rejestracja: 21 sty 2007, 12:33

autor: lukasadv » 11 sty 2009, 18:56

najlepiej załoz zawór mieszajacy na wyjściu cipłej wody z zasobnika bo faktycznie dzieciaki mogą sie poparzyć.Ustawiasz tam sobie teperature jaką chcesz dla całej armatury w domu. Woda w kranie przy używaniu spada ponizej 70C ale to są ciagle bardzo wysokie temperatury 60-50C grożące lekkim poparzeniem

RAPczyn
Aktywny
Aktywny
Posty: 247
Rejestracja: 27 sty 2008, 11:39
Lokalizacja: Warszawa - Tarchomin
Kontaktowanie:

autor: RAPczyn » 11 sty 2009, 20:20

Obowiązkiem instalator jest zamontowanie automatycznego mieszalnika na wyjściu ze zbiornika. Zmieszanie c.w.u. do 42stC wydaje mi się być dobrym pomysłem.

jacbak7870
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 83
Rejestracja: 13 mar 2008, 9:49
Lokalizacja: Olesno

autor: jacbak7870 » 11 sty 2009, 22:01

gdzie kolega słyszał o takim obowiązku

Awatar użytkownika
bachus
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5014
Rejestracja: 01 sie 2006, 21:33
Lokalizacja: Gdańsk

autor: bachus » 16 sty 2009, 2:47

Witam.
gdzie kolega słyszał o takim obowiązku

W instalacjach nazwijmy je " publicznych " typu domy wczasowe, pensjonaty obiekty publiczne jest to obowiązek ujęty w normach i każdy projektant ma obowiązek zawór antypoparzeniowy umieścić w projekcie. W domach jednorodzinnych też " powinien się znajdować " ale o tym decyduje inwestor. Kolega RAPczyn ma całkowitą racje, przemawiają względy bezpieczeństwa szczególnie jeżeli instalacja solarna "pakuje " nam zbiornik do 90 stopni latem.
pozdrawiam
Fizyki uczymy się od Brzęczkowskiego, pierwszego na świecie wynalazcy silnika grawitacyjnego (perpetuum mobile).

Awatar użytkownika
luxus
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 457
Rejestracja: 22 gru 2007, 20:29
Lokalizacja: CK

autor: luxus » 04 mar 2009, 11:00

...jesli inwestor godzi sie zamontowac solary,to raczej bez pytania montuje mu zaworek esbe. no chyba ze musze zapytac,bo ma to jakies ujemne wlasciwosci procz wydania kilku zlotych wiecej?? pozdrawiam

Awatar użytkownika
bachus
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5014
Rejestracja: 01 sie 2006, 21:33
Lokalizacja: Gdańsk

autor: bachus » 04 mar 2009, 22:03

Witam.
bo ma to jakies ujemne wlasciwosci procz wydania kilku zlotych wiecej

Wydanie tych kilku złotych przy okazji montażu kolektorów jest jednak korzystne.
pozdrawiam
Fizyki uczymy się od Brzęczkowskiego, pierwszego na świecie wynalazcy silnika grawitacyjnego (perpetuum mobile).

Awatar użytkownika
luxus
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 457
Rejestracja: 22 gru 2007, 20:29
Lokalizacja: CK

autor: luxus » 05 mar 2009, 13:51

malo tego i dlatego ze korzystne,to i nielogiczne bylo by jego nie zamontowanie ...

cezarr1
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 418
Rejestracja: 11 maja 2008, 18:23
Lokalizacja: pomorskie

autor: cezarr1 » 05 mar 2009, 18:08

Ktoś kto zakłada układ solarów bez zaworu mieszającego nie wie jak szybko przyrasta temperatura wody podczas pracy układu nawet 40 st na godz.
brak wyobraźni i nieznajomość działania tego co się zakłada .

Awatar użytkownika
bachus
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5014
Rejestracja: 01 sie 2006, 21:33
Lokalizacja: Gdańsk

autor: bachus » 05 mar 2009, 21:56

Witam.
Ktoś kto zakłada układ solarów bez zaworu mieszającego nie wie jak szybko przyrasta temperatura wody podczas pracy układu nawet 40 st na godz.

A tak szybki przyrost temperatury jest wynikiem źle wykonanej instalacji.
Wystarczy nieco ponad dwie godziny i zasobnik jest zagotowany to już fuszerka.
pozdrawiam.
Fizyki uczymy się od Brzęczkowskiego, pierwszego na świecie wynalazcy silnika grawitacyjnego (perpetuum mobile).

cezarr1
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 418
Rejestracja: 11 maja 2008, 18:23
Lokalizacja: pomorskie

autor: cezarr1 » 06 mar 2009, 19:02

bachus nie znasz realiów i danej instalacji a się wypowiadasz , wskazywałem jakie mogą wystąpić przyrosty temp. jeżeli jest instalacja na 6-7 osób a korzysta 1 to gdzie tu jest fuszerka ? przy przekroczeniu 80 st i tak pompa puszcza w podłogówkę nadwyżki energii najpierw się zastanów później oceniaj

Awatar użytkownika
bachus
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5014
Rejestracja: 01 sie 2006, 21:33
Lokalizacja: Gdańsk

autor: bachus » 06 mar 2009, 23:29

Witam.
Nie złość się cezarr ale ja jednak znam realia. Ale wybacz jest w tym co piszesz jednak pewna niekonsekwencja.
jeżeli jest instalacja na 6-7 osób a korzysta 1 to

Na szybkość przyrostu temperatury nie ma wpływu ilość osób korzystających a stosunek ilości kolektorów do pojemności wody, która magazynuje energię z kolektorów.
Jeżeli ten układ jest w miarę rzetelnie dobrany to tak szybki przyrost nie ma prawa wystąpić - to mając na myśli ciepłą wodę. I z tym się chyba zgadzasz.
Jeżeli jest to układ do ciepłej wody i dogrzewania to wiadomo, że jest zwiększona ilość kolektorów, która w omawianym przypadku występuje.
I tu faktycznie może wystąpić taki szybki przyrost temperatury, przełączenie na podłogówkę w zimie a jak to rozwiązujesz latem kiedy nie ma potrzeby włączać podłogówki lub sporadycznie.
przy przekroczeniu 80 st i tak pompa puszcza w podłogówkę nadwyżki energii

Oczywiście, nie znam realiów tej instalacji ale Ty jej nie opisałeś.
Budowałem instalację solarną do destylacji ale są to instalacje bardzo rzadkie wręcz jednostkowe i trudno na ich podstawie szczególnie tu na forum opisywać ich wydajność.
pozdrawiam
Fizyki uczymy się od Brzęczkowskiego, pierwszego na świecie wynalazcy silnika grawitacyjnego (perpetuum mobile).

cezarr1
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 418
Rejestracja: 11 maja 2008, 18:23
Lokalizacja: pomorskie

autor: cezarr1 » 07 mar 2009, 12:54

W miarę wzrostu temp. w zasobniku różnica temp. spada i przyrost temp. jest coraz mniejszy .przecież przy delcie 70 st na 20 st moc jest większa niż przy
70 st na 60 st przy takim samym przepływie
To co osobiście zaobserwowałem 22 st woda po 45 min 53 st kolektor ok 70 st
Podłogówka jak byś nie wiedział to jest kilka ton wylewki żeby to przegrzać solarami to naprawdę bardzo trudno

Ciepła podłoga w łazience powinna być cały rok oczywiście moim zdaniem

Awatar użytkownika
bachus
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 5014
Rejestracja: 01 sie 2006, 21:33
Lokalizacja: Gdańsk

autor: bachus » 08 mar 2009, 1:46

Witam.
Podłogówka jak byś nie wiedział to jest kilka ton wylewki

Szanowny cezarze. Wiem ile ton jastrychu czy betonu zawiera podłogówka.
Do mojej podłogówki mam podłączone kolektory, wiem również jak szybko przyrasta temperatura w zbiornikach. Wiem również jaka jest sprawność instalacji przy różnych deltach. Nie bardzo rozumiem stwierdzenia:
przecież przy delcie 70 st na 20 st moc jest większa niż przy
70 st na 60 st przy takim samym przepływie

Za to
W miarę wzrostu temp. w zasobniku różnica temp. spada i przyrost temp. jest coraz mniejszy

Tu masz rację, przyrost temp. jest wolniejszy bo sprawność instalacji maleje wraz ze wzrostem temperatury. Ale powoli zaczynamy odbiegać od tematu.
Opiszę moją instalację:
9 kolektorów płaskich na dachu zbiorniki 2X300l układ w kombinacji: ciepła woda, grzejniki, podłogówka, układ tracenia ciepła w wymienniku gruntowym na wysokości ławy fundamentowej pod budynkiem.
W zimie budynek przyjmie każdą ilość ciepła wytworzoną przez kolektory, ale latem? Jeżeli użył bym w mojej instalacji tylko jednego zbiornika to faktycznie przyrost temperatury byłby bardzo szybki i ciepło musiało by być wpuszczone w podłogówkę, a ponieważ w lecie grzanie całej podłogi jest bezsensem to zostaje tylko łazienka. I tu pewna symulacja: połowa czerwca temperatura zewnętrzna 25 stopni dni całkowicie bezchmurne, instalacja solarna grzeje nam przez 15 godzin lekko. Temp. wody w zasobniku 20 stopni, w domu przebywa 1 osoba. Do godziny 10 woda w zasobniku osiąga 90 stopni układ zaczyna grzać podłogę w łazience i grzeje ją do godziny 19.
Jak sądzisz do jakiej temperatury nagrzeje się podłoga w łazience grzana w ciepły słoneczny dzień czerwca? Następny dzień: 1 osoba zużyła 40l gorącej wody więc zbiornik do godziny 9 został uzupełniony i układ został przełączony na podłogówkę ( oczywiście tylko w łazience ). Jak sam słusznie zauważyłeś podłoga to parę kilo masy ale również pewnej pojemności cieplnej i do dnia następnego nie wystygnie całkowicie. Co się będzie działo po tygodniu takiego grzania a po miesiącu? Stąd w mojej instalacji jest układ tracenia ciepła w wymienniku gruntowym z którego wyciągnę ciepło jesienią poprzez pompę ciepła. Tak na marginesie wymiennik gruntowy można zastąpić basenem i to są coraz częstsze przypadki.
Stąd jak widzisz moje zdziwienie jak w opisywanej przez siebie instalacji zagospodarujesz nadwyżki energii, które w czerwcu są przecież bardzo duże.
pozdrawiam
Fizyki uczymy się od Brzęczkowskiego, pierwszego na świecie wynalazcy silnika grawitacyjnego (perpetuum mobile).

cezarr1
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 418
Rejestracja: 11 maja 2008, 18:23
Lokalizacja: pomorskie

autor: cezarr1 » 08 mar 2009, 10:39

Regulator ma funkcje pozbycia się nadwyżek ciepła w nocy którą można uruchomić razie potrzeby ale jest to oczywiście marnotrawstwo i ostateczność jak nie ma basenów lub tym podobnych