Problem ze spluczka przy mrozach -20

Instalacja wodna w mieszkaniu czy w domu to bardzo istotna kwestia. Jeżeli masz problem ze swoją instalacją wodną, nie wiesz jak ją rozplanować, jak zainstalować hydrofor, czy wykonać podłączenia, tutaj znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

bellon
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 85
Rejestracja: 28 gru 2008, 13:40
Problem ze spluczka przy mrozach -20

autor: bellon » 08 sty 2009, 23:28

W lazience siadla mi spluczka tzn ona dziala bo ja rozmontowalem ale woda nie leci. Stalo sie to dzien po najsilniejszych mrozach. Gosciu ktory to robil mowi ze mi woda w rurach zamarzla. Dziwne dlaczego woda w rurach do wanny nie zamarzla chociaz biegna na tej samej scianie. O co chodzi czy rzeczywiscie to mozliwe?. Dom mam drewniany . Lazienka jest na pietrze. Za sciana gdzie biegna rury do muszli i wanny jest wolna przestrzen okolo 1,5m i potem jest sciana zewnetrzna. Co mozna zrobic?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 09 sty 2009, 10:24

Samoregulujący kabel grzewczy przeciw zamrożeni owy - rozwiąże problem.

Broda79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 652
Rejestracja: 09 lip 2008, 7:51
Lokalizacja: Mikołów
Kontaktowanie:

autor: Broda79 » 09 sty 2009, 10:31

I rekuperator...
projekty przyłączy wod-kan. info na priv.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 09 sty 2009, 10:51

Broda79 pisze:I rekuperator...


Uwaga godna poziomu porad Szanownego Pana.

bellon
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 85
Rejestracja: 28 gru 2008, 13:40

autor: bellon » 09 sty 2009, 11:12

Czy jest mozliwe zainstalowanie takiego kabla na scianie od zewnatrz w przestrzeni pod spadem dachowym czy musi on oplatac rury, bo jesli musi oplatac to czy oznacza to prucie scian by dostac sie do nich?

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 09 sty 2009, 11:45

Musi być kontakt z rurą. Ewentualnie dławik i w środek (w skrajnych sytuacjach).

Paweł_Małek
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 993
Rejestracja: 18 kwie 2006, 22:10
Lokalizacja: Tychy
kabel

autor: Paweł_Małek » 09 sty 2009, 12:42

Nie wolno typowego kabla samoregulujacego wciagac w srodek rury z woda - taki kabel musi miec IP X8 z podanym cisnieniem 10 bar (100 m slupa wody).
Kabel powinien byc pomiedzy rura a izolacja rury - przykleja sie go na rurze tasma i na rure z kablem naciaga sie izolacje piankowa. Zeby zm,niejszyc zuzycie pradu - naciagnac 2 warstwy tej izolacji. Na izolacji przykleic naklejki z ostrzezeniem, ze jest tam kabel grzejny - czesto sa one w zestawie z kablem. Jesli rira jest metalowa to musi byc przylaczona do szyny wyrownawczej, zawsze kabel nalezy zasilac poprzez wylacznik roznicowo-pradowy - najlepiej do tego celu dac oddzielny wylacznik.

Broda79
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 652
Rejestracja: 09 lip 2008, 7:51
Lokalizacja: Mikołów
Kontaktowanie:

autor: Broda79 » 09 sty 2009, 12:57

T. Brzęczkowski pisze:
Broda79 pisze:I rekuperator...


Uwaga godna poziomu porad Szanownego Pana.

Uczę się od mistrza...
projekty przyłączy wod-kan. info na priv.

bellon
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 85
Rejestracja: 28 gru 2008, 13:40

autor: bellon » 09 sty 2009, 14:03

Powiedzcie mi czy tak sie zdarza przy takich mrozach czy jesli rura zamarza tzn ze cos zostalo zle zrobione? Ta przestrzen miedzy dachem a sciana widzialem ze ma spora warstwe welny. A mimo to zamarzlo.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa
Re: kabel

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 09 sty 2009, 15:00

Paweł_Małek pisze:Nie wolno typowego kabla samoregulujacego wciagac w srodek rury z woda - taki kabel musi miec IP X8 z podanym cisnieniem 10 bar (100 m slupa wody).
Kabel powinien byc pomiedzy rura a izolacja rury - przykleja sie go na rurze tasma i na rure z kablem naciaga sie izolacje piankowa. Zeby zm,niejszyc zuzycie pradu - naciagnac 2 warstwy tej izolacji. Na izolacji przykleic naklejki z ostrzezeniem, ze jest tam kabel grzejny - czesto sa one w zestawie z kablem. Jesli rira jest metalowa to musi byc przylaczona do szyny wyrownawczej, zawsze kabel nalezy zasilac poprzez wylacznik roznicowo-pradowy - najlepiej do tego celu dac oddzielny wylacznik.


Co to znaczy "typowego kabla" ? Który kabel jest typowy? Można wiedzieć? Symbol ... i dlaczego w/w "typowy ? nie nadaje się do wody?

Paweł_Małek
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 993
Rejestracja: 18 kwie 2006, 22:10
Lokalizacja: Tychy
kabel

autor: Paweł_Małek » 09 sty 2009, 23:40

Taki kabel uklada sie na zewnatrz rur z woda, pomiedzy rura a izolacja (instalacje cisnieniowe - wodne)
Tylko w instalacjach bezcisnieniowych mozna ulozyc kabel wewnatrz rur i rynien.
Przykladowa strona dystrybutora kabli ogrzewaniepodlogowe.shost.pl/index.php?id=15

bellon
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 85
Rejestracja: 28 gru 2008, 13:40

autor: bellon » 10 sty 2009, 12:36

No woda mi sie rozmrozila. Domu mi nie zalalo , przy najmniej jeszcze nie ma objawow. Gosciu mi powiedzial ze ten odcinek zamarzniety jest z rury plastikowej wiec jest male ryzyko ze peknie.

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 12 sty 2009, 13:09

Obrazek

Proszę Szanownego Pana o podanie symbolu kabla samoregulującego który "boi" się ciśnienia wody. Firma devi to nowicjusz w dziedzinie kabli samoregulujących (ja mam je od 1996 roku ) Na podanej przez Pana stronie nie znalazłem, że ciśnienie wody szkodzi kablowi. Czy ciśnienie gorącego asfaltu i ogromnego walca też szkodzi?( Robiliśmy rozmrażanie 3500m2 dróg na terenie fabryki Toyoty ),

Paweł_Małek
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 993
Rejestracja: 18 kwie 2006, 22:10
Lokalizacja: Tychy
kable

autor: Paweł_Małek » 12 sty 2009, 20:03

tracetek.pl/hwat.htm
Nacisk przez warstwe asfaltu niejest az tak duzy - warstwa asfaltu rozlozy nacisk na wieksza powierzchnie.
Temperatura wytrzymywana krotkotrwale przez wiekszosc kabli jest wieksza od temperatury asfaltu. Sproboj po tych kablach przejechac walcem bez asfaltu - to je zgnieciesz.

Przegladnalem strony kilku dystrybutorow - jedna z nich powysej - i w instrukcjach montazowych zaden z nich nie przewidzial montazu kabli wewnatrz rury z woda bedaca pod cisnieniem. Jedynie taki montaz jest zalecany w instalacjach bezcisnieniowych typu odwodnienia. Nawet jak dany kabel mozna bylo zalac betonem/asfaltem - to i tak producent nie przewiduje montazu takiego kabla w rurze wodnej.
W kazdej instrukcji jest pokazane ze takie kable uklada sie na zewnatrz rury cisnieniowej, pomiedzy rura a izolacja. Nawet montaz w pionowej rurze wymaga uzycia lancucha i podwieszenia kabla co 20...40 cm zaleznie od producenta i typu.
jesli byloby to dozwolone to producenci w swoich instrukcjach by uwzgledniali ten sposob oraz by do systemow dolaczali stosowne akcesoria (dlawnice kablowe na odpowiednie cisnienie i temperature).

a w rurze cisnieniowej na takie kable bedzie dzialac duzo wieksza sila rozciagajaca - opor stawiany wodzie przez kabel bedzie rozciagal lub sciskal kabel zaleznie od tego czy jest on wprowadzony do rury zgodnie z kierunkiem przeplywu czy przeciwnie (liczac od poczatku kabla). Do tego w miejscu wystepowania przeplywu burzliwego bedzie kabel narazony na drgania i udezenia o scianki rury co moze go po kilku/kilkunastu latach uszkodzic.

(wloz sobie kawalek kabla do przezroczystej rury z ksztaltkami i pusc wode - kabel bedzie sie przemieszczal i to dosc szybko w miejscu wystepowania zawirowan co moze spowodowac np. jego przetarcie na polaczeniu rury z ksztaltka)

Tomasz_Brzeczkowski
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 24649
Rejestracja: 16 mar 2006, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

autor: Tomasz_Brzeczkowski » 13 sty 2009, 10:59

Od 1996 roku sprzedaję raychem-a . Do środka rur jest kabel o symbolu ETL-10
+ zestaw dławików Raychema.
Pozdrawiam