Problem z kominem

Komin jest nieodłączną częścią systemu ogrzewania i wentylacji - odprowadza spaliny i dym wytwarzany przez domowy sprzęt. O tym jaki wybrać komin zależy od sposobu ogrzewania domu. Jeżeli chcesz dowiedzieć się wszystkiego o systemach kominowych koniecznie wejdź do tego działu.

Moderator: Redakcja e-dach.pl

lt
Początkujący
Początkujący
Posty: 3
Rejestracja: 23 lis 2008, 19:22
Problem z kominem

autor: lt » 04 sty 2009, 18:49

Witam.
Jest to mój pierwszy post na tym forum, więc witam weszystkich.
Po przeczytaniu (chyba) wszystkiego o "wyciekach" z komina i pieca , postanowiłem podzielić się swoim problemem i poprosić o radę.
Eksploatuję kocioł miałowy "Pleszew" , wyposażony w sterownik o mocy 24kW. Komin "wewnętrzny" wykonany z ceramicznych wkładów kominowych 20/20cm.
Temperatura ustawiona na sterowniku to 60stopni -praktyczna 70-75stopni.
Moim głównym paliwem jest drzewo. Obojętnie czy 40 letnie suche z rozbiórki, czy 3-4 letnie jabłonkowe lub olszynowe, efekt ten sam cieknie mi z komina 1-2 litry dziennie.
Zainstalowałem ten piec gdyż w drugim budynku mam identyczny (18kW) i nie ma żadnych problemów pali drzewo bez względu na wilgotność . Temperatura jest ustawiona na 45 stopni, czyszczenie raz na miesiąc a wewnętrzne ściany wystarczy lekko przeciągnąć szczotką żeby były czyste- w tym większym trzeba "odkuwać".
Różnice jakie widzę w obu instalacjach to: piec(18kW) pracuje na starej instalacji w systemie otwartym , spaliny z pieca idą prosto do komina, a komin ma wymiary wewnętrzne 24/24cm.
Piec (24kW) podłączony jest do instalacji wykonanej z miedzi-układ zamknięty,komin 20/20cm, piec z kominem połączony jest kolanem 90stopni .
Można coś na to poradzić???
PS Palę drzewem gdyż mam go w ilościach wystarczających na oba budynki.
Pozdrawia. lt

Zenon
Aktywny
Aktywny
Posty: 163
Rejestracja: 26 sie 2007, 0:55

autor: Zenon » 10 sty 2009, 21:11

Przyczyną może być znaczne wychłodzenie komina np. w niegrzewanej części strychowej, gdzie w związku z obniżeniem temperatury następuje skraplanie pary zawartej w dymie. Rozwiązaniem może być ocieplenie komina. Często też kominy bywają nie najlepiej zakończone na górze w postaci lejka, wyprofilowanego w czapce, co powoduje odpowiednio większe dostawanie się wody deszczowej do wewnątrz, co też kominowi nie służy.

lt
Początkujący
Początkujący
Posty: 3
Rejestracja: 23 lis 2008, 19:22

autor: lt » 14 sty 2009, 21:45

Dzięki za podpowiedz. Ociepliłem komin na strychu, zobaczymy. Sam komin jest dobrze zakończony z zachowaniem spadku, a ostatni element wkładu kominowego zakończony jest oryginalnym "daszkiem"-kwadratowy ścięty stożek. Zastanawiam się teraz czy go nie obciąć , gdyż na wewnętrznej ścianie skrapla się woda, ścieka na komin i pewnie zaraz będę miał zacieki na cegle.

zephyrek
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 60
Rejestracja: 25 lut 2007, 11:12
Lokalizacja: Poznań

autor: zephyrek » 15 sty 2009, 19:51

to ten daszek jest winien. Ja miałem do pieca gazowego zamontowany wkład kominowy o 0.5m wyższy niż komin i to powodowało, że skraplało się ok.0.5 l. wody dziennie. Obciąłem wkład do wysokości komina i problem zniknął.

lt
Początkujący
Początkujący
Posty: 3
Rejestracja: 23 lis 2008, 19:22

autor: lt » 16 sty 2009, 20:08

Dzięki. Jak tylko zejdzie śnieg z dachu, to go usunę.