Zużycie gazu ziemnego

Informacje na temat instalacji grzewczych, ogrzewania domu, kotłów CO. Dowiedz się jak ogrzać mieszkanie i jakie wybrać instalacje grzewcze aby rachunki nas nie zaskoczyły.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

bellon
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 85
Rejestracja: 28 gru 2008, 13:40
Zużycie gazu ziemnego

autor: bellon » 28 gru 2008, 13:51

Mam dom drewniany tzw fabrykowany ocieplony welna mineralna oprocz poddasza. Pow. 157m2 plus piwnica 60m2. Dom rocznik 1995. Na parterze ogrzewanie podlogowe , reszta grzejniki. Piec mam stary 13lat. Zuzycie gazu mam na poziomie 12 do 13 m3 dziennie- w domu okolo 19-20 stopni. Nie wiem czy jest to ok na taki dom czy za duzo. Wciaz nie wiem czy mam dobrze wyregulowany piec. Program mam ustawiony od 5 rano do 24 , miedzy 24 a 5 tryb oszczednosciowy. Temperatura na piecu w zaleznosci od temp zewn. obecnie przy temp. -3 na zewnatrz ok 57 stopni. Piec firmy Fröling MyPromat 3000 . Powiem szczerze ze ledwie dorwalem instrukcje na necie. Co istotne dom stal niezamieszkaly okolo rok. Kupilismy go w czerwcu 2008.
Co moge zrobic by zmniejszyc zuzycie gazu?Czy mam dobrze ustawiony piec?

K.mat
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 425
Rejestracja: 10 lis 2006, 17:01

autor: K.mat » 28 gru 2008, 14:57

Witam.Po pierwsze wykonać konserwację,czyli czyszczenie wymiennika i palnika.To podstawa.Potem serwis do regulacji mocy kotła.Przestawić programator w/g potrzeb i zapotrzebowania na grzanie.No i modlić się o dobry nie mieszany gaz :lol: Powinno pomóc zmniejszyć zużycie.Pozdrawiam.

zephyrek
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 60
Rejestracja: 25 lut 2007, 11:12
Lokalizacja: Poznań

autor: zephyrek » 01 sty 2009, 20:37

Program grzewczy to podstawa. Ja mam "dzienne" od 7.00 do 8.30, jak wstajemy a następnie od16.30 do 22.30, kiedy jesteśmy w domu. Dzień to-20 stopni a noc to 18.
Mimo wszystko nie spada tak nisko. Typ domu to przedwojenna kamienica o pow. dotychczas ogrzewanej ok. 200m kw. i płaciliśmy ostatnio (początek grudnia) 800zł za dwa miesiące.
Dom nie jest ocieplony i ma nieocieplone ponad stumetrowe poddasze. Ważne by pompa też pracowała na odpowiednich obrotach. Ja mam elektroniczną, która sama się dostosowuje i ma płynną regulację, to nie podpowiem ale na forum moąna znaleźć odpowiedź jaka powinna być temp. powrotu. Oczywiście to jak wyżej opisał kolega też jest bardzo ważne.

bellon
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 85
Rejestracja: 28 gru 2008, 13:40

autor: bellon » 02 sty 2009, 13:08

Podobne ustawienie programu mialem na poczatku, ale ja mam ogrzewanie podlogowe na parterze i dla podlogowego lepiej jest by grzanie bylo jednostajne. Dlatego zmienilem na program od 5 do 23:50 komfort a potem oszczednie.

K.mat
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 425
Rejestracja: 10 lis 2006, 17:01

autor: K.mat » 03 sty 2009, 17:13

Podobne ustawienie programu mialem na poczatku, ale ja mam ogrzewanie podlogowe na parterze i dla podlogowego lepiej jest by grzanie bylo jednostajne. Dlatego zmienilem na program od 5 do 23:50 komfort a potem oszczednie.


Zmiana programów na niewiele się zda skoro piec nie był czyszczony.Wiem że poklikanie na sterowniku niby nic nie kosztuje.Przegląd z konserwacją to już od 120 w górę.Ale należy pamiętać że to szybko się zwraca w kosztach zaoszczędzonego paliwa,jakiekolwiek to paliwo miałoby być.
I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz to stały dopływ powietrza specjalnie obliczonym do tego kanałem nawiewu Nie mylić z kratką wywietrzną co powszechne w naszym ciemnym narodzie :evil: Mój wieloletni klient po wywierceniu kilkunastu otworów w ścianie fundamentowej w kotłowni,uśmiecha się co miesiąc płacąc 100 zł mniej niż poprzednio przed wykonaniem nawiewu.Walił tylko grzywą o ścianę mówiąć że czemu wcześniej nie chciał mnie słuchać,i ile tysięcy przez te 10 lat by zaoszczędził.No tak to bywa,wolimy szukać na forach potwierdzenia swoich dziwnych myśli,kupować jakieś magnetyzery,nowe regulatory,a wystarczy 10 minut wiercenia i coroczny dozór serwisowy i można spać spokojnie.Pozdrawiam Krzysztof.
ps.Od 1984 roku zajmuję się codziennie tymi sprawami,i chcąc nie chcąc mam pewne doświadczenie!

bellon
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 85
Rejestracja: 28 gru 2008, 13:40

autor: bellon » 03 sty 2009, 22:29

Generalnie przekonaliscie mnie ze musze piec przeczyscic jeszcze w tym sezonie. 5.01 dzwonie po termin. Nie omieszkam poinformowac jaki tego bedzie efekt.

bellon
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 85
Rejestracja: 28 gru 2008, 13:40

autor: bellon » 29 sty 2009, 19:40

No i przyszedl specjalista. Zuzycie sie nie zmienilo, no moze troche bo podlogowke podkrecilem na 20 stopni. Ale co ciekawe . Okazuje sie ze mam na piecu jakas blekitna naklejke mowiaca o tym ze piec jest ekonomiczny. Powiedzial ze nie jest zle i zuzycie 15m3 przy minus 5 na zewnatrz dla mojej chaty jest ok.Ale przy nowym piecu byloby pieknie. Nastepny krok to biore sie za ocieplenie poddasza.

bellon
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 85
Rejestracja: 28 gru 2008, 13:40

autor: bellon » 29 sty 2009, 19:42

A z tym doplywem powietrza to kicha. Bo nie mam zadnego. A piec 21kW ciagnie powietrza. Generalnie mam teraz otwrte drzwi co nie bardzo mi pasi bo halasuje. Rzekomo wystarczy wyciac szczeline w drzwiach na dole wysoka na 5 cm i powinno byc ok.Tak mi powiedzial fachowiec.

K.mat
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 425
Rejestracja: 10 lis 2006, 17:01

autor: K.mat » 29 sty 2009, 23:03

Wtam po przerwie,ale praca i praca.Ludzi popier... żeby zimą robić ogrzewania i kotłownie.Ale jak to w życiu bywa,latem w upały klimatyzacje :lol:
Wiesz,trudnno jest określić czy to Twoje zużycie jest małe czy duże.Wszystko zależy od wielu czynników a m.in. czy w mrozy chodzisz po domu na krótkim rękawku itd.
Kiedyś przy dobrym gazie(nie tak jak teraz)domek 100m2 zużywał ok 24m3 gazu GZ-50 na dobę przy prawdziwych zimach.po dociepleniu ścian 10cm i 15cm fundament +okna szczelne,zużycie spadało o ok.50%
Powiedział bym zmień dostawcę gazu,ale ... :oops:
Teraz poważnie!Dopływ powietrza z zewnątrz a nie z wewnątrz !!!Zrozum to proszę i wywal niekompetentnego doradcę i spuść wściekłego psa za nim!Dzięki takim twardogłowym(najdelikatniejsze słowo)ludzie płacą za ogrzewanie walutą albo życiem!

bellon
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 85
Rejestracja: 28 gru 2008, 13:40

autor: bellon » 30 sty 2009, 19:53

No narazie jestem po zmianie dostawcy gazu.
Po drugie cholupe niedawno kupilismy wiec nie za bardzo bylo kiedy piec sprawdzac. Lepiej go sprawdzic niz wcale. Z tym powietrzem. Nie za bardzo mam jak z zewnatrz je doprowadzic musialaby rura biegnac prze pomieszczenie obok. Kotlownia jest w srodku , z jednej strony pomieszczenie i z drugiej z trzeciej ziemia a nad nia duzy pokoj . Kubature mam duza okolo 475m3 plus piwnica okolo 150m3

zephyrek
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 60
Rejestracja: 25 lut 2007, 11:12
Lokalizacja: Poznań

autor: zephyrek » 05 lut 2009, 22:50

Poprowadź to powietrze koniecznie! Względy ekonomii i bezpieczeństwa.

bellon
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 85
Rejestracja: 28 gru 2008, 13:40

autor: bellon » 17 maja 2009, 14:13

Ok. A wystarcza dwie rurki ktore biegna mi wzdluz komina od poddasza do piwnicy do pomieszczenia gdzie jest piec. Kazda z nich ma srednice 4cm. Narazie sa wciaz zatkane na poddaszu ale mysle ze moznaby je do na powietrzenia wykorzystac. Na poddaszu mam ocieplenie stropowe.

KiweK
Początkujący
Początkujący
Posty: 5
Rejestracja: 11 paź 2009, 21:08
Re: Zużycie gazu ziemnego

autor: KiweK » 06 lis 2009, 23:04

Witam
Podłącze sie pod pytanie
Czy objętnie gdzie w kotłowni zrobić otwory czy muszą byc blisko pieca i jak duże mają byc tzn. średnica Jak bedą duże mrozy nie bedzie przemarzać lub zazimno nie bedzie