autor: Superbia » 04 mar 2009, 10:07
Strop nie powinien aż tak się uginać podczas betonowania i wiązania. Belki stropowe powinny zostać oparte na legarach, a te na stemplach. Liczba legarów zależy od rozpiętości stropu - jedna podpora przy rozpiętości stropu do 3,80 m, dwie podpory przy rozpiętości od 4,00 m do 6,00 m.
W tym konkretnym przypadku belki powinny być układane w kierunku mniejszej rozpiętości, czyli na długości 480 cm. Legary powinny znajdować się około 150 cm od ścian, a odległość między nimi wyniosłaby około 180 cm.
Ugięcie nie powinno przekroczyć 1 cm.
Przyczyny większego ugięcia:
- zbyt szeroko rozstawione legary i za mało stempli,
- zbyt duże obciążenie podczas betonowania (zdaża się jeśli wykonawca wywali na środku stropu cały zasobnik betonu),
- źle przygotowana albo brak posadzki czy stabilnego podłoża stempli,
- zbyt mała ilość zbrojenia w belkach.
Najprawdopodobniejszy scenariusz jest taki, że wykonawca dał za mało stempli i być może źle rozmieścił legary. Podłoże stempli było zbyt słabe i poddało się podczas betonowania (albo stemple miały luzy, uginały się itp.). Niektóre podpory ugięły się, a inne nie, co w efekcie dało efekt "fali" na stropie.
Trochę czasu minęło od grudnia. Ciekawe jak rozwiązany został ten problem?