tomekjew pisze:Witam
Po pierwsze dlaczego wlot jest 1,5 od podłogi (jeżeli nie jest zabezpieczony wkładem kominowym to żadnego problemu nie widzężeby zamurować stary wlot i otworzyć kanał wyżej ,(jeżeli jest wkład to z czego kwasoodp. czy kamionka)
tomekjew pisze:Po pierwsze : "system Leier Turbo przeznaczony jest do podłączenia pieców z zamkniętą komorą spalania" a nie kondensacyjnych , pewnie jeszcze masz odprowadzenie skroplin w najniższym punkcie czego przy kondemsacyjnym kotle się nie stosuje jak pisałem wyżej odprowadzenie skroplin jest od kotła nie od komina
mim zdaniem żeby nie rujnowac mocno komina ale i dodatkowe koszty to bym zrobił otwór na tej wysokości co ma być i włożył dodatkowo rurę spalinową fi 80 w ten istniejący kanał i połączył z kotłem
". pisze:Zaślep istniejący otwór wykuj nowy na spaliny na odpowiedniej wysokości a, powietrze weź z zewnątrz do kondensata tak będzie najtaniej
Kocioł kondensacyjny jest z zamkniętą komora spalania gdy pracuje na ciepłą wodę to nie pracuje w kondensacji istniejący odpływ może się przydać
tomekjew pisze: Turbo to to samo co kocioł z otwartą komorą spalania oba kotły to są kotły atmosferyczne
fabryczny wlot jest wmurowany 1,5 metra nad podłogą, (nie wiem dlaczego tak nisko zostało to wybudowane, chyba głupota budowlańców