karina 13 Początkujący

Dołączył: 03 Mar 2008 Posty: 6
|
Wysłany: Wtorek 19:31, 16 Grudzień 2008 Temat postu: Uciekająca woda |
cytuj | | | |
|
W październiku zamontowałam piec na eko groszek. Wszystko byłoby fajnie, gdyby nie uciekajaca woda z górnych kaloryferów. Raz na tydzien muszę dopuszczać wody. W końcu zlokalizowałam wyciek. Woda ucieka przez zbiornik wyrównawczy. Tylko nikt mi nie umie odpowiedzić dlaczego. Temp. pieca oscyluje w granicach 75 stopni, grzejniki sa odpowietrzone. Instalator twierdzi, że to nie możliwe. Tylko dlaczego złapałam około 20 litrów wody?Karina _________________
|
|
|
|
 |
tomekjew Początkujący

Dołączył: 15 Gru 2008 Posty: 26
|
Wysłany: Wtorek 22:22, 16 Grudzień 2008 Temat postu: |
cytuj | | | |
|
Witam
Gdzie jest zamontowane naczynie wyrównawcze (czy napewno jest w najwyższym punkcie) jaka pojemność naczynia, instalacja nowa czy stara ,skąd wyłapane jest naczynie (w starych instal. przeważnie z któregoś pionu) _________________
|
|
|
|
 |
|
|
 |
Paweł_Małek Superużytkownik

Dołączył: 18 Kwi 2006 Posty: 870 Skąd: Tychy
|
Wysłany: Środa 19:43, 17 Grudzień 2008 Temat postu: Naczynie wyrownawcze |
cytuj | | | |
|
Z tego by wynikalo, ze naczynie wyrownawcze bylo dobrane "na styk" teraz moze byc wieksza pojemnosc wodna instalacji i nalezalo by to naczynie wymienic na wieksze.
Najlepiej dac 10% pojemnosci wodnej instalacji. Absolutne minimum to 5%. _________________
|
|
|
|
 |
karina 13 Początkujący

Dołączył: 03 Mar 2008 Posty: 6
|
Wysłany: Czwartek 19:15, 18 Grudzień 2008 Temat postu: |
cytuj | | | |
|
Dzięki za zainteresowanie:).
I tak naczynie jest w najwyższym punkcie. Jego pojemność to około 50 litrów. Instalacja jest nowa, ale naczynie zostało po starej instalacji. Mam 3 piony i do jednego z nich jest podłączona rura, która odprowadza wodę. Nie wiem czy to ma znaczenie, ale na jednym z pionów juz właściwie na drugi dzień po napełnieniu wodą grzejników, są one zimne. Nie pomaga odpowietrzenie, bo nie leci ani woda, ani powietrze. Tak to wygląda, jakby powietrze wypychało tą wodę. Kiedy jej poziom spadnie o około 0,5 bara(tak wskzauje zegar), wycieku już nie ma. Czy jest na to jakaś rada? _________________
|
|
|
|
 |
Indiana Superużytkownik

Dołączył: 25 Paź 2008 Posty: 605
|
Wysłany: Czwartek 23:32, 18 Grudzień 2008 Temat postu: |
cytuj | | | |
|
Jak nie leci ani woda, ani powietrze to instalacja jest niestety skopana..... Trzeba na miejscu przemyśleć co i jak. Naczynie 50l to też nie powinno przelać (nie wiem ile wody jest w instalacji, ale to chyba nie zamek żeby 50l było mało ) _________________
|
|
|
|
 |
karina 13 Początkujący

Dołączył: 03 Mar 2008 Posty: 6
|
Wysłany: Czwartek 23:47, 18 Grudzień 2008 Temat postu: |
cytuj | | | |
|
Zamku nie mam. Po konsultacjach, bo dla mnie to nadal trochę magia, kazano mi zmniejszyc pojemność zbiornika do 30 litrów. nie wiem, czy to wazne, ale to są dwa zbiorniki. Jaki powinien być następny mój ruch?. karina _________________
|
|
|
|
 |
|