przejście z rury mniejszej na większą.możliwe?

Instalacja wodna w mieszkaniu czy w domu to bardzo istotna kwestia. Jeżeli masz problem ze swoją instalacją wodną, nie wiesz jak ją rozplanować, jak zainstalować hydrofor, czy wykonać podłączenia, tutaj znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

pisiu123
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 09 gru 2008, 20:40
przejście z rury mniejszej na większą.możliwe?

autor: pisiu123 » 09 gru 2008, 20:57

czy można przy podlączaniu się do wody pzejść z rury o mniejszej średnicy na większą?Jak to zrobić?Jestem w trakcie budowy domu z drewna.Chciałem się podlączyć do wody ale okazało się że rura od instalacji w domu obok poniemickim jest o średnicy 16mm.Jak przejść na większą nie tracąc ciśnienia na odcinku ok 30m.Inaczej musiałbym ciągnąć rurociąg 400m :(

adamis
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2756
Rejestracja: 09 wrz 2006, 13:11

autor: adamis » 10 gru 2008, 1:41

Złączki redukcyjne zakłada się w obie strony,czy chcemy przejść z większej na mniejszą średnicę,czy odwrotnie.Ciśnienia nie stracisz,tylko ilość przepływającej wody.
adam

pisiu123
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 09 gru 2008, 20:40
dziekuje za odpowiedz

autor: pisiu123 » 10 gru 2008, 8:16

ale chcialbym opinii czy w nowym domu bede mial dobre cisnienie wody.czy musze cos montowac na tym odcinku doprowadzajacym.prawie ok 40m

wyrzutnia
Aktywny
Aktywny
Posty: 211
Rejestracja: 22 lis 2007, 9:20

autor: wyrzutnia » 13 gru 2008, 15:34

Moim zdaniem podłączenie całego domu 16 -ką to za mało ,w tym starym domu na pewno jest rura o większym przekroju pod która będziesz się mógł podłączyć,najlepiej gdzieś na dojściu

mezik0
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 467
Rejestracja: 11 sty 2008, 19:30
rura

autor: mezik0 » 13 gru 2008, 19:36

Jeżeli rurociąg jest stary a chodzi mi o lata do 90 to nieradzę tego ruszać ponieważ główna nitka to żeliwo i potem przejście na stal ,będziesz miał duże wachania ciśnień wody a zarazem zmniejszy się przepływ wody

wasser
Aktywny
Aktywny
Posty: 174
Rejestracja: 28 lut 2007, 14:00
Re: rura

autor: wasser » 13 gru 2008, 22:04

mezik0 pisze:Jeżeli rurociąg jest stary a chodzi mi o lata do 90 to nieradzę tego ruszać ponieważ główna nitka to żeliwo i potem przejście na stal ,będziesz miał duże wachania ciśnień wody a zarazem zmniejszy się przepływ wody

A na jakiej podstawie Pan twierdzi, że do lat 90-tych układano tylko rury żeliwne?

wasser
Aktywny
Aktywny
Posty: 174
Rejestracja: 28 lut 2007, 14:00

autor: wasser » 13 gru 2008, 22:31

adamis pisze:Złączki redukcyjne zakłada się w obie strony,czy chcemy przejść z większej na mniejszą średnicę,czy odwrotnie.Ciśnienia nie stracisz,tylko ilość przepływającej wody.

Straty ciśnienia będą zawsze (liniowe i miejscowe) i to one przy zbyt dużym (w stosunku do "możliwości" starych przewodów) poborze wody mogą spowodować mniejszy wypływ wody z wylewki (lub doprowadzić do całkowitego zaniku wypływu wody).

wasser
Aktywny
Aktywny
Posty: 174
Rejestracja: 28 lut 2007, 14:00
Re: dziekuje za odpowiedz

autor: wasser » 13 gru 2008, 22:47

pisiu123 pisze:ale chcialbym opinii czy w nowym domu bede mial dobre cisnienie wody.czy musze cos montowac na tym odcinku doprowadzajacym.prawie ok 40m


Aby odpowiedzieć na pytanie należałoby znać m.in. ciśnienie na początku starego przyłącza, na końcu (przy określonym wydatku wody), rzędną w miejscu podłączenia starego przyłącza do sieci rozdzielczej, rzędną w punkcie połączenia starego przewodu z nowym, rzędną punktu poboru wody w Pani chatce, długość starego i nowego przewodu itd. W związku z powyższym proponuję poradzić się miejscowego projektanta (lub kogoś, kto ma wiedzę na ten temat)- niech on oceni czy istniejąca instalacja "wytrzyma" dodatkowe litry przepływającej wody. Ocena stanu instalacji "na odległość" (bez wizji lokalnej) niekoniecznie musi być poprawna.

mezik0
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 467
Rejestracja: 11 sty 2008, 19:30
podłączenie

autor: mezik0 » 14 gru 2008, 11:16

No może przesadziłem z tymi latami 90tymi chodziło mi o przełom 70, 90 który pamiętam jak w niektórych miejscowościach montowano rury żeliwne które pracują do dziś .

wasser
Aktywny
Aktywny
Posty: 174
Rejestracja: 28 lut 2007, 14:00
Re: podłączenie

autor: wasser » 14 gru 2008, 12:01

mezik0 pisze:No może przesadziłem z tymi latami 90tymi chodziło mi o przełom 70, 90 który pamiętam jak w niektórych miejscowościach montowano rury żeliwne które pracują do dziś .


W latach 70-tych układane były rury z żeliwa szarego, AC, PVC, stali, a także ... PE.