Jaki kocioł gazowy wybrać?proszę o porady i opinie!

Dowiedz się wszystkiego o instalacjach gazowych, które zagwarantują Ci bezpieczne i przyjazne mieszkanie. Wybierz odpowiedni piec gazowy - funkcjonalny i praktyczny.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

driver1880
Aktywny
Aktywny
Posty: 113
Rejestracja: 28 wrz 2007, 18:42
Jaki kocioł gazowy wybrać?proszę o porady i opinie!

autor: driver1880 » 06 gru 2008, 14:46

Witam.
Jak w temacie wyżej.
Mam dom parterowy bez poddasza użytkowego ok.115m2, szukam najlepszego rozwiązania w temacie ogrzewanie gazowe.
Najbardziej skłaniam się ku opcji, pieca kondensacyjnego z zasobnikiem wody lub do współpracy z jakimkolwiek innym dodatkowym zasobnikiem na wodę.
Czy ktoś ma takie rozwiązanie?proszę o recenzje i doradztwo w tej dziedzinie.Jaki kocioł polecicie ewentualnie koszty zakupu takiego kotła.
Dziękuję i pozdrawiam wszystkich forumowiczów.

RAPczyn
Aktywny
Aktywny
Posty: 247
Rejestracja: 27 sty 2008, 11:39
Lokalizacja: Warszawa - Tarchomin
Kontaktowanie:

autor: RAPczyn » 09 gru 2008, 9:33

Prawdopodobnie wystarczy kocioł o mocy maksymalnej około 10kW. Zbiornik c.w.u. - zależy ile osób będzie stale mieszkać. Jeśli będą 3 osoby to wystarczy 120l.
Dlaczego kocioł o tak małej mocy a nie standardowy w granicach 24kW?
Chodzi o dolny zakres modulacji Bardzo dobre kotły modulują i uruchamiają się z mocą minimalną 20% czyli ~2kW przy kotle 10kW oraz ~4kW przy kotle 20kW. Z obliczeń obciążenia cieplnego budynku można uzyskać wiedzę na miejsce (wys. temp. zewnętrznej) w którym pokrywa się moc potrzeba na ogrzanie z dolną mocą kotła. Przy im wyższych temp. zew. kocioł moduluje (brak taktowania kotła) tym zużycie gazu i kotła mniejsze.
Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze sprawność kotła którą można porównać dzieląc maksymalne zużycie gazu (dane techniczne kotła) przez jego moc maksymalną. Najsprawniejszy jaki znam 2,09m^3/h / 21,6kW = 0,0967592 m^3/kWh oraz
1,1m^3/h / 11,6kW = 0,0948275 m^3/kWh

driver1880
Aktywny
Aktywny
Posty: 113
Rejestracja: 28 wrz 2007, 18:42

autor: driver1880 » 09 gru 2008, 17:24

bardzo naukowe podejście do tematu, dziękuję za odpowiedz, jakiego producenta może Pan polecić?co Pan myśli o kondensacyjnym kotle?czy na tym metrażu jest to dobre rozwiązanie?

RAPczyn
Aktywny
Aktywny
Posty: 247
Rejestracja: 27 sty 2008, 11:39
Lokalizacja: Warszawa - Tarchomin
Kontaktowanie:

autor: RAPczyn » 09 gru 2008, 17:38

Zdecydowanie kondensacyjny, producent paradigma.pl

Indiana
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1455
Rejestracja: 25 paź 2008, 19:36

autor: Indiana » 09 gru 2008, 20:25

Ile mniej więcej taki kondensat z Paradigmy kosztuje? To jest jedna z najlepszych firm, ale droga.

driver1880
Aktywny
Aktywny
Posty: 113
Rejestracja: 28 wrz 2007, 18:42

autor: driver1880 » 09 gru 2008, 20:36

no właśnie dołączam się do pytania powyżej powiem szczerze pierwszy raz słyszę o tej firmie, ja jak narazie myślę o vaillancie lub aristonie czekam na opinie użytkowników kotłów tej firmy lub o podrzucenie i przekonanie mnie do czegoś innego.

RAPczyn
Aktywny
Aktywny
Posty: 247
Rejestracja: 27 sty 2008, 11:39
Lokalizacja: Warszawa - Tarchomin
Kontaktowanie:

autor: RAPczyn » 10 gru 2008, 11:14

Co do kosztów to jest to górna półka a co do jakości to jest ponad górną półką.
Cena samego kotła nie jest w żaden sposób miarodajna - wydaje mi się. Trzeba podejść do tego całościowo, tzn.: kocioł, odpowiednia automatyka, układ spalinowo powietrzny, grupy grzewcze, itd.
Jednym słowem - cena za kotłownie.
Drugim słowem - ceny można się dowiedzieć w Paradigmie, chyba najbezpieczniej. Otrzymać też można kontakt do instalatora ze swoich okolic.

A tu stworzyłem niewielkie porównanie kotłów rapczyn1.webpark.pl/spalanie_kotlow.htm - źródło - dane techniczne producentów.

zephyrek
Zainteresowany
Zainteresowany
Posty: 60
Rejestracja: 25 lut 2007, 11:12
Lokalizacja: Poznań

autor: zephyrek » 15 gru 2008, 20:12

Pamiętam jak swego czasu kolega, który się właśnie budował, przekonywał mnie do kondensacyjnego. Dał za kocioł ponad15000,-. Ja kupiłem za 5300,- piec z zasobnikiem z otwartą ale żeliwną komorą spalania. 24KW ogrzewa mi prawie 300m kw. starej kamienicy. De Dietrich. Jest prosty jak cep a zaoszczędzone 10000,- starczyło na resztę instalacji. Jak mojemu koledze za 10-15 lat zwróci się inwestycja to pewnie będzie moment gdy przyjdzie nowa technologia. Nie "Vieśman" i nie Valiant to dobre dla blokersów (bez obrazy). Proszę przekalkulować po jakim czsie zwraca się kondensacyjny a w jakiej cenie są tańsze ale wydjne piece "otwarte". DE DIETRICH- to jest to!

driver1880
Aktywny
Aktywny
Posty: 113
Rejestracja: 28 wrz 2007, 18:42

autor: driver1880 » 15 gru 2008, 21:15

kolego Ty dałeś 5300zł ale teraz jest to juz jednak tańsze bo np. kompletny vaillant kondensacyjny z zasobnikiem 120l i sterownikiem to koszt jakieś 6800zł więc niewiele więcej niż Ty dałeś, pytanie właśnie czy inne tańsze typu Ariston itp są warte swojej ceny?czy nie warto dołożyć i być spokojnym?nie wiem- mam kocioł ale w głowie ha ha.pozdrawiam.

tomekjew
Początkujący
Początkujący
Posty: 26
Rejestracja: 15 gru 2008, 19:32

autor: tomekjew » 16 gru 2008, 9:38

RAPczyn pisze:Prawdopodobnie wystarczy kocioł o mocy maksymalnej około 10kW. Zbiornik c.w.u. - zależy ile osób będzie stale mieszkać. Jeśli będą 3 osoby to wystarczy 120l.
Dlaczego kocioł o tak małej mocy a nie standardowy w granicach 24kW?
Chodzi o dolny zakres modulacji Bardzo dobre kotły modulują i uruchamiają się z mocą minimalną 20% czyli ~2kW przy kotle 10kW oraz ~4kW przy kotle 20kW. Z obliczeń obciążenia cieplnego budynku można uzyskać wiedzę na miejsce (wys. temp. zewnętrznej) w którym pokrywa się moc potrzeba na ogrzanie z dolną mocą kotła. Przy im wyższych temp. zew. kocioł moduluje (brak taktowania kotła) tym zużycie gazu i kotła mniejsze.
Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze sprawność kotła którą można porównać dzieląc maksymalne zużycie gazu (dane techniczne kotła) przez jego moc maksymalną. Najsprawniejszy jaki znam 2,09m^3/h / 21,6kW = 0,0967592 m^3/kWh oraz
1,1m^3/h / 11,6kW = 0,0948275 m^3/kWh


Witam
Jestem nowy na forum ale chciałbym się włączyć do dyskusji
Kolego mówisz o mocy kotła 10kW i zasobniku 120l ,może się mylę (jeżeli tak to mnie popraw )dobierając moc kotła trzeba pamiętać o priorytecie CWU czyli kocioł musi w jak najkrótszym czasie dogrzać zasobnik (wężownica zasobnika średnio ma koło 20kW ) i ty uważasz że taki kocioł da komfort wody użytkowej jeżeli chodzi o C.O to się zgadzam im niższa granica dolnej modulacji tym lepiej
jEŻELI SIĘ MYLĘ TO MNIE POPRAW
pozdrawiam

RAPczyn
Aktywny
Aktywny
Posty: 247
Rejestracja: 27 sty 2008, 11:39
Lokalizacja: Warszawa - Tarchomin
Kontaktowanie:

autor: RAPczyn » 16 gru 2008, 12:43

tomekjew pisze:Witam
Jestem nowy na forum ale chciałbym się włączyć do dyskusji
Kolego mówisz o mocy kotła 10kW i zasobniku 120l ,może się mylę (jeżeli tak to mnie popraw )dobierając moc kotła trzeba pamiętać o priorytecie CWU czyli kocioł musi w jak najkrótszym czasie dogrzać zasobnik (wężownica zasobnika średnio ma koło 20kW ) i ty uważasz że taki kocioł da komfort wody użytkowej jeżeli chodzi o C.O to się zgadzam im niższa granica dolnej modulacji tym lepiej
jEŻELI SIĘ MYLĘ TO MNIE POPRAW
pozdrawiam


Kocioł 10kW ze zbiornikiem 120l ma wydatek 147l/10min; 368l/1h; NL=1 (3,5osoby).
Jeśli zabrakło by c.w.u. można zawsze podnieść wymaganą temp. o 5stK oraz obniżyć ją na wyjściu ze zbiornika automatycznym mieszalnikiem do np.42stC. Będzie to tańsze rozwiązanie niż kupno kotła o większej mocy (znacznie przewymiarowanego w stosunku do potrzeb c.o.)

Stosunek kosztów c.w.u. do c.o. będzie około 1/6

tomekjew
Początkujący
Początkujący
Posty: 26
Rejestracja: 15 gru 2008, 19:32

autor: tomekjew » 17 gru 2008, 11:39

Witam
nie będę się spierał ale według mnie to jest dobre rozwiązanie przy zastosowaniu zbirnika z zewnętrznym wymiennikiem ciepła(płytowym) lub zintegrowanym podgrzewaczem warstwowym (coraz bardziej powszechne)-w tym wypadku zgadzam się że można zmniejszyć moc kotła

Z tego co zrozumiałem to ta wydajność 368l/h osiągana jest " przy nominalnej mocy ciągłej" (z reguły przy podgrzewaczu 120l 20-24kW) ,a ta może zostać osiągnięta jeżeli moc kotła jest co najmniej równa tej mocy . i Jeszcze ta liczba znamionowa NL=1 chyba N=1 (3.5os.) a NL>N przeważnie przy N=1 NL=1.4
Także z tym wydatkiem cw to bym się spierał
Ale jak już wspominałem to tylko moje zdanie po to są takie fora aby wymieniać poglądy i doświadczenia
pozdrawiam

RAPczyn
Aktywny
Aktywny
Posty: 247
Rejestracja: 27 sty 2008, 11:39
Lokalizacja: Warszawa - Tarchomin
Kontaktowanie:

autor: RAPczyn » 17 gru 2008, 14:27

Dla porównania.
Zbiornik warstwowy o pojemności 200l z zew. wym. ciepła
przy konfiguracją czujników TWE góra, TWA środku daje pojemność podgrzewaną 120l. Wydajności przy kotle 10kW to 146l/10mim.,350l/1h, NL=1.
Przy konfiguracji czujników TWE środek, TWA dół pojemność podgrzewana 223. Wydajność przy 10kW to 271l/10min., 465l/1h, NL=2,2.
Przy konfiguracji czujników TWE środek, TWA dół pojemność podgrzewana 223. Wydajność przy zbiorniku buforowym i kotle 10kW to 419l/10min., 645l/1h, NL=4,4.

tomekjew
Początkujący
Początkujący
Posty: 26
Rejestracja: 15 gru 2008, 19:32

autor: tomekjew » 18 gru 2008, 11:41

a to inne porównanie


Warstw. podgrz. 135L
wydatek przy mocy 15 kW, 360l/h, NL 1,8
wydatek przy mocy 20 kW, 488 l/h,NL 2,3
wydatek przy mocy 28 kW, 670 l/h,NL 2,8

Podgrz. z.w. grzej.130L
wydatek przy mocy 15 kW 360 l/h, NL=1,4
wydatek przy mocy 20 kW 488 l/h, NL=1,8
wydatek przy mocy 28kW 620 l/h, NL=2,1

pozdrawiam


Wróć do „Instalacje gazowe”