RAPczyn pisze:Prawdopodobnie wystarczy kocioł o mocy maksymalnej około 10kW. Zbiornik c.w.u. - zależy ile osób będzie stale mieszkać. Jeśli będą 3 osoby to wystarczy 120l.
Dlaczego kocioł o tak małej mocy a nie standardowy w granicach 24kW?
Chodzi o dolny zakres modulacji Bardzo dobre kotły modulują i uruchamiają się z mocą minimalną 20% czyli ~2kW przy kotle 10kW oraz ~4kW przy kotle 20kW. Z obliczeń obciążenia cieplnego budynku można uzyskać wiedzę na miejsce (wys. temp. zewnętrznej) w którym pokrywa się moc potrzeba na ogrzanie z dolną mocą kotła. Przy im wyższych temp. zew. kocioł moduluje (brak taktowania kotła) tym zużycie gazu i kotła mniejsze.
Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze sprawność kotła którą można porównać dzieląc maksymalne zużycie gazu (dane techniczne kotła) przez jego moc maksymalną. Najsprawniejszy jaki znam 2,09m^3/h / 21,6kW = 0,0967592 m^3/kWh oraz
1,1m^3/h / 11,6kW = 0,0948275 m^3/kWh
tomekjew pisze:Witam
Jestem nowy na forum ale chciałbym się włączyć do dyskusji
Kolego mówisz o mocy kotła 10kW i zasobniku 120l ,może się mylę (jeżeli tak to mnie popraw )dobierając moc kotła trzeba pamiętać o priorytecie CWU czyli kocioł musi w jak najkrótszym czasie dogrzać zasobnik (wężownica zasobnika średnio ma koło 20kW ) i ty uważasz że taki kocioł da komfort wody użytkowej jeżeli chodzi o C.O to się zgadzam im niższa granica dolnej modulacji tym lepiej
jEŻELI SIĘ MYLĘ TO MNIE POPRAW
pozdrawiam