autor: Jarecki79 » 16 gru 2008, 16:52
Do MKA71
Miejsce w kotłowni i sama kotłownia... mówi o tym norma PN-87/B-02411 „Kotłownie wbudowane na paliwo stałe".
Z grubsza dla mocy do 25kW powinno być tak:
* kocioł powinien być umieszczony w wydzielonym pomieszczeniu, możliwie centralnie w stosunku ogrzewanych pomieszczeń
* odległość kotła od przegród pomieszczenia kotłowni powinna umożliwić swobodny dostęp do kotła w czasie czyszczenia i konserwacji. Odległość tyłu kotła od ściany nie powinna być mniejsza niż 0,7 m, boku kotła od ściany nie mniejsza niż 1,0 m, natomiast przodu kotła od ściany przeciwległej nie mniejsza niż 2,0 m
* wysokość pomieszczenia kotłowni powinna wynosić co najmniej 2,2, m. W istniejących budynkach dopuszcza się wysokość pomieszczenia kotłowni minimum 1,9 m przy zapewnionej poprawnej wentylacji (nawiewno – wywiewnej)
* wentylacja nawiewna powinna odbywać się za pomocą niezamykalnego otworu o przekroju minimum 200cm2 o wylocie do 1,0 m nad poziomem podłogi. Wentylacja wywiewna powinna być realizowana kanałem wywiewnym z materiału niepalnego o przekroju minimalnym 14 x 14 cm z otworem wlotowym pod stropem pomieszczenia kotłowni. Kanał wywiewny powinien być wyprowadzony ponad dach i umieszczony w pobliżu komina. Na kanale wywiewnym nie należy lokalizować urządzeń do zamykania
* w pobliżu pomieszczenia kotłowni powinien znajdować się skład paliwa najlepiej w wydzielonym pomieszczeniu. Powierzchnia składu opału powinna być taka, aby można zgromadzić opał na cały sezon grzewczy
* komin powinien mieć przekrój zapewniający wymagany przez producenta kotła ciąg kominowy. Generalnie dla kotłów na paliwa stałe nie mniejszy niż fi.160mm najlepiej fi.180mm, o wysokości 7metrów (czasami wymagane jest mniej, ale...) Komin powinien wychodzic min. 0,75m nad kalenicę dachu.
Co do samych kotłów, często DTR palnika ślimakowego podaje dodatkowa ilość miejsca potrzebną do obsługi ślimaka. Podam przykład, jeżeli kocioł ślimakowy o mocy 17kw ma wymiar razem z przykręconym palnikiem na szerokość powiedzmy 115cm, to DTR palnika będzie wymagać dodatkowego miejsca ok.60cm
Jarecki
Serdecznie pozdrawiam wszystkich