autor: MuF7dlz » 25 lis 2008, 22:48

ZAKUPILEM MIESIAC TEMU PIEC TAURUS ''BIZON'' ROZRUCH ODBYL SIE TYDZIEN TEMU,JESTEM NOWICJUSZEM W TYM TEMACIE .CZYTALEM WASZE OPINIE NA FORUM DOSZLEM DO WNIOSKU ZE ILE PIECY TYLE PORAD .METODA PROB I BLEDOW TO NAJLEPSZY SPOSOB.JA USTAWILEM NASTEPUJACE PARAMETRY: TEMP. CO 55
TEMP. CW. 45
MOC NADMUCHU 9 BIEG
PRACA PODAJNIKA 8 S
PRZERWA PODAJNIKA 110 S
PRACA PODTRZYMANIA 8 S
PRZERWA PODTRZYMANIA 8 S
ALARM TEMP. 45 MIN.
TEMP. PRIORYT.55 C
NA TYCH PARAMETRACH PIEC BUJA SIE ZNAKOMICIE POLYKA WOREK 25 KG. NA 48 GODZ.(WEGIEL Z KOPALNI JULIUSZ)
POPIOLU TYLE CO KOT NASMARKAL
NA POCZATKU BYL MALY PROBLEM Z TERMIKIEM NIE PODAWAL PRECYZYJNIE TEMP. ZADANEJ
NP. ZADALEM MU 55 C A ON WYLACZAL SIE PRZY 47 - 46 ALBO WYLACZAL SIE PRZY 52 C MACHNIECIE BYLO DOSC DUZE 4-5 C .TERAZ JEST OK. PO TYGODNIU URZTKOWANIA WSZYSTKO WSZYSTKO JESY OK.
WYMIENNIK CIEPLA JEST LEDWO OSMOLONY PEWNIE TO ZASLUGA WEGLA BO ZA TONE ZAPLACILEM 750 ZL. PACZKOWANY .HE HE TO I TAK NIC W POROWNANIU TO CO PLACILEM ZA GAZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
gutek

TeCe
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 317
Rejestracja: 01 mar 2008, 21:45

autor: TeCe » 03 gru 2008, 20:59

To świetny kocioł a w od nowego roku ma mieć obrotowa retortę w wersji podstawowej. Jednak 45 stopni to nawet stal kotłowa z Sędzimira długo nie wytrzyma. Podnieś do 60 stopni temperaturę CO i mam nadzieję, że jest zawór 4D. Pozdrawiam

kiriagikis
Początkujący
Początkujący
Posty: 1
Rejestracja: 08 gru 2008, 0:05

autor: kiriagikis » 08 gru 2008, 0:15

Temperatura jest ustawiona dobrze,55 stopni CO i 45 stopni CWU(a nie CO),cytuję:

JA USTAWILEM NASTEPUJACE PARAMETRY: TEMP. CO 55
TEMP. CW. 45

Więc wszystko jest OK.Jeśli ktoś jest zainteresowany to wiem jak wejść w menu serwisowe do tego sterownika ST 40.
Pozrawiam

TeCe
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 317
Rejestracja: 01 mar 2008, 21:45

autor: TeCe » 10 gru 2008, 15:27

Faktycznie, nie doczytałem, strasznie nabazgrane.

Mimo to proponuję podnieść do 60 stopni.

Pozdrawiam

mercom
Początkujący
Początkujący
Posty: 15
Rejestracja: 09 maja 2008, 14:18

autor: mercom » 11 gru 2008, 22:10

Witam
odpowiedz juz padla na forum :)
viewtopic.php?t=7879&start=15

nacisnac i przytrzymac wyjscie nastepnie zalaczyc (caly czas trzymajac wyjscie) sterownik po 5 sekundach zapiszczy (przynajmniej w mojej wersji) i wejdzie do trybu serwisowego

Dudzixon1983
Początkujący
Początkujący
Posty: 1
Rejestracja: 22 paź 2018, 13:42
Re: STEROWNIK ST-40

autor: Dudzixon1983 » 22 paź 2018, 13:53

Witam mam problem jak wejść i ustawić minimalną temperaturę na piecu sterownik ST 40 jest ustawiona minimalna na 45 potrzebuje minimum 35 a w menu serwisowym nie ma takiej opcji z tego co się :( orientuje z góry dzięki -pozdrawiam