Problem z podłogówka i grzejnikami.

Informacje na temat instalacji grzewczych, ogrzewania domu, kotłów CO. Dowiedz się jak ogrzać mieszkanie i jakie wybrać instalacje grzewcze aby rachunki nas nie zaskoczyły.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

meyde9
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 21 lis 2008, 12:02
Problem z podłogówka i grzejnikami.

autor: meyde9 » 21 lis 2008, 12:06

Witam.

Piszę, gdyż mam problem z ogrzewaniem podłogowym.
W domu jest instalacja CO z piecem na paliwo stałe z jedna pompą obiegową, układ otwarty.
Ostatnio zostało do tej instalacji podłączone ogrzewanie podłogowe w kuchni. Sposób podłączenia na poniższym zdjęciu.
Obrazek
Opis do zdjęcia:
1 - zasilanie
2 - powrót
3 - termostatyczny zawór mieszający ESBE VTA322 35-60

Problem jest taki, że po nastawieniu na tym zaworze temperatury ok. 45 ogrzewanie podłogowe działa tylko do momentu kiedy temperatura wody w układzie CO nie przekroczy tych 45 stopni później jakby przepływ wody w rurkach podłogówki ustaje wraz ze wzrostem temperatury. Kiedy piec wygasa i temperatura ponownie spada w okolice 45-50 ogrzewanie znowu zaczyna grzać.
Na co dzień w piecu pali się w przedziale 60-70 stopni.

I tutaj pytanie czy po zamontowaniu pompki do układu podłogówki ten problem zostanie rozwiązany.
Według mnie problemem jest to, że po przekroczeniu temperatury ustawionej na zaworze termostatycznym zawór ten zaczyna mieszać wodę z zasilania z woda z powrotu z podłogówki i zostaje zaburzone krążenie tej wody. Czy mam rację ??


I drugie pytanie dotyczące trochę innej sprawy, a mianowicie grzejników.
Na ostatnich poziomach w budynku grzejniki grzeją w połowie, mniej więcej tak jak na zdjęciu:
Obrazek

Opis do zdjęcia:
1 - grzejnik jest gorący (temp 70?)
2 - grzejnik jest mocno ciepły, ale mniej więcej sądzę, że jakieś 15 stopni chłodniejszy niż w punkcie 1 (temp 55-60?)
3 - grzejnik jest ledwo letni (temp ok. 35-40?)

Na niższych kondygnacjach wszystkie grzejniki grzeją na całej swojej powierzchni z podobna temperaturą (70?)
Problem z połowicznym grzaniem występuje w 4 grzejnikach znajdujących się na najwyższym piętrze.
Co może być tego przyczyną ?? Grzejniki były kilkakrotnie odpowietrzane i bez skutku.
Czy może to wina pompy ?? Jest za słaba, w tej chwili ustawiona na 3 bieg. Pompa to LFP 25POr40A: 3 bieg czyli 75W
Co zrobić, aby te grzejniki na najwyższych piętrach zaczęły grzać poprawnie na całej swej powierzchni.


Będę wdzięczny za wszelkie uwagi.

Pozdrawiam

wyrzutnia
Aktywny
Aktywny
Posty: 211
Rejestracja: 22 lis 2007, 9:20

autor: wyrzutnia » 21 lis 2008, 18:30

Jeśli masz temperaturę w całym układzie taką jaką ustawiłeś na zaworze z termostatem to pompa pompuje jeśli temperatura wzrośnie zawór zamknie i woda krąży przez zawór ,wyjścia masz dwa ,albo osobna pompa na podłogę alb zamienić ten zawór z termostatem na zwykły trzy drogowy ,na twoim miejscu dałbym drugą pompę wtedy zaczną ci grzać te grzejniki o których piszesz ,bo podłogówka ma duże opory przepływu i po prostu pompa nie wyrabia

wyrzutnia
Aktywny
Aktywny
Posty: 211
Rejestracja: 22 lis 2007, 9:20

autor: wyrzutnia » 21 lis 2008, 18:40

Jeszcze jedno chyba masz założonego RTLa na te pętle a jeśli nie, to jak to odpowietrzasz ,bo jeśli masz na ścianie RTL to poco ten termostat ,a tak swoją drogą to termostat w podłogówce musi być na powrocie,chyba robiłeś to sam :wink:

meyde9
Początkujący
Początkujący
Posty: 2
Rejestracja: 21 lis 2008, 12:02

autor: meyde9 » 21 lis 2008, 18:46

Nie nie robiłem tego sam, tylko wykonywał to hydraulik. :?

Jaka pompę byście polecili ??
Jak wcześniej pisałem w instalacji Co jest LFP 25POr40A ustawiony w tej chwili na najwyższy bieg o mocy 75W.

Jak widać na schemacie są 2 pętle grzewcze. W sumie 68m rurek.
Wydaje mi się, że wystarczy na to jakaś pompa o małej mocy bo instalator twierdził, że w tych rurkach w sumie jest około 5l wody, więc jeśli ta LFP 25POr40A pracuje w instalacji gdzie jest w sumie około 300l wody, więc na 5 l, aż takiej pompy nie trzeba ?? Mam rację ??

mezik0
Zaawansowany
Zaawansowany
Posty: 467
Rejestracja: 11 sty 2008, 19:30
podłogówka

autor: mezik0 » 21 lis 2008, 19:03

zawór daj trujdrożny zwykły ,dałbm na powrót zawór Rtl pompe masz zamałą ma ona do 4m podnoszenia wody więc jak masz piętro to pompa 60 musi być.czy to zdjęcie to podpiwniczenie?

adamis
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 2756
Rejestracja: 09 wrz 2006, 13:11

autor: adamis » 21 lis 2008, 23:08

Czy na dolnym odejściu zaworu ESBE jest zawór zwrotny,bo nie widać wyraźnie?Jeśli go tam nie ma,to po jego otwarciu woda nie wchodzi już w rurki podłogówki,tylko krąży sobie na skróty poprzez ten zawór pomijając podłogówkę.
adam

Indiana
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 1455
Rejestracja: 25 paź 2008, 19:36

autor: Indiana » 22 lis 2008, 19:42

Dokładnie, dopóki temperatura na zasilaniu jest niższa od 45 C cała woda płynie z rury zasilającej przez podłogówkę i ogrzewanie działa, po przekroczeniu tej temperatury otwiera się dolot wody chłodnej (z powrotu), ale ponieważ na zasilaniu jest wyższe ciśnienie woda zamiast do podłogówki przez uchylony zawór wraca sobie spokojnie rurą powrotną na dół (przy okazji omywając czujkę temperatury co powoduje dalsze otwarcie zaworu :-). Cała ta instalacja niestety nie ma prawa działać, niezależnie od mocy pompy.
PS
Mam w instalacji miedzianej ustawioną moc pompy na 1 (40W) na łączną powierzchnię 250 m2 (kilkanaście grzejników), i wszystko ładnie chodzi. Może trzeba przeregulować instalację, montując ograniczniki przepływu na zbyt dobrze grzejących kaloryferach? Kaloryfer ma mieć jakąś wyczuwalną różnicę temperatury pomiędzy górą a dołem, jeśli nie ma to znaczy że woda wali przez niego na maksa po najmniejszej linii oporu za to pozostałym, oddalonym od pompy brakuje przepływu.
Pozdr

wyrzutnia
Aktywny
Aktywny
Posty: 211
Rejestracja: 22 lis 2007, 9:20

autor: wyrzutnia » 23 lis 2008, 11:26

Może zostałem źle zrozumiany ,żeby to działało nie wystarczy zmienić pompę ,ale także wywalić termostat z zasilania ,bo gdy przy przekroczeniu zadanej temperatury zawór zamknie przepływ to co ma dać pompa,na twoim miejscu wywalił bym ten zawór i jak pisze mezik dał bym na powrót RTLa


Wróć do „Instalacje grzewcze i ogrzewanie domu”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Yandex [Bot] i 81 gości