Kilka pytań do fachowców

Informacje na temat instalacji grzewczych, ogrzewania domu, kotłów CO. Dowiedz się jak ogrzać mieszkanie i jakie wybrać instalacje grzewcze aby rachunki nas nie zaskoczyły.

Moderator: Redakcja e-instalacje.pl

nijagi
Początkujący
Początkujący
Posty: 7
Rejestracja: 19 lis 2008, 18:25
Kilka pytań do fachowców

autor: nijagi » 19 lis 2008, 19:38

Panowie i panie pomóżcie!!! Od 2 miesięcy mam do czynienia z CO w budynku szkoły.
Jest ono w makabrycznym stanie... a ja nie mam żadnego doświadczenia...
Koleś który pracuje tu od 18 lat ogranicza się do palenia i codziennego odpowietrzania.
Ja chciałbym powoli pousuwać wszystkie usterki i zaniedbania.
Po pierwsze skorupa w kanałach - taka twarda smoła- czym to paskudztwo usunąć
Po drugie wiecznie zapowietrzone grzejniki i rury ( co dziennie)
Po trzecie czym odkamienić bezpiecznie instalację biorąc pod uwagę że jest klejona z różnych materiałów od czarnej rury przez miedź do plastiku.
Po czwarte jaką pojemność powinien mieć zbiorniczek wyrównawczy do instalacji ok 1000 żeberek 60 cm starego typu. no i oczywiście z kilometr rur. Bo ten co tu mamy ma z 80 litrów i jest tak ustawiony że przy około 60 się przelewa.

Pozdrawiam i z góry dzięki za sensowne rady!! :?:

er0s
Aktywny
Aktywny
Posty: 131
Rejestracja: 17 maja 2008, 17:58
Lokalizacja: aleksandrów kujawski

autor: er0s » 19 lis 2008, 21:18

idź do dyrektora niech wezwie fachowców :)

Alibaba
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 765
Rejestracja: 15 lip 2008, 7:20
Re: Kilka pytań do fachowców

autor: Alibaba » 19 lis 2008, 21:29

nijagi pisze:Ja chciałbym powoli pousuwać wszystkie usterki i zaniedbania.
Po pierwsze skorupa w kanałach - taka twarda smoła- czym to paskudztwo usunąć

Czasami wystarczy przepalić suchym drewnem przez krótki czas ale z wysoką temperaturą.Jest też ponoć środek o nazwie SADPAL, to temat innego postu.Znajź go na forum.
Kiedyś palacze raz na miesiąc dawali do paleniska na rozpalony ogień kilka (kilkanaście) kawałków czystej blachy cynkowej.Spaliny zrobiły resztę.Ale zaraz się odezwie pewnie kilku ekologów,że chcesz ich otruć.

nijagi pisze:Po drugie wiecznie zapowietrzone grzejniki i rury ( co dziennie)

Tu koniecznie trzeba poszukać przyczyny.Jeżeli zapowietrzenie bierze się z dużej ilości dopuszczanej do zładu wody (tlen rozpuszczony w wodzie), to poszukajcie gdzie ta woda ucieka.Może być też tak,że naczynie jest otwarte,do tego źle podłączone i woda osiąga wysoką temp. i paruje.
nijagi pisze:Po trzecie czym odkamienić bezpiecznie instalację biorąc pod uwagę że jest klejona z różnych materiałów od czarnej rury przez miedź do plastiku.

Można wersenianem dwusodowym, ale koledzy stosowali "KAMIX"
nijagi pisze:Po czwarte jaką pojemność powinien mieć zbiorniczek wyrównawczy do instalacji ok 1000 żeberek 60 cm starego typu. no i oczywiście z kilometr rur. Bo ten co tu mamy ma z 80 litrów i jest tak ustawiony że przy około 60 się przelewa.

Pojemność naczynia określa się na 7-10% pojemności całego zładu.
Ile tam masz litrów,to niestety pogooglaj i poszukaj katalogów grzejnikó i rur zamontowanych w tej szkole.Tam znajdziesz pojemności żeberka lub metra rury.Pewnie łatwiej będzie spuścić całą wodę i napełnić przez wodomierz

nijagi pisze:Pozdrawiam i z góry dzięki za sensowne rady!! :?:

Też pozdrawiam, a czy sensowne?? :wink:

nijagi
Początkujący
Początkujący
Posty: 7
Rejestracja: 19 lis 2008, 18:25

autor: nijagi » 20 lis 2008, 16:56

er0s pisze:idź do dyrektora niech wezwie fachowców :)


Miały być sensowne?!?!?!?
Fachowcy byli kilka razy coś zrobili, czegoś nie , skasowali i poszli!!!
A problemy trzeba usuwać na bieżąco.
Za rok będę z nimi po imieniu i nic mnie nie zaskoczy.

nijagi
Początkujący
Początkujący
Posty: 7
Rejestracja: 19 lis 2008, 18:25
Re: Kilka pytań do fachowców

autor: nijagi » 20 lis 2008, 17:16

Alibaba pisze:
nijagi pisze:Ja chciałbym powoli pousuwać wszystkie usterki i zaniedbania.
Po pierwsze skorupa w kanałach - taka twarda smoła- czym to paskudztwo usunąć

Czasami wystarczy przepalić suchym drewnem przez krótki czas ale z wysoką temperaturą.Jest też ponoć środek o nazwie SADPAL, to temat innego postu.Znajź go na forum.
Kiedyś palacze raz na miesiąc dawali do paleniska na rozpalony ogień kilka (kilkanaście) kawałków czystej blachy cynkowej.Spaliny zrobiły resztę.Ale zaraz się odezwie pewnie kilku ekologów,że chcesz ich otruć.

Wiesz co ekologami to ja bym się nie przejął, gorzej ze zdobyciem blachy cynkowej. co do suchego drewna to odpada bo kupują tyle co na rozpałkę, i to drobne obrzyny, a SADPAL
już znalazłem i zamówiłem tylko nie wiem kiedy mi go kupią.

nijagi
Początkujący
Początkujący
Posty: 7
Rejestracja: 19 lis 2008, 18:25
Re: Kilka pytań do fachowców

autor: nijagi » 20 lis 2008, 17:21

nijagi pisze:Po drugie wiecznie zapowietrzone grzejniki i rury ( co dziennie)


Tu koniecznie trzeba poszukać przyczyny.Jeżeli zapowietrzenie bierze się z dużej ilości dopuszczanej do zładu wody (tlen rozpuszczony w wodzie), to poszukajcie gdzie ta woda ucieka.Może być też tak,że naczynie jest otwarte,do tego źle podłączone i woda osiąga wysoką temp. i paruje.


a co sądzisz o produkcji gazów wewnątrz instalacji o czymś takim czytałem gdzieś (reakcje chemiczne itp.)
Naczynko to zwykly bojler tak że parowanie raczej nie!!!!

nijagi
Początkujący
Początkujący
Posty: 7
Rejestracja: 19 lis 2008, 18:25

autor: nijagi » 20 lis 2008, 17:28

nijagi napisał:
Po trzecie czym odkamienić bezpiecznie instalację biorąc pod uwagę że jest klejona z różnych materiałów od czarnej rury przez miedź do plastiku


Można wersenianem dwusodowym, ale koledzy stosowali "KAMIX"

O KAMIX-ie czytałem .................troszkę drogi!!! a tego drugiego poszukam

nijagi
Początkujący
Początkujący
Posty: 7
Rejestracja: 19 lis 2008, 18:25

autor: nijagi » 20 lis 2008, 17:36

Pojemność naczynia określa się na 7-10% pojemności całego zładu.
Ile tam masz litrów,to niestety pogooglaj i poszukaj katalogów grzejnikó i rur zamontowanych w tej szkole.Tam znajdziesz pojemności żeberka lub metra rury.Pewnie łatwiej będzie spuścić całą wodę i napełnić przez wodomierz


co do pojemności naczynka to około 10 procent dla każdych 100l w sieci daje 10 l zbiorniczka

czy liczy się tylko woda w zbiorniczku do rurki przelewowej czy cała pojemność???

A RADY BARDZO SENSOWNE !!! O TAKIE MI chodziło!!
Utwierdziły moją niepewną wiedzę
Dzięki .......Pozdrawiam!!!!!!

nijagi
Początkujący
Początkujący
Posty: 7
Rejestracja: 19 lis 2008, 18:25

autor: nijagi » 20 lis 2008, 18:52

a czy mam racje że przydławienie obiegu przed pompą ( przymknięty i popsuty zawór)
może powodować problemy w postaci zasysania powietrza????????

Alibaba
Superużytkownik
Superużytkownik
Posty: 765
Rejestracja: 15 lip 2008, 7:20

autor: Alibaba » 20 lis 2008, 20:46

nijagi pisze:czy liczy się tylko woda w zbiorniczku do rurki przelewowej czy cała pojemność???


Cała, kocioł,rury, grzejniki.

nijagi pisze:a czy mam racje że przydławienie obiegu przed pompą ( przymknięty i popsuty zawór)
może powodować problemy w postaci zasysania powietrza????????

Hmmm, nie wiem :(
Ale częściowo można to sprawdzić.Wyłącz pompę i zobacz,czy ciurka woda z tego zaworu (pewnie z dławicy), jak ciurka, to może i zaciąga powietrze?

nijagi pisze:O KAMIX-ie czytałem .................troszkę drogi!!! a tego drugiego poszukam

Daj ocet,wychodzi wiele taniej :D