odwrotny ciąg komina dymowego?

Jak dobrać właściwe izolacje do ocieplenia dachu, jaki materiał izolacyjny wybrać? Wełna mineralna a może styropian?

Moderator: Redakcja e-izolacje.pl

piotr222
odwrotny ciąg komina dymowego?

autor: piotr222 » 14 lis 2008, 18:46

Witam. Mam mały problem z tym kominem:

Obrazek
Obrazek

Podczas rozpalania kominka/palenia co prawda jest ciąg (w chłodniejsze dni nawet ładnie ciągnie, w cieplejsze non stop musi być szyber otwarty bo inaczej kiepsko się pali ale to może być też wina mokrego drewna więc z tym ciągiem nie jest tak źle a czym chłodniej tym pewnie będzie lepiej). Jest natomiast problem przy wygaszonym kominku. Nie codziennie, ale w niektóre dni czuć wyraźnie nieprzyjemny zapach paleniska w domu. Odsłaniam wtedy wlot od popielnika i przykładam zapałkę. Widać, że dmucha do salonu. Wychodzi na to, że wytwarza się jakiś odwrotny ciąg. Trochę uciążliwe to zjawisko :(

Jak widać, komin jest poniżej kalenicy, wylot dymowy (od kominka) jest prostokątny o wymiarach 21x14. W bliskim sąsiedztwie ściana lasu. Fragment komina na poddaszu nieużytkowym jest nieocieplony.

Co zrobić? Jeden fachowiec polecił przedłużyć komin o jakies 1/2m. Problem jest jednak ze znalezieniem przedłużenia dwupłaszczowego na prostokątny wylot o takich wymiarach a redukcja na rurę mogłaby niepotrzebnie zdławić wylot. Nasady typu strażak słyszałem, że są ok jak wieje wiatr, jak go nie ma mogą pogarszać sprawę. Ponadto jak sadza się na takim mechanizmie osiądzie i się przestanie kręcić to już w ogóle kiszka. Może ktoś coś podpowie. Pytania:

1. Czy jakaś nasada nieruchoma polepszyłaby sytuację? (daszki napoleon itp.)
2. Ocieplać komin na poddaszu? (to chyba pytanie retoryczne :))
3. Jeśli przedłużać (czego wolałbym uniknąć ze względów estetycznych) to czym i gdzie to nabyć przy takich wymiarach otworu?
4. Drugi wylot kominowy 14x14 na lewo od tego czynnego (widać na foto) jest nieużywany (pozostałe to wentylacja). Może warto go przykryć, może niepotrzebnie komplikuje ruch powietrza?

Wkład jeśli to istotne kominki.radom.pl/?akcja=produkty&idm=1&idpr=6
Ostatnio zmieniony 14 lis 2008, 19:37 przez piotr222, łącznie zmieniany 1 raz.

Przemek

autor: Przemek » 14 lis 2008, 18:48

zdjęcia zstaną usuniete
prosze o dodawanie zdjęc do galerii

piotr222

autor: piotr222 » 14 lis 2008, 19:38

ok, są już w galerii...

Młotek
Aktywny
Aktywny
Posty: 200
Rejestracja: 13 lip 2008, 20:57
Lokalizacja: Rzeszów ; 608799038

autor: Młotek » 16 lis 2008, 10:57

Nie jestem specjalistą od kominków, ale wydaje mi się że jakbyś miał zamontowany nawiew zimnego powietra do komory spalania kominka ( np. pod podłogą) to problemu by nie było. I nie było by problemu z dymem, czadem itd. na przyszłość w razie czego.
Zadbaj przede wszystkim o właściwą wentylację domu.Sprawdź wentylację w salonie, kuchni, łazience. Mysisz mieć też właściwy nawiew świeżego powietrza. Bo to z braku właściwego nawiewu cofa ci się powietrze kominem. Może okna za szczelne?
A z kuchni powinieneś mieć dwa kanały: Jeden do wentylacji, drugi do wyciągu mechanicznego znad kuchenki gazowej.
Zrób taką próbę. Jeśli stwierdzisz odwrotny ciąg w kominie kominka uchyl któreś okno w ścianie prostopadłej do kalenicy dachu (szczytowej) i sprawdź jeszcze raz jaki ciąg jest wtedy.Napisz na forum.

piotr222

autor: piotr222 » 16 lis 2008, 17:56

Nawiew mam, tzn. przez ścianę do której przylega obudowa kominka mam na wylot rurę 100. Powietrze jednak nie jest bezpośrednio do kominka podłączone a hula sobie pod wkładem. Z boków obudowy kominka mam kratki. W salonie mam w suficie otwór wentylacyjny, ponadto są rozszczelnione okna. Wentylację chyba więc zapewniam prawidłową. Co do kuchni to faktycznie - jest tylko wentylacja od okapu, drugiej kratki nie ma. Powinna być? A co powiecie na to darco.com.pl/pl/oferta.php?o=1&kid=32&xid=115&pid=547#poz], może wyeliminowała by to wdmuchiwanie? Tylko ten kształt otworu :(

Awatar użytkownika
Rudy
Aktywny
Aktywny
Posty: 182
Rejestracja: 21 mar 2006, 16:06

autor: Rudy » 17 lis 2008, 15:14

Z tego co się orientuję, to komin powinien być powyżej kalenicy, a twój jest znacznie poniżej - nasada kominowa ci potrzebna, która go podwyższy - inaczej ciągu nie będzie. Z jednej strony masz las - z tej strony ci nie będzie wiało, z drugiej wysoka kalenica.

No i kolejna sprawa - otwór w kominie jest 25 cm, a to chyba znacznie za duży przekrój, żeby ciąg był dobry. Może powinieneś tam wpuścić wkład stalowy, bo komin jest ewidentnie pod taki wkład wymurowany.
miłego dnia

piotr222

autor: piotr222 » 19 lis 2008, 16:53

Rudy pisze: No i kolejna sprawa - otwór w kominie jest 25 cm, a to chyba znacznie za duży przekrój, żeby ciąg był dobry. Może powinieneś tam wpuścić wkład stalowy, bo komin jest ewidentnie pod taki wkład wymurowany.


Otwór jest 14x21 więc raczej za mały niż za duży (standardowo jest 14x27). A rury podobno nie trzeba wpuszczać jeśli to nie piec gazowy (tak mi doradzano). Zamówiłem nasadę Dragona fi 200 z przejściem na prostokąt, zobaczymy co to da. Mogę później rurą pójść w górę jak będzie potrzeba. Lada dzień się wszystko wyjaśni :)


Wróć do „Dachy”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 19 gości

Gotowe projekty domów